자동선로구분 개폐기(섹셔널라이저)  |  학습자료 2017-02-18 13:33:14
작성자  김대호 교수 조회  5466   |   추천  123
(Sectionalizer)

  

1. 적용범위

22.9kV-y 배전선로에서 부하분기점에 설치되어 고장발생시 선로의 타보호기기와 협조 고장구간을 신속정확히 개방하는 자동구간 개폐기에 대해 적용

 

2. 동작원리

가. 동작원리

자동구간 개폐기는 부하전류 개폐능력은 있으나, 스스로 고장전류를 차단할 수 있는 능력이 없으므로 후비에 자동재폐로 차단기와 직렬로 조합하여 사용하는 것으로서

 

(1) 부하측에 선로고장이 발생하면, 이를 감지하고

(2) 후비 차단기(자동 재폐로 차단기)에 의한 차단 횟수를 기억하며, 미리 전정된 횟수에 이르면

(3) 선로가 무전압 상태에서 접점의 개방으로, 고장구간을 분리하여

(4) 후비 차단기에 의한 건전구간의 재폐로 성공이 가능하므로

(5) 건전구간의 계속적인 송전으로, 해당 선로의 공급신뢰도를 높임

 

 

나. 2단계 계수 동작

(1) 1단계 : 최소 동작전류 이상의 과전류가 흐르면 계수를 행할 준비

(2) 2단계 : 이 전류가 후비 차단기에 의해 차단되거나 최소 동작전류의 50% 이하로 감소되면 계수를 이행

 

○ 영구 고장시 : 정정된 횟수만큼 계수를 행하여 자동 구간 개폐기는 개방되어 고장구간을 분리하고

○ 순간 고장시 : 정정된 횟수, 이전에 고장이 제거되면, 기억된 계수 횟수는 일정시간 경과후 원상태로 복귀됨.

(자동 구간 개폐기의 접점은 분리되지 않음)

 

다. 자동구간 개폐기 적용시 고려 사항

(1) 정격전압≥계통전압

(2) 순시 최대 정격≥설치점 최대 고장전류

(3) 정격 전류≥설치점 최대 부하전류

(4) 최소 동작전류≥설치점 최대 부하전류

(5) 자동 재폐로 차단기등 다른 보호장치와의 보호협조

 

라. 다른 보호장치와의 보호 협조 검토사항

(1) SEC 보호구간의 최소 고장전류>후비 REC의 MTC

(2) SEC의 MAC = 후비 REC의 MTCx0.8

(3) SEC의 계수 횟수 = 후비 REC의 총 동작횟수 - 1

(4) SEC의 복귀 시간>후비 REC의 TAT

(5) SEC의 CCT<후비 REC의 MCT

(6) 계수 억제 기능, 돌입전류 억제기능 확인 : GVA-134형인 경우 GVA-132 PCB(voltage restraint accessory PCB)확인

(7) SEC는 후비에 반드시 REC가 설치되어야 함
 

※ MTC : 최소 트럽전류(minimum trip current)

MAC : 최소 동작전류(minimum actuating current)

CCT : 거패시터 충전시간(capacitor charging time)

PCB : 인쇄된 회로 기판(printed circuit board)

MCT : 최대 고장제거 시간(maximum clearing time)

TAT : 총 누적시간(total accumulating time)

 

<TAT : 총 누적시간>

○ GVA-134, 175, I-J-A형(일진, ME) : 자동구간 개폐기가 최도 계수를 시작하여 개방될 때까지 후비 REC의 동작시간과 재폐로 시간의 합

○ ODT20-A-Y형(신아, 도가미) : 최초 고장발생시부터 자동구간 개폐기가 개방될 때까지 후비 REC의 동작시간과 재폐로 시간의 합

 

3. 설치 전 점검

(1) 동작기능의 정정
(2) 수동 개/폐 조작시험

(3) 각 부품의 탈락과 파손 유무

(4) 절연유 내압 및 유량점검 (5) 외관점검

 

4. 설 치

가. 설치순서

(1) 설치대의 조립과 취부
(2) 조상작업
(3) 접지선 연결

(4) 저압 보조전원 연결
(5) 수동 투입

 

나. 저압 보조전원
 

○ 저압 보조전원은 공용 가능

-I-J-A(일진) : AC 220V(92.12월 이전은 AC 110V)

-GVA-175(M.E) : AC 120V

-ODT20-A-Y(신아, 도가미) : AC 115V
 

○ GAV-134형에 전압 억제장치, 돌입전류 억제장치 액세서리를 별도로 장착할 경우

전용의 저압 보조전원을 위한 단상 변압기 10kVA를 자동 구간 개폐기 전원측에

설치.

 

5. 설치 후 점검

(1) 일상점검

○ 동작횟수 ○ 부싱의 오손, 파손 여부

○ 누유, 발청 여부 ○ 휴전 작업시 터미널 접속상태 확인

 

(2) 정기점검

○ 1년에 1회

※ ODT20-A-Y형은 50회 이상 부하전류 차단시 절연유 여과 또는 교환

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
323 [기사실기] 연료전지 (0) 김대호 교수 2017-02-18 90 1723
322 [기사실기] 역률개선 (전용량공급) (0) 김대호 교수 2017-02-18 88 1624
321 [기사실기] 역V결선 (0) 김대호 교수 2017-02-18 121 5455
320 [기사실기] 엘리베이터 로핑 (1) 김대호 교수 2017-02-18 138 8474
319 [기사실기] 에너지 절약 방안 (0) 김대호 교수 2017-02-18 87 1814
318 [기사실기] 암즈리치 (0) 김대호 교수 2017-02-18 100 3506
317 [기사실기] 실지수의 범위 (0) 김대호 교수 2017-02-18 88 1910
316 [기사실기] 실리적조명과 장식적조명의 조건 비교 (0) 김대호 교수 2017-02-18 83 1550
315 [기사실기] 신재생에너지 [ New Renewable Energy ] (0) 김대호 교수 2017-02-18 89 1681
314 [기사실기] 시퀀스 작도법 (0) 김대호 교수 2017-02-18 113 2027
313 [기사실기] 단권변압기 V결선 (0) 김대호 교수 2017-02-18 110 2587
312 [기사실기] 스폿네트워크 배전방식 (0) 김대호 교수 2017-02-18 113 3173
311 [기사실기] 스코트 결선 T결선 / 전차선연결 (0) 김대호 교수 2017-02-18 98 1927
310 [기사실기] 수전설비 최소유격거리 (참고자료) (0) 김대호 교수 2017-02-18 102 1857
309 [기사실기] 수요전력(DEMAND)의 기본이론 (0) 김대호 교수 2017-02-18 106 3564
308 [기사실기] 수변전설비에서 ALTS 와 ATS 의 차이점은 무엇입니까? (0) 김대호 교수 2017-02-18 101 4272
307 [기사실기] 수변전설비의 에너지 절약설계 (0) 김대호 교수 2017-02-18 99 1656
306 [기사실기] 예상문제 참고자료 (0) 김대호 교수 2017-02-18 102 1685
305 [기사실기] 자동선로구분 개폐기(섹셔널라이저) (0) 김대호 교수 2017-02-18 123 5466
304 [기사실기] 서비보호기 원리 (0) 김대호 교수 2017-02-18 80 1426
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4