스폿네트원크 수전방식 네트워크 프로텍터 오 동작 방지대책   |  학습자료 2016-11-19 12:25:17
작성자  김대호 조회  957   |   추천  86
 

 네트워크 프로텍터 오 동작 방지대책 

    1. 스포트 네트워크 수전방식은 편단 전원방식으로 부하측에 전원이 없는 것이 원칙이나 부하측에 회전기가 있고 진상용 콘덴서가 접속되어 있을 때 이들이 어떤 조건에 따라서 전원으로 동작하여 프로텍터 오 동작의 원인이 되고 있다.
    2. 부하측에 연결된 병렬운전 발전기 설치시 발전기를 부하측에 설치하지 않거나 수전전원과 병렬운전되지 않도록 인터록 구성. 
    3. 진상용 콘덴서 과 보상에 의한 네트워크측의 전압 상승방지를 위해 진상용 콘덴서를 개개의 부하에 접속하여 부하개폐시 동시에 개폐 되도록 회로를 구성한다.
    4. 승강기 감속운전으로 인한 역류를 검출하는 회로를 구성하여 역류발생시 차단시킨다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
104 [전체] 피뢰기의 단로장치 (0) 김대호 2016-11-29 75 1251
103 [전체] 한국전력 기본공급약관과 세칙 (0) 김대호 2016-11-29 105 1002
102 [전체] 한류저항기 (0) 김대호 2016-11-29 89 11006
101 [전체]   답변 : 한류저항기 (0) 김대호 2016-11-29 90 1985
100 [전체] 항공장애표시등과 항공장애주간표지의 설치 및 관리기준 (0) 김대호 2016-11-29 115 2101
99 [전체] 현수애자 결합 (0) 김대호 2016-11-29 115 1257
98 [전체] 형광등 (0) 김대호 2016-11-29 72 1705
97 [전체] 활선공구 및 장비 (0) 김대호 2016-11-29 108 1955
96 [전체] 회복전압 (0) 김대호 2016-11-29 86 949
95 [전체] 회복충전 (0) 김대호 2016-11-29 88 1151
94 [전체] ■ Spot Network 수전방식 이란 (0) 김대호 2016-11-29 98 2821
93 [전체] 구의 표면적 유도 (0) 김대호 2016-11-28 100 1217
92 [전체] 차단기의 정격사항 (0) 교수 김대호 2016-11-22 167 1779
91 [전체] 피뢰설비 기초이론 (1) 관리자 2016-11-19 121 1117
90 [전체] 스폿네트워크 수전방식이란? (0) 김대호 2016-11-19 96 1692
89 [전체] 스폿네트원크 수전방식 네트워크 프로텍터 오 동작 방지대책 (0) 김대호 2016-11-19 86 957
88 [전체] 스폿네트워크 수전방식의 동작특성 (0) 김대호 2016-11-19 118 1024
87 [기사실기] GIS 가스절연개폐장치 (0) 관리자 2016-11-19 152 3993
86 [전체] 배선용차단기란? (0) 관리자 2016-11-19 129 1334
85 [기사실기] 변류기 정격과전류(과전류강도) (1) 교수 김대호 2016-11-18 126 5967
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4