쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
배선용차단기 정격  |  학습자료 2018-08-13 13:38:35
작성자  김대호 조회  2408   |   추천  175

    1. 프레임의 크기 및 정격전류

    프레임 크기(AF)

    30

    50

    60

    100

    225

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1600

    2000

    2500

    3000

    3200

    4000

    5000

    정격
    전류(In)

    A

    3
    5
    6
    10
    15
    20
    30

    3
    5
    6
    10
    15
    20
    30
    40
    50

    3
    5
    6
    10
    15
    20
    30
    40
    50
    60

    15
    20
    30
    40
    50
    60
    75
    100

    100
    125
    150
    175
    200
    225

    225
    250
    300
    350
    400

    400
    500
    600

    600
    700
    800

    800
    1000

    1000
    1200

    1200
    1400
    1600

    1600
    1800
    2000

    2000
    2500

    2500
    2800
    3000

    2500
    2800
    3000
    3200

    3600
    4000

    5000



    2. 주회로의 정격사용전압

    주회로의 정격사용전압(Ue) V

    교류

    직류

    110
    110/220(1)
    220
    220/380(2)
    380
    460
    600

    125
    250
    500


    (1) 단상3선식 회로용의 차단기로서 회로의 전압선 상호간의 정격사용전압이 220V, 전압선과 접지중성선간의 정격사용전압이 110V 인 것을 나타내고, 차단기의 극수는 단극 1소자, 2극 2소자, 3극 2소자 및 3극 3소자의 것이 있다.
    (2) 3상 4선식 회로용의 차단기로서 회로의 전압선 상호간의 정격 사용전압이 380V, 전압선과 접지중성선간의 정격사용전압이 220V 인 것을 나타내고 차단기의 극수는 2극 2소자인 것이 있다.

     

    3. 주회로의 정격 절연전압

    주회로의 정격 절연전압(Ui) V

    125

    250

    300

    500

    600



    4. 조작회로의 정격사용전압

    구분

    조작회로의 정격 사용전압(Us) V

    교류

    24

    110

    220

    380

    직류

    24

    48

    100

    200



    5. 조작회로의 정격절연전압

    조작회로의 정격 절연전압(Uis) V

    125

    250

    300

    500

    600



    6. 정격주파수
    는 60Hz이다.


    7. 정격차단용량의 표준치

    정격 차단용량(Icn) A

    교류차단기(3)

    직류차단기(4)

    1000(5)
    1500
    2500
    5000
    7500
    10000
    14000
    18000
    22000
    25000

    30000
     35000
    42000
    50000
    65000
    85000
    100000
    125000
    150000
    200000

    700
    1000
    1500
    2500
    5000
    7500
    10000
    15000
    20000
    25000

    30000
    35000
    40000
    50000
    60000
    75000
    100000

    주 (3) 교류인 경우는 단락발생 1/2 사이클에서 교류분의 실효치로 한다.
    (4) 직류인 경우는 과도현상 소실 후 최대치로 한다.
    (5부속서 1에 규정하는 유도전동기 보호겸용 배선용 차단기에 적용한다.
     

    8.기준 주위온도
    기준주위온도는 40℃로 한다, 장한시 트립시험일 경우, 주위온도는 원칙적으로 40℃로 하지만 다른 실온에서 시험하는 경우는 제조자가 보증하는 온도보정곡선에 따라 40℃에 대해서 전류 또는 시간을 보정하는 것으로 한다.

     

     

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
763 [기사실기] EOCR의 시퀀스도 (0) 김대호 2018-09-01 139 2436
762 [기사실기] 건축물의 구조체 접지란 (0) 김대호 2018-09-01 167 3747
761 [기사필기] State Transition Matrix 상태 천이 행렬 / 천이행렬 (0) 김대호 2018-08-31 150 3600
760 [기사실기] 휘도와 광속발산도의 관계 (sb 와 asb) (1) 김대호 2018-08-29 127 2094
759 [기사실기] 수용률과 부등률의 비교 (0) 김대호 2018-08-27 154 2839
758 [기사실기] 정규반 회로이론 1~3강 기초이론정립 (0) 김대호 2018-08-21 146 1786
757 [기사실기] 내선규정 진상용콘덴서 참고 접속도 / 콘덴서접속도 (0) 김대호 2018-08-19 142 1980
756 [기사실기] 단권변압기의 구조 (0) 김대호 2018-08-16 134 5060
755 [기사실기] 전력 주파수가 50Hz. 60Hz 로 된 이유 (0) 김대호 2018-08-16 150 3924
754 [기사실기] 스코트결선(Scott結線) (0) 김대호 2018-08-16 170 4729
753 [기사실기] 배선용차단기 정격 (0) 김대호 2018-08-13 175 2408
752 [기사실기]   배선용차단기 정격 (0) 김대호 2018-08-13 136 2440
751 [기사실기] 3상전력 / 송전선로에서의 전류구하기 (0) 김대호 2018-08-10 121 2350
750 [기사실기] 역률개선의 원리 (0) 김대호 2018-08-08 157 2588
749 [기사실기] 복소전력의 증명 (0) 김대호 2018-08-08 152 2258
748 [기사실기] 3상 유도전동기의 기동장치 (0) 김대호 2018-08-07 106 1859
747 [기사실기] 전압강하 (0) 김대호 2018-08-07 128 2135
746 [기사실기] 유전가열 / 유전체손의 계산 (0) 김대호 2018-08-06 131 3545
745 [기사실기] 3상 변압기 내철형과 외철형 (0) 김대호 2018-07-27 139 4771
744 [기사실기] 콜라우시 브리지 / Bridge Kohlrausch (0) 김대호 2018-07-20 160 4735
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4