변류기 오차계급  |  학습자료 2018-03-13 13:23:17
작성자  김대호 조회  3587   |   추천  120

    변류비 오차 또는 위상각 오차 등에 대하여 계급별로 허용범위를 정한 규정으로 각 나라마다 조금씩 다르게 규정하고 있다.

    [표] CT의 오차계급 비교표

    국별\구분

    계 전 기 용

    계 기 용

    계급

    부담

    허용오차

    계급

    부담

    허용오차



    한국
    (ESB-145)

     

    C 100
    C 200
    C 400
    C 800

     

    B-1(25VA)
    B-2(50VA)
    B-4(100VA)
    B-8(200VA)

     

    10%(n)

    1.2
    1.2
    1.2
    1.0
    0.5
    0.3

    B-0.5(12.5VA)
    B-0.9 22.5VA)
    B-1.8 (45VA)
    전력수급용
    "
    "

    ± 1.2%
    "
    "
    ± 0.3
    ± 0.5
    ± 1.0

    미국

    ( ANSI )

    C 10
    C 20
    C 50
    C 90
    C 180
    C 100
    C 200
    C 400
    C 800

    B - 0.1
    B - 0.2
    B-0.5
    B-0.9
    B-1.8
    B- l
    B- 2
    B- 4
    B- 8

    -10% (n)

    1.2
    0.6
    0.3





     

    -
    -
    -





     

    ± 1,2%
    ± 0.6%
    ± 0.3%





     



    영국
    (BS)

     

    5P
    10P
    ×


     



    BUS DCR용


     

    5% (n)
    10%
    _


     

    0.1
    0.2
    0.5
    1
    3
    5






     

    0.1%
    0.2%
    0.5%
    1%
    3%
    5%

    일본
    (JEC) 

    2차용

    3차용

    1.0
    3.0

    -
    -

    -10% (n)
    -10% (n)

    3G
    5G
    10G 

    -
    -
    -

    ± 3%
    ± 5%
    ± 10%

    (주) 
    1) C 100은 계전기의 오차계급으로서 2차 단자에 100A의 전류를 흘렸을 때 단자전압이 100V이고 오차는 -10% 미만이어야 한다. 즉, 100은 2차 단자전압을 의미한다.
    2) B-1은 부담을 나타내며 VA = I²·Z = 25 · 임피던스이므로 B-1은 25·1 = 25VA 이다. 여기서 1은 임피던스를 의미한다.
    3) 예 B-0.5 = 12.5VA 

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
643 [기사실기] 변압기 표준용량 / 배전용변압기 / 변압기표준용량 (0) 김대호 2018-03-18 144 3308
642 [기사실기] 브리지정류 (0) 김대호 2018-03-16 108 1430
641 [기사실기] 각종 수변전기기의 정격 (0) 김대호 2018-03-15 141 1696
640 [기사실기] 66kV용 단로기 (0) 김대호 2018-03-15 110 1395
639 [기사실기] 변류기 오차계급 (0) 김대호 2018-03-13 120 3587
638 [기사실기] 변압기의 온도상승 허용한도 한전표준규격 ESB140 / 변압기유의 허용온도 (0) 김대호 2018-03-09 110 2642
637 [기사실기] 비상시 변압기 과부하 운전 (0) 김대호 2018-03-09 140 2423
636 [기사실기] 내오손설계 (耐汚損設計) (0) 김대호 2018-03-01 119 2508
635 [기사실기] 공급전력과 공급능력 (0) 김대호 2018-02-25 126 3556
634 [기사실기] 카시오 fx 570 es 계산기 메뉴얼 (0) 김대호 2018-02-18 120 1650
633 [기사실기] 대지저항률 (0) 김대호 2018-02-09 116 1801
632 [기사실기] 스위치 설치 / 동극전환 방식 적용 (0) 김대호 2018-02-09 129 1463
631 [기사실기] 감전재해 예방을 위한 기술상의 지침 / 간접접촉 직접접촉 (0) 김대호 2018-02-09 101 1804
630 [기사실기] 허용최저전압 (0) 김대호 2018-02-08 120 1746
629 [기사실기] 방전종지전압 (0) 김대호 2018-02-08 113 5548
628 [기사실기] 변압기의 개방시험과 단락시험 (0) 공유하자 2018-02-05 171 6293
627 [기사실기] 산업용축전지 용량표 / 세방전지 (0) 김대호 2018-02-03 102 1415
626 [기사실기] 난연재료 불연재료 준불연재료 (0) 김대호 2018-01-31 144 1784
625 [기사실기] 절점주파수 또는 구석주파수 (0) 김대호 2018-01-29 107 1690
624 [기사실기] 조영재 (0) 김대호 2018-01-28 108 3141
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4