판단기준 제136조(지중 전선로의 시설)  |  학습자료 2018-09-18 18:41:49
작성자  김대호 조회  2995   |   추천  178
제136조(지중 전선로의 시설)
ⓛ 지중 전선로는 전선에 케이블을 사용하고 또한 관로식․암거식(暗渠式) 또는 직접 매설식에 의하여 시설하여야 한다.

 


② 지중 전선로를 관로식 또는 암거식에 의하여 시설하는 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 관로식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 1.0m이상으로 하되, 매설 깊이가 충분하지 못한 장소에는 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용할 것. 다만 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 곳은 60cm 이상으로 한다.

2. 암거식에 의하여 시설하는 경우에는 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용할 것.


③ 지중 전선을 냉각하기 위하여 케이블을 넣은 관내에 물을 순환시키는 경우에는 지중 전선로는 순환수 압력에 견디고 또한 물이 새지 아니하도록 시설하여야 한다.


④ 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.2m 이상, 기타 장소에는 60cm 이상으로 하고 또한 지중 전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣어 시설하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지중전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 아니하여도 된다.
 

1. 저압 또는 고압의 지중전선을 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 경우에 그 위를 견고한 판 또는 몰드로 덮어 시설하는 경우.

2. 저압 또는 고압의 지중전선에 콤바인덕트 케이블 또는 제5호부터 제7호까지에서 정하는 구조로 개장(鍇裝)한 케이블을 사용하여 시설하는 경우.

3. 특고압 지중전선은 제2호에서 규정하는 개장한 케이블을 사용하고 또한 견고한 판 또는 몰드로 지중 전선의 위와 옆을 덮어 시설하는 경우.

4. 지중 전선에 파이프형 압력케이블을 사용하거나 최대사용전압이 60kV를 초과하는 연피케이블, 알루미늄피케이블 그 밖의 금속피복을 한 특고압 케이블을 사용하고 또한 지중 전선의 위를 견고한 판 또는 몰드 등으로 덮어 시설하는 경우.

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
783 [기사실기] 여자돌입전류 (0) 김대호교수 2018-10-05 150 2660
782 [기사실기] 단권변압기의 장단점 (0) 김대호 2018-10-04 166 4836
781 [기사실기] 유효접지조건 (0) 김대호 2018-10-03 173 2928
780 [기사실기] 직렬갭과 특성요소 (0) 김대호 2018-10-03 156 2804
779 [기사실기] 케이블헤드 인입장주 (1) 김대호 2018-09-22 168 2396
778 [기사실기] 변압기극성 / 가극성 / 감극성 (0) 김대호 2018-09-19 174 6742
777 [기사실기] 고압수전설비 복선도 (1) 김대호 2018-09-19 179 3103
776 [기사실기] 내철형 3상 변압기 구조 (1) 김대호 2018-09-19 161 3382
775 [기사실기] 판단기준 제136조(지중 전선로의 시설) (0) 김대호 2018-09-18 178 2995
774 [기사실기] 2018.9 동일출판사 실기 정오표 (0) 김대호 2018-09-18 160 2184
773 [기사실기] 내선규정 분기회로 전선의 굵기중 전등용 전선의 최소굵기 (전구선) (0) 김대호 2018-09-18 164 1876
772 [기사실기] 발전기의 표준정격출력 / 발전기 표준용량 (3) 김대호 2018-09-18 178 8691
771 [기사실기] 설비불평형률 / 전류불평형 / 전압불평형 (0) 김대호 2018-09-15 189 9593
770 [기사실기] 공칭전압별 차단기의 적용 (국내사례) (0) 김대호 2018-09-12 166 2285
769 [기사실기] 내선규정 1선 지락전류의 산출 (0) 김대호 2018-09-09 168 2654
768 [기사실기] 회복전압(回復電壓, Recovery Voltage) (0) 김대호 2018-09-06 157 3915
767 [기사실기] 전류재단현상(電流裁斷現狀, Current Chopping) / 절류절단현상 (1) 김대호 2018-09-06 164 3809
766 [기사실기] 변압기의 극성 (0) 김대호 2018-09-05 149 4970
765 [기사실기] 내선규정 접지선의 굵기 산정기초 (0) 김대호 2018-09-03 169 2726
764 [기사실기] 내선규정 전력량계 표준결선도 (0) 김대호 2018-09-03 144 1986
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4