LBS는 전력퓨즈가 용단될 때 전력퓨즈에 내장된 동작표시장치(Striker Pin)가 돌출하면서 트립장치가 작동하여 스프링에 축적된 힘에 의해 가동부하 접점을 자동개방 시키도록 되어있다. 따라서 전력퓨즈를 LBS와 조합하여 사용하는 경우에는3상에 연결된 어느 전력퓨즈라도 결상을 방지하게 된다

설계 및 시공시 주의사항

  1. 수직형과 수평설치형을 구분하여 설계한다.
  2. 퓨즈는 전원측 취부와 부하측 취부의 경우가 있으므로 발주시 협의한다.
  3. 퓨즈 용단시 대처하기 쉽도록 예비품을 비치할 것.
  4. 조작전원은 DC를 사용하는 것이 바람직하다
  5. 설치위치는 MOF 전단에 설치하는 것이 바람직하다.


- 수변전 설비의 인입구 개폐기로 사용되며, 부하전류를 개폐할 수 있으나(정상 상태에서 소정의 전류를 투입, 차단, 통전하고 그 전로의 단락상태에서 이상전류까지 투입 가능), 고장전류를 차단할 수 없으므로 한류퓨즈와 직렬로 사용

- 부하개폐기(LBS)는 한류퓨즈가 있는 것과 없는 것 2종류로 구분

- 퓨즈 부착형 LBS 한류퓨즈는 과전류, 단락전류의 보호를 하며 부하전류의 개폐를 하는 장치

- LBS는 스트라이커 핀(Striker pin) 트립방식을 사용하므로 3상을 동시에 개로하여 결상을 방지

(퓨즈가 용단될 때 동작표시장치가 튕겨나오는 돌출에너지에 의해 개폐기 래치를 트립시키는 방식)

(전력퓨즈가 내장된 동작표시장치(스트라이커)가 돌출하면서 트립장치가 작동하여 스프링에 축적된 힘에 의하여 가동부하 접점을 자동 개방시키도록 되어있어 3상에 연결된 어느 전력퓨즈라도 하나만 끊어지더라도 자동 트립되기 때문에 결상을 방지)

- 3상 부하가 있는 경우 트립장치(Trip Device)가 있는 3극부하개폐기와 조합한 전력퓨즈를 사용하는 것이 바람직.

- 단락사고시 한류퓨즈가 고속도 차단이 되어 사고 피해범위가 적음

 

ㅇ 설계, 시공시 유의사항

- LBS 정격은 사용회로의 정격(전압,전류,단락전류)보다 큰 것을 적용할 것

- 설치위치는 MOF 전단에 설치하는 것이 이상적

- 한류퓨즈는 반단시 예비품을 구입하여 비치

(3상일 경우 3개, 1상 융단시 3상 모두 교체)

- 수동 또는 전동기에 의해 작동가능

- 전동기의 정격전압은 AC/DC 110[V]로 가능하나 DC가 배터리전원으로 관리측면에서 유리

- 한류퓨즈의 설치위치(전원측, 부하측)를 고려할 것

- 보수 점검은 접촉부의 이상변형, 소모, 과열 변색, 퓨즈의 변색 유무 등. 절연저항은 100메거 이상, 교체 권장시기는 15년 또는 개폐횟수 200회.

 


번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
788 [기사실기] 카르노맵 / 카르노도 (0) 김대호 2018-10-10 434 4388
787 [기사실기] 리플전압 / 맥동률 공식유도 / [pulsation factor, 脈動率] (0) 김대호교수 2018-10-05 788 19193
786 [기사실기] 내선규정 IEC 60364 접지 / TN TT IT (1) 김대호교수 2018-10-05 521 5358
785 [기사실기] 내선규정 전력량계 표준결선도 (1) 김대호 2018-10-05 462 3976
784 [기사실기] 분전반 도면 (1) 김대호교수 2018-10-05 618 14511
783 [기사실기] 고전압 절연저항계 (0) 김대호 2018-10-05 514 4495
782 [기사실기] 여자돌입전류 (0) 김대호교수 2018-10-05 546 5035
781 [기사실기] 단권변압기의 장단점 (0) 김대호 2018-10-04 530 7807
780 [기사실기] 유효접지조건 (0) 김대호 2018-10-03 425 4727
779 [기사실기] 직렬갭과 특성요소 (0) 김대호 2018-10-03 411 4638
778 [기사실기] 케이블헤드 인입장주 (1) 김대호 2018-09-22 430 4072
777 [기사실기] 변압기극성 / 가극성 / 감극성 (0) 김대호 2018-09-19 487 10656
776 [기사실기] 고압수전설비 복선도 (1) 김대호 2018-09-19 499 5506
775 [기사실기] 내철형 3상 변압기 구조 (1) 김대호 2018-09-19 431 5273
774 [기사실기] 판단기준 제136조(지중 전선로의 시설) (0) 김대호 2018-09-18 522 5845
773 [기사실기] 2018.9 동일출판사 실기 정오표 (0) 김대호 2018-09-18 423 3558
772 [기사실기] 내선규정 분기회로 전선의 굵기중 전등용 전선의 최소굵기 (전구선) (0) 김대호 2018-09-18 482 3405
771 [기사실기] 발전기의 표준정격출력 / 발전기 표준용량 (3) 김대호 2018-09-18 464 13889
770 [기사실기] 설비불평형률 / 전류불평형 / 전압불평형 (0) 김대호 2018-09-15 504 14401
769 [기사실기] 공칭전압별 차단기의 적용 (국내사례) (0) 김대호 2018-09-12 419 3692
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4