위험장소의 분류(Classification of locations)  |  학습자료 2019-02-28 06:11:15
작성자  김대호 조회  3954   |   추천  160
위험장소의 분류(Classification of locations)
폭발성분위기가 존재하는 시간과 빈도에 따라 0 종, 1 종, 2 종 장소로 분류하고 있다. (NFPA 와 API 에서는 0, 1 종장소를 Division 1 장소로, 2 종장소를 Division 2 장소로 분류 한다.)
위험장소를 3 등분으로 분류하는 목적은 적정한 방폭전기설비를 선정, 설치하기 위함이다.
이러한 분류방법의 기준은 폭발성농도에 따라 하는 것이 아니고, 농도가 폭발 한계에 달할 확률에 따라 하는 것이다. 따라서 그 확률을 수치로 표시하고, 그 수치에 따 라 3 단계로 분류하는 것이 바람직 하지만 확률은 정량적으로 결정하는 것이 곤란하기 때문에 이를 개념적으로 표시하고 분류한 것이다.

1) 0 종장소(Zone 0)
0 종장소란 폭발성분위기가 보통의 상태에서 계속해서 발생하거나 또는 발생할 염려가 있는 장소로서 폭발성농도가 연속적으로 또는 장시간 계속해서 폭발하한치 이상이 되 는 인화성액체의 용기 또는 탱크내 액면상부 공간, 가연성가스의 용기내부, 가연성액체 내의 액중펌프 등과 같은 장소를 말한다.

2) 1 종장소(Zone 1)
1 종장소란 보통상태에서 폭발성분위기를 발생할 통상태에서 집적해서 위험한 농도가 될 우려가 있는 장소와 수선, 보수 또는 누설 때문에 자주 폭발성가스가 집적해서 위험 농도로 될 우려가 있는 장소이다.

1 종장소로 판정되는 경우는 대상이 되는 장소에 대해서 폭발성분위기가 발하는 정도를 검토하여 보통상태에서 집적해서 위험이 될 염려가 있는 탱크로리, 드럼관 등이 인화성 액체를 충전하고 있는 경우의 개구부 부근, 릴리프밸브가 가끔 작동하여 가연성 가스 또 는 증기를 방출하는 경우 그 부근, 탱크류 벤트의 개구부 주위, 수치작업에서 가연성가 스 또는 증기가 방출되는 경우, 실내에서 가연성가스 또는 증기가 방출될 염려가 있는 경우, 위험한 장소에 노출할 우려가 있는 장소로서 피트와 같이 가스가 축적하는 장소, 플로팅 루프 탱크(Floationg roof tank)상의 쉘(Shell)의 내부 등의 장소 이다.

3) 2 종장소(Zone 2)
2 종장소는 이상상태에서 폭발성분위기를 발생할 우려가 있는 부분을 말하며, 지진과 같이 이상상태의 발생확률이 희박할 때는 포함되지 않는다. 이상상태에 대한 예는 용기류가 부식, 열화로 파손하여 가스 또는 액체가 누설할 우려가 있는 경우, 장치운전원의 오조작으로 가스 또는 액체가 분출하거나 이상반응 으로 고온, 고압이 되어 장치를 파곤케 해서 가스나 액체가 분출할 우려가 있는 경우, 강제 환기설 비의 불량으로 위험한 가스 또는 증기가 외부로부터 침입해서 폭발성분위기를 조성할 우려가 있는 경우 등이다
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
843 [기사실기] 내선규정 전압측 전선의 색별표시 (0) 김대호 2019-06-25 149 2158
842 [기사실기] 내선규정 전압강하 표준전압의 2% (0) 김대호 2019-06-25 154 2349
841 [기사실기] 내선규정 3상 4선식 설비불평형률 계산 (0) 김대호 2019-06-25 148 3850
840 [기사실기] 내선규정 특고 수전설비 표준결선도 (0) 김대호 2019-06-25 157 2586
839 [기사실기] 내선규정 책임분개점 / 구분개폐기 (0) 김대호 2019-06-25 155 1864
838 [기사실기] 개폐장치 / 단로기 / 부하개폐기 / 인터럽터스위치 / 선로개폐기 / 자동고장구분개폐기 / 컷아웃... (0) 김대호 2019-06-25 196 12827
837 [기사실기] 자동고장구분개폐기 / 섹쇼널라이저 / 라인스위치 (선로개폐기) (0) 김대호 2019-06-25 144 2455
836 [기사실기] 정격전압 공칭전압 최고전압 (0) 김대호 2019-06-10 243 13859
835 [기사필기] 선형소자란 ? (0) 김대호 2019-06-10 205 3795
834 [기사실기] 릴럭턴스 전동기 reluctance電動機 (0) 김대호 2019-04-27 166 2092
833 [기사실기] 보호계전시스템의 오동작원인 (0) 김대호 2019-04-21 158 2403
832 [기사실기] 직류 송전 방식과 교류 송전 방식 비교 (0) 김대호 2019-04-20 198 7051
831 [기사실기] 주상변압기 설치전 설치후 검사 시험항목 (0) 김대호 2019-04-18 138 2208
830 [기사실기] SGR 과 DGR차이 (0) 김대호 2019-04-17 168 6515
829 [기사실기] 콜라우시 브리지 (0) 김대호 2019-04-16 145 2033
828 [기사실기] 기동보상기법과 리액터기동법 (0) 김대호 2019-04-08 201 7389
827 [기사실기] 내선규정 연속부하가 있는 경우 분기회로의 용량산정 (0) 김대호 2019-04-03 153 2283
826 [기사실기] 내선규정 분기회로 산정시 부하용량의 산정방법 / 전용분기회로 처리사항 (0) 김대호 2019-04-03 167 2567
825 [기사실기] 스트랍(스트랩)과 랙크의 용도 (0) 김대호 2019-04-02 156 2597
824 [기사필기] 점전하가 만드는 자기장 (0) 김대호 2019-03-25 187 4369
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4