주상변압기 설치전 및 설치후 검사항목 / 점검사항  |  학습자료 2018-03-23 15:40:21
작성자  김대호교수 조회  3801   |   추천  143
주상변압기 설치전 검사 항목을 써라.

  • 외관검사
  • 절연유 상태 점검
  • 절연저항 측정
  • 조정
  • 변압기 명판확인


주상변압기 설치 전에는 다음 사항을 점검한다.
 
가. 변압기의 외관상태, 1, 2차 부싱의 손상여부, 단자의 이완 또는 마모상태 등 외관을 점검한다.
나. 유량 누유여부, 절연유 색깔 등 절연유 상태를 확인한다.
다. 절연저항계(메가)를 사용하여 1.2차권선 상호간 및 권선과 외함 간의 절연저항을 측정한다.
라. 장기간 보호 후 재사용하는 변압기는 간이시험 방법을 참고하여 여자전류시험으로 단락여부를 확인한다.
마. 다음 사항에 유의하여 Tap을 조정한다.

  • 1) Tap조정은 반드시 무부하 상태에서 실시한다.
  • 2) 변압기 Tap은 설계서에 명시한 Tap번호로 조정한다.
  • 3) 변압기 2대이상을 결선하여 사용하는 경우에는 Tap을 동일하게 조정한다.
  • 4) 변압기 Tap위치조정은 변압기의 핸드홀 뚜껑을 열고 Tap 절환스위치를 움직여 조정한다.


바. 핸드홀 뚜껑을 개방할 때에는 다음 사항을 유의한다.
  • 1) 우천시나 습도가 높은 날은 핸드홀 뚜껑의 개방을 피한다.
  • 2) 핸드홀 뚜껑을 개방할 때에는 패킹상태를 점검하여 열화 또는 손상된 경우에는 교환하여 조립한다.
  • 3) 핸드홀 뚜껑을 조립할 때에는 완전히 밀착되도록 볼트를 조임하여 수분의 침투를 방지한다.

마. 변압기 명판을 조사하여 용량, 전압 등이 설계서에 지시된 내용과 일치하는가를 확인한 후 필요한 사항을 기록한다.


주상변압기 설치 후에는 다음에 따른다.

가. 2차전압을 측정하여 허용범위 이내 여부를 확인한다. 만약 허용범위를 초과할 경우에는 변압기 Tap을 조정하여 정격전압이 유지되도록 한다.
나. 변압기 2차측의 상회전 방향이 정확한지 확인한다.
다. 소음과다 등 특이사항이 발견되면 지체없이 감리원(감독자)에게 알리고 적절한 조치를 취해야 한다.
라. 변압기 설치 전 점검결과, 변압기 Tap번호, 2차전압 측정값, 접지저항 및 명판 등을 기록하여 감리원(감독자)에게 제출한다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
983 [기사실기] 기전력을 E로 표기하는 이유 (0) 김대호 2024-03-26 23 198
982 [기사실기] LS ( Line switch : 선로개폐기 ) (0) 전기스쿨 2024-03-19 40 181
981 [기사실기] Sectionalizer( 자동선로구분개폐기) (0) 전기스쿨 2024-03-19 38 158
980 [기사실기] ASS(Automatc section switch= 자동고장구분개폐기) (0) 전기스쿨 2024-03-19 41 148
979 [기사실기] 특고애자교체 (0) 전기스쿨 2024-03-17 40 115
978 [기사실기] 고압선에서 눈 제거하기 (0) 전기스쿨 2024-03-14 40 140
977 [기사필기] 반작용 전동기 (2) 전기스쿨 2023-07-31 77 739
976 [기사실기] disconnector 디스커넥터 / 피뢰기용 단로기 (0) 전기스쿨 2022-10-19 109 2382
975 [기사실기] %임피던스법과 옴법으로 구한 단락전류 (1) 김대호 2022-10-19 118 2113
974 [기사실기] VC(VACUUM CONTACTOR) 고압 진공전자접촉기 (0) OMM 2022-10-17 119 2315
973 [기사실기] 변압기 용량에 따른 전력용콘덴서 용량의 선정 (2) 전기스쿨 2022-08-19 122 4353
972 [기사실기] 2020년 기사 1회 견적 등의 증가는 매 1등 증가시 마다의 ...질문QNA (0) 전기스쿨 2022-08-12 115 1098
971 [기사실기] 전선관 및 전선의 규격 (0) 전기스쿨 2022-07-23 82 2845
970 [기사실기] 변류기의 과전류정수와 과전류강도의 의미 (0) 김대호 2021-12-28 122 5946
969 [기사실기] ACSR 규격 (1) 전기스쿨 2021-11-11 101 2366
968 [기사실기] 비율의 표현 (0) 김대호 2021-10-09 112 2452
967 [기사실기] 철탑 조류퇴치기 풍차식 (0) 김대호 2021-10-04 116 1805
966 [기사실기] TR 트랜지스터 동작 (0) 김대호 2021-10-03 87 1747
965 [기사실기] 케이블 트렁킹 (0) 김대호 2021-09-23 84 2822
964 [기사실기] 전동기 와이델타 결선의 실체도 (0) 김대호 2021-09-23 76 2300
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4