쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
> 커뮤니티 > 학습자료 > 상세보기
트위터로 보내기 싸이월드 공감
단로기(DS : Disconnecting Switch)  |  학습자료 2017-05-02 12:09:10
작성자  김대호교수 조회  4979   |   추천  150
 단로기(DS : Disconnecting Switch)

 

ㅇ 개 요

- 고압이상(정격전압 3.6, 7.2, 24, 168[kV])전로에서 단독으로 전로의 접소 또는 분리를 목적으로 무전압이나 무전류에 가까운 상태에서 안전하게 전로를 개폐하는 장치

- 기기의 점검을 위해 회로를 일시 전원에서 끊기 위한 개폐기로서 부하전류는 개폐할 수 없음

- 즉 전기가 살아 있는 상태에서는 단로기를 열면 고압회로에서는 이것이 불꽃정도로 끝나지 않고 아크 열로 그 부근의 공간이 전리되어 그 부근 일대가 이온과 전자의 바다와 같이 되어 도전성을 띠고 삼상 단락으로 발전하는 결과가 되어버림

- 소형 나이프스윗치를 개방할 때 스윗치의 블레이드(날)와 클립간에 작은 불꽃이 생기는 것과 유사함
 

ㅇ 종류 및 조작

- 사용회로수에 의한 분류 : 단투형 - 단일회로 개폐, 쌍투형 - 2회로 개폐에 사용
 

- 부착방식에 의한 분류

: 하향붙임 단로기 : 지지절연체인 애자를 하향으로 베이스를 수평부착

: 수직붙임 단로기 : 베이스를 수직으로 부착
 

- 접속방식에 의한 분류

F-F(표면접속형),
B-B(이면접속형),

B-F(이표면접속형),
F-B(표이면접속형)
 

- 올바른 조작법은 투입시는 훅봉으로 블레이드(칼날)의 훅구멍에 삽입하여 블레이드와 접촉자의 중심이 일치하도록 겨냥해서 조용히 투입하고 개방시는 훅봉으로 블레이드를 조금 당겨서 일단 정지 시킨후 이상이 없으면 정규적인 개로 위치까지 조용히 연다 (2단 조작).

- 보수 점검은 단자부, 접촉부의 과열,변색 또는 얼룩여부, 지지애자의 균열, 파손여부. 절연저항은 500메거이상, 교체 권장 기간은 20년 또는 1,000회조작

 

 단로기에 대한 이미지 검색결과

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
443 [기사실기] 단로기(DS : Disconnecting Switch) (0) 김대호교수 2017-05-02 150 4979
442 [기사실기] 케이블 헤드(CH)의 용도 (0) 김대호교수 2017-05-02 177 4765
441 [기사실기] 차단기 투입조작 트립조작 (0) 김대호 교수 2017-04-30 145 1839
440 [기사실기] 차단기의 0점 차단 (0) 김대호 교수 2017-04-30 148 2011
439 [기사실기] 정격차단시간(C/S) (0) 김대호 교수 2017-04-30 140 2490
438 [기사실기] 차단기 선정의 표준치 (1) 김대호 교수 2017-04-30 123 2616
437 [기사실기] 일반적인 22.9[kV]급 비한류형 퓨즈 정격 (0) 김대호 교수 2017-04-30 108 1884
436 [기사실기] 가스 절연 전력용 기기에 사용되는 SF6 가스의 특성 (0) 김대호 교수 2017-04-30 118 2268
435 [기사실기] 전력퓨즈 용도의 한정 (0) 김대호 교수 2017-04-29 150 2241
434 [기사실기] 퓨즈의 기호 G, T, M 및 C / 전력퓨즈의 정격전류(베이스 링크) (0) 김대호 교수 2017-04-26 127 2645
433 [기사실기] CTT / PTT 역할 / OPTR (0) 김대호 교수 2017-04-15 183 18572
432 [기사실기] mof 명판 (0) 김대호 교수 2017-04-13 129 2219
431 [기사실기] 전동기 규약전류값 (0) 김대호 교수 2017-04-07 136 3034
430 [기사실기] 발전기 연료 소비량 (0) 김대호 교수 2017-04-07 129 2288
429 [기사실기] 단로기(DS : Disconnecting Switch) / 컷아웃스위치(COS : Cut Out Switch) (1) 김대호 교수 2017-04-05 175 4801
428 [기사실기] KSC8431 경질비닐전선관 규격 (0) 김대호 교수 2017-04-05 162 4021
427 [기사실기] ALTS와 ATS (0) 김대호 교수 2017-04-04 128 4599
426 [기사실기] 전동기 유연기동법 (0) 김대호 교수 2017-04-01 136 1954
425 [기사실기] 유도장해 방지대책 / 전력선측 (0) 김대호 교수 2017-03-27 134 2063
424 [기사실기] 형광등용 안정기 (0) 김대호 교수 2017-03-27 132 1535
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4