정격전압 공칭전압 최고전압  |  학습자료 2019-06-10 23:43:34
작성자  김대호 조회  13728   |   추천  236
첨부파일 : 1642478326-27.jpeg

전압의 종류

 

1. 정격전압 : Rated Voltage

 

정격 주위온도에서 연속하여 가할 수 있는 직류 및 교류전압의 최대값.
(내선규정 : 전기사용기계기구,배선기구 등에서 사용상 기준이 되는 전압)

기타의 정격전압은 콘덴서에 연속해서 가할 수 있는 첨두 전압의 최대값 및 퓨즈의 최대사용전압을 말할 때도 있다.   

 

2. 계통전압[공칭전압(KS규정), 표준전압(공급규정), 선간전압]

전선로를 대표하는 선간 전압으로 표준 공칭전압은 KS C 0501에 의해 정해져 있다.

 

저압 

 

110V, 220V, 220/380V, 440V

 

고압

 

3.3KV, 3.3/5.7KV, 6.6KV

 

특별고압

 

6.6/11.4KV, 13.2KV, 13.2/22.9KV, 22KV, 22/38KV, 66KV, 154KV, 220KV, 345KV

  
 

3. 계통최고전압 : Maximum System Voltage

전력계통은 계통전압보다 5-10% 높은 전압으로 운전되는 경우가 있으며, 이것을 계통 최고전압이라 한다(단, 공칭전압하에서 운전시 일시적인 과전압 및 과도전압은 포함되지 않는다)

계통최고전압은 기기설계시 및 절연설계시 적용되며, 회로최고전압 또는 회로설계전압이라 한다

계통최고전압을 초과하는 전압을 이상전압이라 한다.

 

[표] 계통최고전압

 

계통전압kv

 

계통최고전압

 

규격

 

계통전압kv

 

계통최고전압

 

규격

 

3.3

 

3.6

 

IEC-38

 

66

 

72.5

 

IEC-38

 

5.7

 

6.2

 

154

 

170

 

6.6

 

7.2

 

345

 

362

 

ANSI C
92.2 

 

11.9

 

12.9

 

500

 

550

 

22.9

 

25.8

 

-

 

735-765

 

800

 

23

 

25.8

 

IEC-38

 

 

4. 접촉전압

지락으로 기계,기구 등의 외함에 인축이 닿았을 때 생체에 가해지는 전압.

 

5. 최대사용전압

보통의 사용상태에서 그 회로에 가하여지는 선간전압의 최대치를 말하며, 계통최고전압을 의미한다.

 

6. 대지전압

접지식 전로에서는 전선과 대지사이의 전압을 말하고, 또 비접지식 전로에서는 전선과 그 전로중 임의의 다른 전선 사이의 전압을 말한다.

 

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
883 [기사실기] 내선규정 특별저압 (0) 김대호 2019-06-26 171 2050
882 [기사실기] 내선규정 감전보호 / 간접접촉 / 직접접촉 (0) 김대호 2019-06-26 185 3082
881 [기사실기] 내선규정 접지계통TN TT IT 문자의 의미와 중성선 보호선의 기호 (0) 김대호 2019-06-26 157 2397
880 [기사실기] 내선규정 발전기 축전지 전압계 전류계 개폐기 과전류차단기의 시설 (0) 김대호 2019-06-26 185 2096
879 [기사실기] 내선규정 간선의 수용률 (0) 김대호 2019-06-26 201 3124
878 [기사실기] 내선규정 저압 옥내 간선 과전류차단기 (0) 김대호 2019-06-26 174 2057
877 [기사실기] 내선규정 주택의 콘센트수 (0) 김대호 2019-06-26 164 2613
876 [기사실기] 내선규정 분기회로산정 / 설비부하용량의 산정 / 대형기계기구 (0) 김대호 2019-06-26 171 2898
875 [기사실기] 내선규정 서지흡수기의 적용과 접지 (0) 김대호 2019-06-26 178 3137
874 [기사실기] 피뢰기의 정격전압과 방전전류 (0) 김대호 2019-06-26 182 3255
873 [기사실기] 내선규정 고압 및 특고압 진상용콘덴서 / 퓨즈 유입차단기 전용의 개폐기 / 방전장치 (0) 김대호 2019-06-26 162 2632
872 [기사실기] 내선규정 특고 간이수전설비 표준결선도 (0) 김대호 2019-06-26 178 3501
871 [기사실기] 내선규정 특고수전설비 표준결선도 (0) 김대호 2019-06-26 167 4667
870 [기사실기] 내선규정 배전반 전압계 전류계 (0) 김대호 2019-06-26 166 2211
869 [기사실기] 내선규정 전력퓨즈의 적용과 전력퓨즈의 선정 / 퓨즈의 정격전압 (0) 김대호 2019-06-26 181 3645
868 [기사실기] 내선규정 책임분개점 / 구분개폐기 (0) 김대호 2019-06-26 152 2057
867 [기사실기] 내선규정 고압퓨즈의 규격 (0) 김대호 2019-06-26 155 2256
866 [기사실기] 내선규정 폴리염화비페닐의 사용금지 (0) 김대호 2019-06-26 145 1707
865 [기사실기] 내선규정 진상용 콘덴서 / 저압 진상용 콘덴서 개별부하설치 / 저압방전장치 3분 75V (0) 김대호 2019-06-26 152 2263
864 [기사실기] 내선규정 권선형 유도전동기의 2차측회로 (0) 김대호 2019-06-26 148 1983
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4