(1) 개폐장치의 정의

개폐기(開閉器)는 영어식 용어를 그대로 사용해 스위치(Switch)라고도 칭하며, 보통 전류의 흐름을 막거나 계속 흐르게 하는 용도로 쓰인다. 전력 퓨즈와 조합해 통전 상태에서 이상이 생겼을 때 차단하는 능력을 가지도록 한 것도 있다.


(2) 개폐장치의 종류

① 단로기(Disconnection Switch)
단로기는 개폐기의 일종으로 수용가 구내 인입구에 설치해 무부하 상태의 전로를 개폐하는 역할을 하거나 차단기, 변압기, 피뢰기 등 고전압 기기의 1차측에 설치해 기기를 점검, 수리할 때 전원으로부터 이들 기기를 분리하기 위해 사용한다.
이것은 다른 개폐기가 전류 개폐 기능을 가지고 있는 반면에, 단로기는 전압 개폐 기능만을 가진다. 따라서 부하전류를 차단하는 능력이 없어 부하전류가 흐르는 상태에서 차단하면 매우 위험하다.
정격전류가 작아도 정격 단시간 전류가 큰 경우에는 정격 단시간 전류에 적합한 정격전류의 단로기를 선정한다.

 

② 고장구간 자동 개폐기(ASS: Automatic Section Switch) 
고장구간 자동 개폐기는 수용가 구내에서의 사고(지락사고, 단락사고 등)시 전원으로부터 즉시 분리해 사고의 파급 확대를 방지하고, 구내설비의 피해를 최소화하는 개폐기이다.
주로 22.9㎸-Y 배전 계통에서 부하용량 4,000㎸A 이하 선로에 설치해 과부하 또는 고장 전류 발생시 고장 구간을 자동 개방해 파급 사고를 방지한다. 또한, 순간 고장은 재투입 기능을 선택할 수도 있다.

 

③ 자동 부하전환 개폐기(ALTS: Automatic Load Transfer Switch) 
자동 부하전환 개폐기는 22.9㎸-Y 접지계통의 지중 배전선로에 사용되는 개폐기로서 중요 시설(공공기관, 병원, 인텔리전트 빌딩, 상하수도 처리시설 등)의 정전시에 큰 피해가 예상되는 수용가에 이중전원을 확보해 주전원의 정전시나 정격전압 이하로 떨어지는 경우 예비전원으로 자동 전환돼 무정전 전원공급을 수행하는 개폐기이다.

 

④ 부하 개폐기(LBS: Load Breaker Switch)
고압 또는 특별고압 부하 개폐기는 고압 전로에 사용하며, 정상 상태에서는 소정의 전류를 개폐 및 통전하고, 그 전로가 단락 상태가 돼 이상전류가 흐르면 규정시간 동안 통전할 수 있는 개폐기를 말한다. 여기서 소정의 전류란 부하전류, 여자전류 및 충전전류를 뜻하며, 실제로 사용할 때는 전력 퓨즈를 부착해 사용한다.

 

⑤ 선로 개폐기(LS: Line Switch) 
선로 개폐기는 보안상 책임 분계점에서 보수 점검시 전로를 개폐하기 위해 시설하는 것으로 반드시 무부하 상태에서 개방해야 하며, 단로기와 비슷한 용도를 사용한다. 
근래에는 LS 대신 ASS를 사용하며, 22.9㎸-Y 계통에서는 사용하지 않고 66㎸ 이상의 경우에는 LS를 사용한다.(300㎸A 이하의 경우에는 기중부하개폐기(IS)를 사용한다).

 

⑥ 인터럽터 스위치(INT. SW: Interrupter Switch)  (IS)
배전 선로 및 수용가의 고압 인입구에 설치하며 수동 또는 자동으로 원방 조작에 의해 부하의 분리 및 투입시 사용한다. 개폐시 발생하는 아크(Arc)는 소호통에 의해 소멸되며, 소호통은 개폐시 발생하는 아크를 소호통의 좁은 통로를 지나는 동안에 냉각, 분산해 소호시킨다.

 

⑦ 컷아웃 스위치(COS: Cut Out Switch) 
변압기 및 주요 기기의 1차측에 부착해 단락 등에 의한 과전류로부터 기기를 보호하는 데 사용된다.





번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
843 [기사실기] 내선규정 전압측 전선의 색별표시 (0) 김대호 2019-06-25 149 2133
842 [기사실기] 내선규정 전압강하 표준전압의 2% (0) 김대호 2019-06-25 154 2327
841 [기사실기] 내선규정 3상 4선식 설비불평형률 계산 (0) 김대호 2019-06-25 148 3812
840 [기사실기] 내선규정 특고 수전설비 표준결선도 (0) 김대호 2019-06-25 156 2561
839 [기사실기] 내선규정 책임분개점 / 구분개폐기 (0) 김대호 2019-06-25 154 1844
838 [기사실기] 개폐장치 / 단로기 / 부하개폐기 / 인터럽터스위치 / 선로개폐기 / 자동고장구분개폐기 / 컷아웃... (0) 김대호 2019-06-25 191 12748
837 [기사실기] 자동고장구분개폐기 / 섹쇼널라이저 / 라인스위치 (선로개폐기) (0) 김대호 2019-06-25 144 2428
836 [기사실기] 정격전압 공칭전압 최고전압 (0) 김대호 2019-06-10 237 13764
835 [기사필기] 선형소자란 ? (0) 김대호 2019-06-10 202 3748
834 [기사실기] 릴럭턴스 전동기 reluctance電動機 (0) 김대호 2019-04-27 166 2075
833 [기사실기] 보호계전시스템의 오동작원인 (0) 김대호 2019-04-21 158 2375
832 [기사실기] 직류 송전 방식과 교류 송전 방식 비교 (0) 김대호 2019-04-20 193 6964
831 [기사실기] 주상변압기 설치전 설치후 검사 시험항목 (0) 김대호 2019-04-18 137 2188
830 [기사실기] SGR 과 DGR차이 (0) 김대호 2019-04-17 167 6472
829 [기사실기] 콜라우시 브리지 (0) 김대호 2019-04-16 144 2013
828 [기사실기] 기동보상기법과 리액터기동법 (0) 김대호 2019-04-08 199 7350
827 [기사실기] 내선규정 연속부하가 있는 경우 분기회로의 용량산정 (0) 김대호 2019-04-03 153 2262
826 [기사실기] 내선규정 분기회로 산정시 부하용량의 산정방법 / 전용분기회로 처리사항 (0) 김대호 2019-04-03 166 2543
825 [기사실기] 스트랍(스트랩)과 랙크의 용도 (0) 김대호 2019-04-02 155 2574
824 [기사필기] 점전하가 만드는 자기장 (0) 김대호 2019-03-25 183 4341
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4