쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
혼촉방지판 내장 변압기  |  학습자료 2018-05-11 16:07:02
작성자  김대호 조회  5317   |   추천  95
첨부파일 : 1526022422-30.png

1. 혼촉방지판이란?

변압기 고, 저압 권선사이에 0.1∼0.2㎜ 정도의 도전체로 정전 차폐를 하여 이것을 접지할 수 있도록 한 것을 혼촉방지판 내장 변압기라고 합니다. 여기에 제2종 접지공사를 하면 다음과 같은 효과가 있습니다.

 

 가. 변압기 내의 고, 저압 간에서 절연이 파괴되었을 때에 저압 접지 전류는 혼촉방지판으로 흐르게 되어 저압 회로의 전위 상승을 방지하므로 저압기기, 인축 등의 피해를 막을 수 있습니다. (전기설비기술 기준령 제24조-아래 참조)

 

 나. 뇌 임펄스 전압 등의 이상 전압이 고압측에서 침입했을 때에 그 전압은 철심을 통하여 전적으로 저압 권선에 전달되는데 혼촉방지판에 의하여 양 권선간을 정전적으로 차폐하면 후자가 없어지고 저압측의 이상 전압을 낮게 할 수 있다. 이같은 특징 때문에 혼촉방지판 내장 변압기는 반도체 전력 변환 장치용 변압기, 방폭 구조 변압기, 제어·정보기기 전원 변압기 및 접지할 수 없는 저압 회로의 전원 변압기로써 사용됩니다.
 

    

관련 이미지


 

2. 자가용 전기 공작물 사용전검사 업무에 대한 안내

1차측이 고압 또는 특고압이고 2차측 전압이 저압인 경우 대지간 전압을 300V이하로 낮추어 2차측 1단자를 접지하면 되나 300V초과 때는 저압측 1단자를 직접 접지 시공하면 감전 또는 누전으로 인한 전기화재 등의 전기 재해가 가중되며 또한 선로의 대지 정전용량에 의한 영상 전류가 흐르는 일이 있어 위험이 더욱 증가하므로 다음 중 1개 방안을 선택하여 시공하도록 되어 있습니다.

      가. 고압 또는 특고압측과 저압측 권선이 혼촉한 경우에 자동적으로 변압기를 전로로부터 차단하기 위한 장치를 하는 경우(기술 기준령 제31조)

      나. 고압 또는 특고압과 저압측 권선간에 금속재의 혼촉방지판을 설치하여 그 혼촉방지판에 제2종 접지공사를 시공하는 경우(기술 기준령 제25조)

      다. 변압기 2차결선을 성형(Y)결선하여 대지간 전압을 300V이하로 하고 그 중성선을 제2종 접지공사를 시공하는 경우(기술기준령 제24조)

 

3. 혼촉방지판을 내장하기 어려운 경우

변압기 1,2차측이 공히 고압 또는 특고압으로 이루어질 경우 1,2차간에 혼촉방지판을 설치할 경우 상대적으로 절연을 강화해야하므로 효율을 비롯한 제반 특성이 나빠질 뿐만 아니라 중요 절연 부위에 접지가 존재하므로 절연 파괴의 가능성이 증가하고 법규상으로도 2차측이 고압인 경우 별도 접지를 위한 장치를 해야 하므로 혼촉방지판 설치를 않는 것이 좋습니다
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
723 [기사실기] 마력(馬力, hp, ps)은 일률의 단위 (0) 김대호 2018-05-30 145 2547
722 [기사실기] 전기사업법 시행규칙 / 전압의 기준변경 / 시행일 : 2021.1.1 / 전압범위 / 전압의 범위 (0) 김대호 2018-05-29 115 3259
721 [기사실기] 공가 연가 병가 조가 (0) 김대호 2018-05-28 110 1961
720 [기사실기] 선로개폐기(LS : Line Switch) / 기중부하개폐기(Int.SW : Interrupter Switch) / 인터럽터스위... (0) 김대호 2018-05-28 119 3493
719 [기사실기] ASS(고장구간자동개폐기) (0) 김대호 2018-05-28 158 11192
718 [기사실기] 접압별 접지방식 / 피뢰기 정격전압 (1) 김대호 2018-05-25 114 2940
717 [기사실기] 주파수를 60으로 사용하는 이유 (주파수 이야기) (0) 김대호 2018-05-20 106 1655
716 [기사실기] 사이리스터(Thyristor)란? (0) 김대호 2018-05-18 115 2612
715 [기사실기] 중성점 접지방식 비교 (0) 김대호 2018-05-17 118 2338
714 [기사실기] LBS 기중부하개폐기 (0) 김대호 2018-05-15 142 7318
713 [기사실기] V결선 변압기 1차측 퓨즈삽입 / 중성점 퓨즈삽입 / 비접지 / 접지계통 / V결선 (3) 김대호교수 2018-05-14 117 2272
712 [기사실기] 혼촉방지판 내장 변압기 (0) 김대호 2018-05-11 95 5317
711 [기사실기] 제23조(고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설) / 제2종 접지공사 (0) 김대호 2018-05-11 118 3151
710 [기사실기] 인입구 장치 (0) 김대호 2018-05-05 109 1950
709 [기사실기] 태양전지의 변환효율 / 업체자료이므로 참고만 하세요 (0) 김대호 2018-05-02 125 3590
708 [기사실기] IPM 및 SPM, IPMSM, SynRM 전동기 (0) 김대호 2018-05-02 113 2608
707 [기사실기] 돌극형 회전자 (0) 김대호 2018-05-01 108 1724
706 [기사실기] 농형 유도전동기 구조 (0) 김대호 2018-05-01 84 1474
705 [기사실기] 세이딩 코일형 전동기란? (0) 김대호 2018-05-01 115 2591
704 [기사실기] SGR 사진 / SGR의 용도 (0) 김대호 2018-04-30 104 2167
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4