UPS의 종류 1. ON-LINE 방식 2. OFF-LINE 방식  |  학습자료 2017-01-10 19:51:27
작성자  교수 김대호 조회  2248   |   추천  84
 UPS의 종류

1. ON-LINE 방식
정상적인 교류입력전원을 공급받아 내장된 BATTERY 충전 및 인버터를 상시 동작시켜서 비상시에 무순단으로 전력을 공급하는 방식
주로 중대형 UPS에 적용되며 대형 전산실공장 자동화의 전원공급등 양질의 전원이 필요한 경우 및 정주파수가 필요한 장비에 사용되며 3KVA이상의 용량에는 주로 이 방식을 사용한다.

장점 
입력전원의 정전시 무순단(끊어짐이 없는)이므로 입력과 관계없이 안정적인 전원을 공급한다.
회로 구성에 따라 양질의 전원을 공급한다.
입력 전압의 변동에 관계없이 출력전압을 일정하게 공급한다.
입력의 서어지노이즈등을 차단하여 출력전원을 공급한다.
출력단락(SHORT), 과부하(OVER LOAD)등에 대한 보호회로가 내장되어 있다.
출력전압을 일정범위(± 10%)내에서 조정할 수 있다.

단점 
회로 구성이 복잡하여 기술력이 요구된다.
효율이 OFF-LINE 보다 낮다.(전력소모가 많다)
외형 및 중량이 크다.
대체로 가격이 비싸다.

2. OFF-LINE 방식
정상시 교류입력전원을 사용하다가 정전되거나 입력전원이 허용치보다 낮을 경우에 인버터(UPS)를 사용하는 방식이다.
- UPS가 보편화 되기 이전에 소용량 및 중용량에 사용되었던 방식이며 현재는 주로 소용량의 UPS에 사용되는 방식이다.

장점 
입력전원 정상시에는 효율이 높다.(전력소모가 적다)
회로 구성이 간단하여 내구성이 높다.(잔고장이 적다)
) ON-LINE에 비해 가격이 싸다.
소형화가 가능하다.
정상동작시(상용입력시)에는 전자파(노이즈 포함)발생이 적다.

단점 
정전시에 순간적인 전원의 끊어짐이 발생한다.(일반적인 PC에서는 문제가 없다:콘덴서 INPUT형 전원)
입력의 변화에 출력이 변화한다.(전압조정이 안됨)
입력전원과 동기가 되지 않아 정밀급 부하에 적합하지 않다.

3.LINE INTERACTIVE 방식
입력되는 전원이 정상적인 경우에 출력전압을 일정하게 유지하도록 자동전압조정기능을 내장한 (주로 탭 사용)방식으로 ON-LINE과 OFF-LINE 방식의 중간정도의 기술이며 장단점을 보완한 것이다현재 주로 소용량의 UPS에 적용하여 사용되고 있다.

장점 
입력전원 정상시에는 효율이 높다.(전력소모가 적다)
회로 구성이 ON-LINE 보다는 간단하다.
) ON-LINE에 비해 가격이 싸다.
자동전압조정 기능이 있다.

단점 
내구성이 OFF-LINE보다는 떨어진다.
과충전 우려가 있으며 충전부의 고장발생 빈도가 높다.(입력전원의 약 5%정도의 전압안정도로 충전하기 때문)

 

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
223 [기사실기] 계기용 변류기 (0) 김대호 교수 2017-01-13 106 3801
222 [기사실기] 경질비닐전선관의 규격 (1) 김대호 교수 2017-01-13 82 2787
221 [기사실기] 건축물의 구조체 접지 (0) 김대호 교수 2017-01-13 91 3799
220 [기사실기] 갭 저항형 피뢰기의 특성 (0) 김대호 교수 2017-01-13 95 1252
219 [기사실기] 연가용 철탑 (0) 김대호 교수 2017-01-13 86 3244
218 [기사실기] 송배전 자재일람 (한전) (0) 김대호 교수 2017-01-12 76 1141
217 [기사실기] 배전자재 (한전) (0) 김대호 교수 2017-01-12 95 1265
216 [기사실기] 송배전 자재일람 (한전) (0) 김대호 교수 2017-01-12 82 1184
215 [기사실기] 라디안(radian)과 디그리(degree) (1) 교수 김대호 2017-01-10 117 1953
214 [기사실기] 갭레스 피뢰기의 특징 (0) 교수 김대호 2017-01-10 101 1441
213 [기사실기] 감광보상률 (0) 교수 김대호 2017-01-10 104 1722
212 [기사실기] 잔류회로 이용법 (0) 교수 김대호 2017-01-10 119 2521
211 [기사실기] 단답형 3일차 전압구하기 (0) 교수 김대호 2017-01-10 93 1159
210 [기사실기] UPS의 종류 1. ON-LINE 방식 2. OFF-LINE 방식 (0) 교수 김대호 2017-01-10 84 2248
209 [기사실기] 부하시탭절환장치(OLTC : On-Load Tap Changer) (0) 교수 김대호 2017-01-10 119 8441
208 [기사실기] SGR과 DGR선정 사용 (0) 교수 김대호 2017-01-10 81 2140
207 [기사실기] PT 전압의 결정 (0) 교수 김대호 2017-01-10 68 1565
206 [기사실기] 과제 : LED 전구 특징/인텔리전트 빌딩/U-City/전력 IT/유비쿼터스/스마트 그리드/신재생에 (2) 교수 김대호 2017-01-10 83 1271
205 [기사실기] 보호계전기 응동이란? (0) 김대호 2017-01-08 104 1303
204 [기사실기] 간선 (0) 교수 김대호 2017-01-07 74 1473
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4