변류기의 과전류정수와 과전류강도의 의미  |  학습자료 2021-12-28 21:29:59
작성자  김대호 조회  5863   |   추천  119
1. 과전류정수

측정하는 1 차 전류가 정격 1 차 전류보다 큰 경우의 오차 범위 (성능)을 나타내는 정수

  • 과전류 정수가 작은 경우 : 정격 전류보다 큰 전류가 흐른 경우의 오차가 커져, 정확한 측정 및 동작 불능


과전류 정수는 " 그 정수 배까지 전류를 흘리면 측정 오차가 -10 %가 되는 점"을 의미한다.

과전류 정수가 10 인 경우 n = 10 이라고 표현합니다. 

  • n = 10 과전류 상수를 가진 변류기는 정격 1 차 전류의 10 배까지 비 오차 -10 % 이내


사고 전류를 측정하는 용도가 아닌 정격 전류치 에서 사용하는 일반 계기용 CT이면, 과전류 정수를 증가 할 필요가 없다. 

계전기용 변류기는 과전류 계전기 등 과대 한 전류가 흐르는 것을 고려한 것으로 과전류에 의한 오차를 최소화로 설계한다.
따라서 과전류 정수의 
설정에 주의한다.

  • 단락사고시 정격 전류의 수십배 이상의 과전류가 흐를수 있으므로 과전류 정수를 잘못 설정하면 -10 % 이상의 오차가 발생하여 계전기가 오동작 및 오부동작을 할 수 있어 사고에 대비할수 없게 된다.

2. 과전류강도

변류기의 1 차측에 정격 전류 이상의 전류가 흐를 때 기계적 · 전기적으로 견딜 수 있는 한도를 말한다.
측정 대상이 되는 케이블 및 전선 류는 사고로 단락 전류가 흐르는 경우 정상시는 수백 암페어의 전류가 흐르는 계통에도 단락전류가 수천 암페어의 대전류가 흐르는 경우가 있다. 이때 대전류에​​ 변류기가 손상되지 않도록 과전류 강도가 설정되어야 한다.

  •  일반적으로 정격 전류의 40 배를 선정하고 있지만, 사고 전류가 큰 경우는 75 배, 150 배, 300 배 등을 적용한다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
947 [기사실기] 기전력을 E로 표기하는 이유 (0) 김대호 2024-03-26 16 164
946 [기사실기] %임피던스법과 옴법으로 구한 단락전류 (1) 김대호 2022-10-19 113 2091
945 [기사실기] 변류기의 과전류정수와 과전류강도의 의미 (0) 김대호 2021-12-28 119 5863
944 [기사실기] 비율의 표현 (0) 김대호 2021-10-09 110 2400
943 [기사실기] 철탑 조류퇴치기 풍차식 (0) 김대호 2021-10-04 113 1784
942 [기사실기] TR 트랜지스터 동작 (0) 김대호 2021-10-03 84 1728
941 [기사실기] 케이블 트렁킹 (0) 김대호 2021-09-23 81 2796
940 [기사실기] 전동기 와이델타 결선의 실체도 (0) 김대호 2021-09-23 75 2274
939 [기사실기] 단산3선식용 변압기를 이용한 3상결선(델타, V결선) (0) 김대호 2021-09-06 95 2457
938 [기사실기] 탭 절환기 / Tap Changer (0) 김대호 2021-09-01 121 1882
937 [기사실기] Trip / 트립 (0) 김대호 2021-09-01 98 2954
936 [기사실기] 비대칭계수 (0) 김대호 2021-08-27 93 2903
935 [기사실기] 교류 서보전동기 전달함수 (3) 김대호 2021-07-27 94 1731
934 [기사실기] 전기기기 직류분권전동기 출력과 효율 (0) 김대호 2021-06-28 82 2032
933 [기사실기] TR의 동작원리 (트랜지스터) (0) 김대호 2021-05-11 94 2110
932 [기사실기] PN 접합 다이오드 원리 (0) 김대호 2021-05-11 108 1836
931 [기사실기] 배선용차단기 규격참고자료 (0) 김대호 2021-04-20 94 2252
930 [기사실기] 고조파 방지 / 리액터설치 / 단락용량 증대 (0) 김대호 2021-04-18 98 1996
929 [기사실기] 절연협조 (0) 김대호 2021-04-15 113 3935
928 [기사실기] 변압기용량(유입) (0) 김대호 2021-04-15 93 2643
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4