측정하는 1 차 전류가 정격 1 차 전류보다 큰 경우의 오차 범위 (성능)을 나타내는 정수
과전류 정수가 작은 경우 : 정격 전류보다 큰 전류가 흐른 경우의 오차가 커져, 정확한 측정 및 동작 불능
과전류 정수는 " 그 정수 배까지 전류를 흘리면 측정 오차가 -10 %가 되는 점"을 의미한다.
과전류 정수가 10 인 경우 n = 10 이라고 표현합니다.
n = 10 과전류 상수를 가진 변류기는 정격 1 차 전류의 10 배까지 비 오차 -10 % 이내
사고 전류를 측정하는 용도가 아닌 정격 전류치 에서 사용하는 일반 계기용 CT이면, 과전류 정수를 증가 할 필요가 없다.
계전기용 변류기는 과전류 계전기 등 과대 한 전류가 흐르는 것을 고려한 것으로 과전류에 의한 오차를 최소화로 설계한다.
따라서 과전류 정수의 설정에 주의한다.
단락사고시 정격 전류의 수십배 이상의 과전류가 흐를수 있으므로 과전류 정수를 잘못 설정하면 -10 % 이상의 오차가 발생하여 계전기가 오동작 및 오부동작을 할 수 있어 사고에 대비할수 없게 된다.
2. 과전류강도
변류기의 1 차측에 정격 전류 이상의 전류가 흐를 때 기계적 · 전기적으로 견딜 수 있는 한도를 말한다. 측정 대상이 되는 케이블 및 전선 류는 사고로 단락 전류가 흐르는 경우 정상시는 수백 암페어의 전류가 흐르는 계통에도 단락전류가 수천 암페어의 대전류가 흐르는 경우가 있다. 이때 대전류에 변류기가 손상되지 않도록 과전류 강도가 설정되어야 한다.
일반적으로 정격 전류의 40 배를 선정하고 있지만, 사고 전류가 큰 경우는 75 배, 150 배, 300 배 등을 적용한다.