쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
비상시 변압기 과부하 운전  |  학습자료 2018-03-09 17:51:04
작성자  김대호 조회  2424   |   추천  140
비상시 변압기 과부하 운전

가. 기본원칙
변압기 고장, 부하급증 등과 같은 비상시는 아래 항목을 참조하여 각 사업소장이 판단하고 조치한다
 
○ 제작사별 주변압기 과부하 운전기준
○ 한전 표준규격(ESB140)
○ 제작사별 과부하 내량 및 온도상승 시험치
 
(1) 변압기 과부하 운전조건
(가) 주위 온도가 저하했을 때
(나) 온도상승 시험기록이 규정온도 상승한도에 미달될 때
(다) 단시간 운전
 
(2) 과부하운전 제외조건
(가) 사용년수가 15년 이상인 변압기
(나) 유중가스 분석결과 가연성 가스총량의 판정치가 "요주의(1000ppm)"를 초과하는 변압기
(다) 수리경력이 있거나 절연물의 수리실적이 있는 변압기
(라) 직렬기기(CB, LS, CT등)의 상태가 과부하 운전의 정격을 초과하는 경우
(마) 주위온도가 40℃를 초과하는 경우

나. 운전중 조치사항
(1) 보호회로의 확인
(가) 주변압기 온도계의 경보운전을 확인한다.
(나) 과전류 계전기 등의 정정치는 정정부서 및 급전부서와 협의하여 적정치
로 상향 조정하되, 급격하게 부하 증가시는 선 조치 후 보고토록 한다.
 
(2) OLTC의 수동운전
(3) 보조냉각장치 가동
(4) 주변압기 절연유 상태확인
 
(5) 기기의 감시 및 순시 강화
(가) 부하는 [kVA]를 기준으로 하고 전압, 전류, 유효 및 무효전력을 병행감시 하되, 매시간대별 순시 및 기록을 시행한다.
(나) 과부하 운전시 변압기 및 직렬기기의 상태, 단자 접속부의 과열상태등에 유의하여 매시간대별 순시 및 기록을 시행한다.
(다) 과부하운전이 불가능할 경우는 급전계통으로 보고하여 별도 조치토록한다.
(라) 별첨의 제작사별 주변압기 과부하운전 등을 참고하여 운전한다.

(6) 무인변전소 인원 보충
(가) 사업소장의 판단으로 사업소 실정에 맞추어 근무자를 편성하여 시행한다.
(나) 근무자 편성은 순회점검팀, 유인변전소 근무자, 변전보수원, 변전소장 등의 인원을 활용하여 적절히 편성하고, 비상운전 종료 후 원상 복귀토록
한다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
643 [기사실기] 변압기 표준용량 / 배전용변압기 / 변압기표준용량 (0) 김대호 2018-03-18 144 3310
642 [기사실기] 브리지정류 (0) 김대호 2018-03-16 108 1432
641 [기사실기] 각종 수변전기기의 정격 (0) 김대호 2018-03-15 141 1698
640 [기사실기] 66kV용 단로기 (0) 김대호 2018-03-15 110 1396
639 [기사실기] 변류기 오차계급 (0) 김대호 2018-03-13 120 3588
638 [기사실기] 변압기의 온도상승 허용한도 한전표준규격 ESB140 / 변압기유의 허용온도 (0) 김대호 2018-03-09 110 2644
637 [기사실기] 비상시 변압기 과부하 운전 (0) 김대호 2018-03-09 140 2424
636 [기사실기] 내오손설계 (耐汚損設計) (0) 김대호 2018-03-01 119 2510
635 [기사실기] 공급전력과 공급능력 (0) 김대호 2018-02-25 126 3558
634 [기사실기] 카시오 fx 570 es 계산기 메뉴얼 (0) 김대호 2018-02-18 120 1652
633 [기사실기] 대지저항률 (0) 김대호 2018-02-09 116 1801
632 [기사실기] 스위치 설치 / 동극전환 방식 적용 (0) 김대호 2018-02-09 129 1463
631 [기사실기] 감전재해 예방을 위한 기술상의 지침 / 간접접촉 직접접촉 (0) 김대호 2018-02-09 101 1806
630 [기사실기] 허용최저전압 (0) 김대호 2018-02-08 120 1747
629 [기사실기] 방전종지전압 (0) 김대호 2018-02-08 113 5550
628 [기사실기] 변압기의 개방시험과 단락시험 (0) 공유하자 2018-02-05 171 6293
627 [기사실기] 산업용축전지 용량표 / 세방전지 (0) 김대호 2018-02-03 102 1416
626 [기사실기] 난연재료 불연재료 준불연재료 (0) 김대호 2018-01-31 144 1784
625 [기사실기] 절점주파수 또는 구석주파수 (0) 김대호 2018-01-29 107 1691
624 [기사실기] 조영재 (0) 김대호 2018-01-28 108 3142
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4