판단기준 제136조(지중 전선로의 시설)  |  학습자료 2018-09-18 18:41:49
작성자  김대호 조회  3024   |   추천  183
제136조(지중 전선로의 시설)
ⓛ 지중 전선로는 전선에 케이블을 사용하고 또한 관로식․암거식(暗渠式) 또는 직접 매설식에 의하여 시설하여야 한다.

 


② 지중 전선로를 관로식 또는 암거식에 의하여 시설하는 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 관로식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 1.0m이상으로 하되, 매설 깊이가 충분하지 못한 장소에는 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용할 것. 다만 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 곳은 60cm 이상으로 한다.

2. 암거식에 의하여 시설하는 경우에는 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용할 것.


③ 지중 전선을 냉각하기 위하여 케이블을 넣은 관내에 물을 순환시키는 경우에는 지중 전선로는 순환수 압력에 견디고 또한 물이 새지 아니하도록 시설하여야 한다.


④ 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.2m 이상, 기타 장소에는 60cm 이상으로 하고 또한 지중 전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣어 시설하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지중전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 아니하여도 된다.
 

1. 저압 또는 고압의 지중전선을 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 경우에 그 위를 견고한 판 또는 몰드로 덮어 시설하는 경우.

2. 저압 또는 고압의 지중전선에 콤바인덕트 케이블 또는 제5호부터 제7호까지에서 정하는 구조로 개장(鍇裝)한 케이블을 사용하여 시설하는 경우.

3. 특고압 지중전선은 제2호에서 규정하는 개장한 케이블을 사용하고 또한 견고한 판 또는 몰드로 지중 전선의 위와 옆을 덮어 시설하는 경우.

4. 지중 전선에 파이프형 압력케이블을 사용하거나 최대사용전압이 60kV를 초과하는 연피케이블, 알루미늄피케이블 그 밖의 금속피복을 한 특고압 케이블을 사용하고 또한 지중 전선의 위를 견고한 판 또는 몰드 등으로 덮어 시설하는 경우.

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
803 [기사실기] 누설자속, 漏洩磁束, leakage flux / 누설임피던스 (0) 김대호 2018-11-19 155 4549
802 [기사실기] MSR (motor starting reactor: 모터 기동용 리액터) (0) 김대호 2018-11-18 150 2581
801 [기사실기] governor valve / 조속기 / 원심조속기 / 가버너밸브 (0) 김대호 2018-11-16 168 2864
800 [기사실기] 지선캡 / 지선재료 (1) 김대호 2018-11-14 154 2789
799 [기사실기] 축전지 비교표 / 연축전지 / 니켈카드뮴전지 / 니켈수소전지 / 알칼리축전지 (0) 김대호 2018-11-12 153 1742
798 [기사실기] 알칼리축전지의 5시간율 충전 (0) 김대호 2018-11-12 148 2037
797 [기사실기] 450/750V HFIX 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연 전선 / 전선의 굵기 / 전선규격 (0) 김대호 2018-11-09 168 3049
796 [기사실기] 간접노무비 / 비율분석방법 / 보완적방법 (0) 김대호 2018-11-04 152 1962
795 [기사실기] EL 램프 (0) 김대호 2018-11-04 158 2074
794 [기사실기] 내선규정 배관 배선 기호 (천장은페배선/노출배선/바닥은폐배선) (0) 김대호 2018-10-29 189 3153
793 [기사실기] 22.9 장주도 (0) 김대호 2018-10-29 163 3254
792 [기사실기] 리듀서 / 레듀사 (1) 김대호 2018-10-25 157 2057
791 [기사실기] 전기안전관리자 선임기준 (0) 김대호교수 2018-10-22 171 4089
790 [기사실기] 예비전원설비 / 내선규정 (1) 김대호교수 2018-10-19 145 2455
789 [기사실기] 카르노맵 / 카르노도 (0) 김대호 2018-10-10 177 2701
788 [기사실기] 리플전압 / 맥동률 공식유도 / [pulsation factor, 脈動率] (0) 김대호교수 2018-10-05 207 13534
787 [기사실기] 내선규정 IEC 60364 접지 / TN TT IT (1) 김대호교수 2018-10-05 170 3161
786 [기사실기] 내선규정 전력량계 표준결선도 (1) 김대호 2018-10-05 166 2387
785 [기사실기] 분전반 도면 (1) 김대호교수 2018-10-05 187 8045
784 [기사실기] 고전압 절연저항계 (0) 김대호 2018-10-05 153 2530
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4