전기기기의 절연강도

전기기기의 절연은 그 사용전압에 견디는 것은 물론이고, 각 종의 이상전압에 대해서도 단독으로 혹은 피뢰기와의 협조를 통해서 견디지 않으면 안된다. 즉, 수변전설비의 절연협조를 진행시키기 위해서는 전기기기의 절연이 상용주파에서 ms의 개폐서어 지, μs의 뇌서어지 영역에 이르기까지 각종 전압에 어떻게 견디는가를 알아둘 필요가 있다.

1. 절연계급과 시험전압 절연계급이란 전기기기 및 전기설비의 절연강도를 나타내는 계급을 말하고다음과 같이 보통 이것들 이 사용되는 계통의 공칭전압에 대응한 호수로 표시된다. 예를 들면 66kV의 계통에는 60號가 154kV 및 187kV의 계통에는 140號가 적용된다.

공칭전압 33kV 이하의 계통에서는 표준레벨A 및 저레벨B의 절연계급이 있고 저레벨B의 절연계급은 뇌서어지의 침입빈도가 적을 때 혹은 피뢰기 등의 보호장치에 의해 이상전압이 충분히 낮은 레벨로 억제돼 있을 때에 적용된다. 또 공칭전압 22kV 이상의 계통에서 S가 붙은 절연계급은 피뢰기의 보호범위 밖에서 사용하는 콘덴서 계기용변압기등에 적용된다. 이런 절연계급에 대응해서 뇌임펄스내전압시험치 및 상용주파내전압시험치(실효값)가 정해져 있다. 전자는 BIL(Basic Impulse Insulation Level)라고도 하여 절연레벨의 기준을 정하는 것이다. BIL은 절연계급 20호 이상의 비유효접지계에 대해서는

BIL = 절연계급× 5 + 50[kV]

라 정해져 있다. 이 검증시험은 표준뇌임펄스전압파형(파두길이 : 1μs, 반파고시간 : 40μs)의 전압을 대지간에 양 음 각 3회 인가해서 실시된다. 실외기기의 경우에는 또 注水상태에서 인가가 추가된다. 그리고 후자 의 상용주파내전압시험치는 공칭전압의 약 2.3배의 전압이 정해져 있다. 이 검증시험은 실내기기에 대해서는 건조상태에서 대지간에 1분간 인가하고, 옥외기기에 대해서는 다시 같은 전압을 注水상태 에서 10초간 인가한다. 개폐임펄스에 대한 시험전압값은 공칭전압 500kV 계통에만 규정되어 있고 275kV 이하의 계통에서는 규정되어 있지 않다. 이것은 275kV 이하의 계통에서는 뇌임펄스 및 상용주파의 내전압시험에 합격하 면 실용상 개폐임펄스전압에 견딘다고 간주되기 때문이다.

2. 절연의 열화, 수명 일반적으로 기기의 내부절연은 경년적으로 열하하여 내전압치가 낮아진다. 이것은 내부절연을 구성 하고 있는 유기절연물(프레스보오드, 콤파운드, 종이, 천 등)이 코로나의 발생, 흡습, 가열, 기계적 또는 전기적 스트레스에 의해 물리적 변화를 하기 때문이다. 특히, 큰 영향을 주는 코로나의 발생은 인가되는 전압과 시간에 관계된다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
890 [기사실기] 피뢰기 충격비 (0) 김대호 2019-06-28 353 4586
889 [기사실기] 절연계급 20호란? / 기기의 절연강도 / 기준충격절연강도 / BIL (0) 김대호 2019-06-28 469 13287
888 [기사실기] GPT 정격 (0) 김대호 2019-06-28 357 3735
887 [기사실기] 내선규정 방폭구조의 종류 (0) 김대호 2019-06-26 327 3893
886 [기사실기] 내선규정 배전반 분전반 제어반 기호 (0) 김대호 2019-06-26 408 7650
885 [기사실기] 내선규정 천정은폐배선 바닥은폐배선 노출배선 기호 (0) 김대호 2019-06-26 363 5325
884 [기사실기] 내선규정 보호선의 종류 / 보호서의 굵기 / 보호선의 색별표시 (0) 김대호 2019-06-26 344 3979
883 [기사실기] 내선규정 SPD 서지보호기의 종류 (0) 김대호 2019-06-26 359 4607
882 [기사실기] 내선규정 특별저압 (0) 김대호 2019-06-26 323 2890
881 [기사실기] 내선규정 감전보호 / 간접접촉 / 직접접촉 (0) 김대호 2019-06-26 336 4165
880 [기사실기] 내선규정 접지계통TN TT IT 문자의 의미와 중성선 보호선의 기호 (0) 김대호 2019-06-26 342 3314
879 [기사실기] 내선규정 발전기 축전지 전압계 전류계 개폐기 과전류차단기의 시설 (0) 김대호 2019-06-26 338 2954
878 [기사실기] 내선규정 간선의 수용률 (0) 김대호 2019-06-26 410 4292
877 [기사실기] 내선규정 저압 옥내 간선 과전류차단기 (0) 김대호 2019-06-26 310 2923
876 [기사실기] 내선규정 주택의 콘센트수 (0) 김대호 2019-06-26 324 3683
875 [기사실기] 내선규정 분기회로산정 / 설비부하용량의 산정 / 대형기계기구 (0) 김대호 2019-06-26 330 3862
874 [기사실기] 내선규정 서지흡수기의 적용과 접지 (0) 김대호 2019-06-26 332 4115
873 [기사실기] 피뢰기의 정격전압과 방전전류 (0) 김대호 2019-06-26 332 4306
872 [기사실기] 내선규정 고압 및 특고압 진상용콘덴서 / 퓨즈 유입차단기 전용의 개폐기 / 방전장치 (0) 김대호 2019-06-26 319 3719
871 [기사실기] 내선규정 특고 간이수전설비 표준결선도 (0) 김대호 2019-06-26 339 4803
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4