LBS는 전력퓨즈가 용단될 때 전력퓨즈에 내장된 동작표시장치(Striker Pin)가 돌출하면서 트립장치가 작동하여 스프링에 축적된 힘에 의해 가동부하 접점을 자동개방 시키도록 되어있다. 따라서 전력퓨즈를 LBS와 조합하여 사용하는 경우에는3상에 연결된 어느 전력퓨즈라도 결상을 방지하게 된다

설계 및 시공시 주의사항

  1. 수직형과 수평설치형을 구분하여 설계한다.
  2. 퓨즈는 전원측 취부와 부하측 취부의 경우가 있으므로 발주시 협의한다.
  3. 퓨즈 용단시 대처하기 쉽도록 예비품을 비치할 것.
  4. 조작전원은 DC를 사용하는 것이 바람직하다
  5. 설치위치는 MOF 전단에 설치하는 것이 바람직하다.


- 수변전 설비의 인입구 개폐기로 사용되며, 부하전류를 개폐할 수 있으나(정상 상태에서 소정의 전류를 투입, 차단, 통전하고 그 전로의 단락상태에서 이상전류까지 투입 가능), 고장전류를 차단할 수 없으므로 한류퓨즈와 직렬로 사용

- 부하개폐기(LBS)는 한류퓨즈가 있는 것과 없는 것 2종류로 구분

- 퓨즈 부착형 LBS 한류퓨즈는 과전류, 단락전류의 보호를 하며 부하전류의 개폐를 하는 장치

- LBS는 스트라이커 핀(Striker pin) 트립방식을 사용하므로 3상을 동시에 개로하여 결상을 방지

(퓨즈가 용단될 때 동작표시장치가 튕겨나오는 돌출에너지에 의해 개폐기 래치를 트립시키는 방식)

(전력퓨즈가 내장된 동작표시장치(스트라이커)가 돌출하면서 트립장치가 작동하여 스프링에 축적된 힘에 의하여 가동부하 접점을 자동 개방시키도록 되어있어 3상에 연결된 어느 전력퓨즈라도 하나만 끊어지더라도 자동 트립되기 때문에 결상을 방지)

- 3상 부하가 있는 경우 트립장치(Trip Device)가 있는 3극부하개폐기와 조합한 전력퓨즈를 사용하는 것이 바람직.

- 단락사고시 한류퓨즈가 고속도 차단이 되어 사고 피해범위가 적음

 

ㅇ 설계, 시공시 유의사항

- LBS 정격은 사용회로의 정격(전압,전류,단락전류)보다 큰 것을 적용할 것

- 설치위치는 MOF 전단에 설치하는 것이 이상적

- 한류퓨즈는 반단시 예비품을 구입하여 비치

(3상일 경우 3개, 1상 융단시 3상 모두 교체)

- 수동 또는 전동기에 의해 작동가능

- 전동기의 정격전압은 AC/DC 110[V]로 가능하나 DC가 배터리전원으로 관리측면에서 유리

- 한류퓨즈의 설치위치(전원측, 부하측)를 고려할 것

- 보수 점검은 접촉부의 이상변형, 소모, 과열 변색, 퓨즈의 변색 유무 등. 절연저항은 100메거 이상, 교체 권장시기는 15년 또는 개폐횟수 200회.

 


번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
763 [기사실기] EOCR의 시퀀스도 (0) 김대호 2018-09-01 139 2443
762 [기사실기] 건축물의 구조체 접지란 (0) 김대호 2018-09-01 167 3757
761 [기사필기] State Transition Matrix 상태 천이 행렬 / 천이행렬 (0) 김대호 2018-08-31 150 3607
760 [기사실기] 휘도와 광속발산도의 관계 (sb 와 asb) (1) 김대호 2018-08-29 127 2100
759 [기사실기] 수용률과 부등률의 비교 (0) 김대호 2018-08-27 154 2846
758 [기사실기] 정규반 회로이론 1~3강 기초이론정립 (0) 김대호 2018-08-21 146 1792
757 [기사실기] 내선규정 진상용콘덴서 참고 접속도 / 콘덴서접속도 (0) 김대호 2018-08-19 142 1987
756 [기사실기] 단권변압기의 구조 (0) 김대호 2018-08-16 134 5068
755 [기사실기] 전력 주파수가 50Hz. 60Hz 로 된 이유 (0) 김대호 2018-08-16 150 3930
754 [기사실기] 스코트결선(Scott結線) (0) 김대호 2018-08-16 170 4737
753 [기사실기] 배선용차단기 정격 (0) 김대호 2018-08-13 175 2414
752 [기사실기]   배선용차단기 정격 (0) 김대호 2018-08-13 136 2446
751 [기사실기] 3상전력 / 송전선로에서의 전류구하기 (0) 김대호 2018-08-10 121 2357
750 [기사실기] 역률개선의 원리 (0) 김대호 2018-08-08 157 2598
749 [기사실기] 복소전력의 증명 (0) 김대호 2018-08-08 152 2264
748 [기사실기] 3상 유도전동기의 기동장치 (0) 김대호 2018-08-07 106 1866
747 [기사실기] 전압강하 (0) 김대호 2018-08-07 128 2142
746 [기사실기] 유전가열 / 유전체손의 계산 (0) 김대호 2018-08-06 131 3553
745 [기사실기] 3상 변압기 내철형과 외철형 (0) 김대호 2018-07-27 139 4781
744 [기사실기] 콜라우시 브리지 / Bridge Kohlrausch (0) 김대호 2018-07-20 160 4743
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4