전압별 차단기의 선정  |  학습자료 2018-04-14 15:04:07
작성자  김대호 조회  2050   |   추천  120

    차단기 선정의 표준치

    차단기의 선정은 정격전류 및 계산한 단락용량을 기준하여 전기적,열적,기계적 강도를 고려하여 여유(일반적으로 단락용량은 계산치의 120-160%)를 두어 선정한다.

    [표] 차단기의 정격표준 치(ESB150)

    정격전압

    (KV)

    정격 차단전류 
    (kA,rms)

    정격전류
    (A, rms)

    정격 투입전류
    (kA, peak 치)

    정격 차단시간 
    (Cycle/60㎐ 기준)

    7.2

      12.5
      25
      31.5
      40

    600
    600
    -
    -

    -
    1200
    1200
    1200

    -
    2000
    2000
    2000

    -
    -
    3000
    3000

    -
    -
    -
    4000

    31.5
    63
    80
    100 

    8

    25.8

      12.5
      25
      40 

    600
    600
    -

    1200
    1200
    -

    -
    2000
    2000

    -
    3000
    3000

    -

    31.5
    63
    100 

    5

    72.5

      12.5
      20
      31.5

    600
    -
    -

    1200
    1200
    1200

    -
    2000
    2000

    -
    -
    3000

    -
    -
    4000

    31.5
    50
    80

    5

    170

      31.5
      40
      50
      63 

    600
    -
    -
    -

    1200
    1200
    1200
    -

    2000
    2000
    2000
    2000

    -
    -
    3000
    -

    -
    -
    4000
    4000

    80
    100
    125
    158

    3

    362

      40

     

     

    2000

     

    4000

    100

    3

     

    [표] 전압별 차단기의 선정

    구분

    7.2kv

    25.8kv

    72.5kv

    170kv

    362kv

    OCB

     

    TCB

     

     

     

    MBB

     

     

     

     

    VCB

     

    ABB

     

    GCB

     

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
703 [기사필기] 스토크스 정리 (0) 김대호 2018-04-23 123 3019
702 [기사실기] 통신선 차폐계수 (0) 창공짱 2018-04-23 112 3672
701 [기사실기] 중성점 잔류전압 (0) 김대호 2018-04-22 121 2686
700 [기사실기] 3상 유도전동기의 명판 (0) 김대호 2018-04-22 87 2908
699 [기사실기] 저압인류애자 (0) 김대호 2018-04-21 120 2217
698 [기사실기] 공사원가의 계산 / 공구손료 (3) 김대호 2018-04-20 152 6078
697 [기사실기] COS 브라켓트 Bracket for cut out switch (0) 김대호 2018-04-20 132 1824
696 [기사실기] 계기용변성기 2차측 배선 / 색별배선 (0) 김대호 2018-04-19 110 2422
695 [기사실기] 전기공급약관의 역률 (0) 김대호 2018-04-19 127 1741
694 [기사실기] 전기공급약과 전압의 유지범위 (0) 김대호 2018-04-19 114 1583
693 [기사실기] 전기계기 DM VAR 한전공급약관 설치기준 / 계약용량별 공급전압 (0) 김대호 2018-04-19 148 2617
692 [기사실기] 철탑 각 부분의 명칭 (0) 김대호 2018-04-17 124 3203
691 [기사실기] COS 정격전류 (0) 김대호 2018-04-16 124 2083
690 [기사실기] 수차의 종류와 낙차 (0) 김대호 2018-04-15 119 1638
689 [기사실기] 전압별 차단기의 선정 (0) 김대호 2018-04-14 120 2050
688 [기사실기] 차단기의 종류 (0) 김대호 2018-04-14 137 4242
687 [기사실기] 배선용차단기 (0) 김대호 2018-04-14 108 1786
686 [기사실기] 선택지락 방향지락 지락방향 지락선택 / 계전기의 명칭 (1) 김대호 2018-04-14 117 2282
685 [기사실기] 송전선로용 전선의 규격 (0) 김대호 2018-04-11 108 1859
684 [기사실기] 싱크전류 (0) 김대호 2018-04-11 132 2142
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4