최대수요전력제어방식 / 최대전력억제대책  |  학습자료 2018-07-01 02:57:35
작성자  김대호 조회  3658   |   추천  138
최대수요전력제어방식

□ 피크컷트(Peak - Cut) 제어방식
어느 시간대에 집중하는 부하가동을 다른 시간대로 옮기는 것이 생산공정상 곤란한 경우, 목표전력을 초과하지 않도록 일시적으로 차단할 수 있는 일부 부하를 차단하 는 방식이다.

□ 피크 쉬프트(Peak - Shift) 제어방식
최대수요전력을 구성하고 있는 부하 중 피크시간대에서 다른 시간대로 옮길 수 있 는 부하를 검토하여 피크부하를 다른 시간대로 이행시키는 방법이며, 심야전력을 이 용하는 빙축열 냉방 시스템이 적용되고 있다. 빙축열 냉방 시스템은 심야전력을 이용하여 야간에 얼음 또는 냉수를 생산, 저장하 였다가 낮시간대의 냉방에 이용하는 냉방방식으로 최근 정책적으로 자금지원 및 기 술지원을 통하여 보급을 촉진하고 있다.

□ 설비부하의 프로그램 제어방식
이 방식에서는 디맨드 콘트롤러(Demand Controller)가 이용되고 있으며, 디맨드 제어에 의한 피크 전력을 억제하기 위하여 마이크로 프로세서를 내장시킨 고도의 감시제어 기능을 가진 최대수요전력감시제어 장치이다. 항시 전력 부하의 상태를 감시하고 있다가 우리나라의 수요시한인 15분 내에 미리 설정된 목표전력의 초과가 예상되면 경보신호를 발생시킴과 동시에 일시적으로 차 단 가능한 부하를 프로그램된 순서에 의해 최대 8회로까지 차단시켜 최대수요전력 의 상승을 억제하고, 부하가 감소하면 다시 미리 입력된 프로그램에 의하여 순차적 으로 부하를 투입시키는 방식이다.

□ 자가용 발전설비의 가동에 의한 피크제어방식
목표전력을 초과하는 최대수요전력에 해당하는 부하를 자가용 발전설비로 분담하게 하는 방식이다. 일반적으로 일정 규모 이상의 수용가에서는 자가용 발전설비의 설치 가 의무화되고 있으므로 부하특성을 면밀히 검토하여 자가용 발전설비의 전원공급 에 의하여 최대수요전력의 상승을 억제한다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
743 [기사실기] 전동기용 과부하 보호장치의 시설규정 (1) 김대호 2018-07-17 112 1909
742 [기사실기] 변압기 병렬운전 조건 / 붕괴시 현상 (1) 김대호 2018-07-08 151 3665
741 [기사실기] 전기공급약관 제20조(계약전력 산정) (0) 김대호 2018-07-01 151 2497
740 [기사실기] 최대수요전력제어방식 / 최대전력억제대책 (0) 김대호 2018-07-01 138 3658
739 [기사실기] 유도형 보호계전기 원리와 이해 (0) 김대호 2018-06-29 115 2416
738 [기사실기] EMC (Electromagnetic Compatibility) 電磁環境適合性 (0) 김대호 2018-06-29 127 1595
737 [기사실기] 콘덴서 돌입전류계산 (0) 김대호 2018-06-29 110 2722
736 [기사실기] 51N과 51G에 나오는 N과 G의 차이 (0) 김대호 2018-06-29 146 7833
735 [기사실기] 피뢰기의 열폭주현상 (0) 김대호 2018-06-29 140 3150
734 [기사실기] 간선의 과전류보호 / 과전류차단기 / 100A 초과하는 경우로 그 값이 과전류 차단기의 표준규격에... (4) 김대호 2018-06-28 169 7121
733 [기사실기] 과전류차단기 정격전류의 종류 (0) 김대호 2018-06-28 137 3306
732 [기사실기] 154 송전선로 절연내력시험전압 (0) 김대호 2018-06-28 131 3619
731 [기사실기] 가포화리액터(saturable reactor, 可飽和─) (0) 김대호 2018-06-26 108 2109
730 [기사실기] 기전력이란 ? (0) 김대호 2018-06-26 106 2119
729 [기사실기] 충전 상태 ( State of charge , SoC ) (0) 김대호 2018-06-22 120 1527
728 [기사실기] 내선규정 전극식 온천용 승온기 (0) 김대호교수 2018-06-18 133 2187
727 [기사실기] 내선규정 배전선로 전압강하 (0) 김대호 2018-06-18 125 2641
726 [기사실기] 내선규정 피뢰기 시설 (0) 김대호교수 2018-06-17 150 2528
725 [기사실기] GPT 명판 (0) 김대호교수 2018-06-17 141 2339
724 [기사필기] 행렬의 곱셈 (0) 김대호 2018-06-06 129 2183
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4