통신선 차폐계수  |  학습자료 2018-04-23 13:49:17
작성자  창공짱 조회  3673   |   추천  112
첨부파일 : 1524459932-35.png



통신선 차폐계수 

 

  

  그림과 같이 Sheath 양단을 저저항회로로 접지시킨 통신 Cable의 Sheath에 의한 유도전압경감 과정을 간단히 살펴보면 전력선의 기유도전류 I1에 의해 생긴 자속 Φ1은 Cable 심선과 Sheath에 각각 쇄교 하여 유기기전력을 발생시킨다. 

  그중 Sheath에 유기된 기전력은 Sheath와 대지를 통하여 I2의 순환전류를 흐르게 하며 이 전류에 의한 자속 Φ2가 처음 유도된 Φ1과 반대 방향으로 발생되므로 결국 심선에는 이 두 자속의 상쇄로 유도전압이 경감된다. 

  따라서 전력선에 흐르는 전류  I1에 의해 통신선 심선에 유도된 단위 길이당 유기전압 V는 

               

 

  일반적으로는 이 값을 %로 나타내어 통신선의 차폐계수라고 하며 유도전압 계산에 절대 필요한 Parameter로서 이 값이 작아질수록 유기되는 전압도 작아지므로 결국 차폐효과가 우수함을 나타낸다. 

  또한 접지된 금속관내에 포설된 통신케이블에 대해서는 통신케이블 자체의 차폐계수에 금속관로에 의한 차폐효과를 더하게 되므로 유도전압 경감에 큰 효과가 있다. 실제 유도전압 계산에서는 계산식에 의한 정확한 값이나 실측값을 구하기가 어려워 자료에 의해 계산하고 있다. 

  통신선의 차폐계수는 거의 Sheath에 사용된 자성재료, 두께, 구조 등에 의하여 크게 좌우되는데 자성재료의 투자율 μ가 인가된 자계 H에 따라 변화하므로 차폐계수는 통신선 Sheath에 유기된 단위길이당 대지유도전압에 의해 크게 변동한다. 

  차폐효과는 주파수가 높아질수록 좋아지며 자성재료의 철손이 증가해도 개선된다. 실제 차폐계수 적용에 있어서 통신선의 종류가 다양하고 계산이 쉽지 않아 아래와 같은 계수를 적용하고 있다. 

구 분

통 신 선 종

차폐계수

 K3

 K3n

가공

선로

1. 차폐층이 없는것

1.0

1.0

2. 차폐층이 있는 LAP형 케이블

1.0

0.6

3. 차폐층이 있는 LAP형 이외의 케이블

0.95

0.15

 

1. 합성수지관에 수용된 선로

가공선로와 동일

2. 강관에 수용된 케이블

0.6

0.1

3. 맨홀에서 관 상호간을 전기적으로 접속한 강철관로내에 LAP형 이외의 케이블을 수용하는 경우로 긍장거리 2Km 이상

0.2

0.03

4. 맨홀에서 관 상호간을 전기적으로 접속한 관내에 차폐층이 없는 케이블 및 LAP형 케이블을 수용한 경우로 긍장거리 2Km 이상

0.6

0.1

1. 강대외장 평형케이블

0.6

0.1

LAP : Laminated Aluminium Polyethylene

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
703 [기사필기] 스토크스 정리 (0) 김대호 2018-04-23 123 3019
702 [기사실기] 통신선 차폐계수 (0) 창공짱 2018-04-23 112 3673
701 [기사실기] 중성점 잔류전압 (0) 김대호 2018-04-22 121 2686
700 [기사실기] 3상 유도전동기의 명판 (0) 김대호 2018-04-22 87 2909
699 [기사실기] 저압인류애자 (0) 김대호 2018-04-21 120 2218
698 [기사실기] 공사원가의 계산 / 공구손료 (3) 김대호 2018-04-20 152 6078
697 [기사실기] COS 브라켓트 Bracket for cut out switch (0) 김대호 2018-04-20 132 1824
696 [기사실기] 계기용변성기 2차측 배선 / 색별배선 (0) 김대호 2018-04-19 110 2423
695 [기사실기] 전기공급약관의 역률 (0) 김대호 2018-04-19 127 1741
694 [기사실기] 전기공급약과 전압의 유지범위 (0) 김대호 2018-04-19 114 1583
693 [기사실기] 전기계기 DM VAR 한전공급약관 설치기준 / 계약용량별 공급전압 (0) 김대호 2018-04-19 148 2617
692 [기사실기] 철탑 각 부분의 명칭 (0) 김대호 2018-04-17 124 3204
691 [기사실기] COS 정격전류 (0) 김대호 2018-04-16 124 2083
690 [기사실기] 수차의 종류와 낙차 (0) 김대호 2018-04-15 119 1638
689 [기사실기] 전압별 차단기의 선정 (0) 김대호 2018-04-14 120 2051
688 [기사실기] 차단기의 종류 (0) 김대호 2018-04-14 137 4243
687 [기사실기] 배선용차단기 (0) 김대호 2018-04-14 108 1786
686 [기사실기] 선택지락 방향지락 지락방향 지락선택 / 계전기의 명칭 (1) 김대호 2018-04-14 117 2283
685 [기사실기] 송전선로용 전선의 규격 (0) 김대호 2018-04-11 108 1859
684 [기사실기] 싱크전류 (0) 김대호 2018-04-11 132 2142
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4