축전지의 회복충전  |  학습자료 2016-08-09 15:42:04
작성자  김대호 조회  4802   |   추천  481
 캡처.JPG


축전지의 회복충전
균등충전방식과 동일하며, 방전된 밧데리에 대하여 실시하며, 비상시 대비하여 신속하게 회복충전한다.
또한 방전시기를 모를 때는 
2.25V 로 80시간
2.30V 로 48시간
2.40V 로 24시간
회복충전을 한후 부동충전으로 전환한다. 전압, 전류의 검출대시 타이머를 활용한다.

     

    단전지당 전압 (V)

    충전소요시간

    2.25 일 때

    약48 시간

    2.30 일 때

    약24 시간

    2.40 일 때

    약 8 시간

 

균등충전을 오래 하면(여러번 반복하면 80시간, 48시간, 24시간 ) ---------> 회복충전

 

 

  • 납 축전지의 극판이 백색을 한 황산납으로 변질하고, 단자 전압이 낮으며 전해액의 비중도 작아져서 충전을 해도 회복하지 않는 현상을 말한다. 이 현상의 원인으로는 과방전이나 전해액으로의 불순물의 혼입, 불충분한 충전의 반복 등이 있다. 가벼운 것은 균등 충전을 오래 함으로써 회복시킬 수도 있지만 심한 것은 극판을 교환하는 이외에 방법이 없다.

    [네이버 지식백과] 황산화 [sulfation, 黃酸化] (용어해설)

댓글열람 권한이 없습니다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
48 [전체] 가공지선 내장애자장치 (0) 김대호 2016-10-06 277 2916
47 [전체] 단도체 애자장치 (0) 김대호 2016-10-06 303 2238
46 [전체] 배선용 차단기 명판 (0) 교수 김대호 2016-09-30 341 3283
45 [전체] 변압기의 보호 (0) 김대호 2016-09-29 254 1925
44 [기사실기] 전력계 최대눈금 선정 (0) 김대호 2016-09-29 309 2605
43 [기사실기] 주파수 60을 50에 사용하면 (0) 김대호 2016-09-25 308 2563
42 [전체] 배선용 차단기 프레임의 크기 및 정격전류 (0) 김대호 2016-09-24 305 2941
41 [기사실기] 케이블의 개장 (0) 김대호 2016-09-10 365 3658
40 [기사실기] 비접지 델타 방식의 1선지락전류 / 충전전류 (0) 김대호 2016-09-09 351 3651
39 [전체] HID(High Intensity Discharge Lamp)란? (0) 김대호 2016-09-01 298 2782
38 [전체] 기동보상기법 토크와 기동전류 (0) 김대호 2016-08-15 294 2795
37 [전체] 디지털 보호계전기 (0) 김대호 2016-08-10 335 3214
36 [기사실기] 설페이션 Sulphation (0) 김대호 2016-08-09 330 5232
35 [기사실기] 개인공유자로도 올릴 수 있습니다. (0) 김대호 2016-08-09 355 2432
34 [기사실기] 축전지의 회복충전 (5) 김대호 2016-08-09 481 4802
33 [전체] ALTS 와 ATS (0) 김대호 2016-08-09 297 3907
32 [전체] LED(Light Emitting Diode) (0) 교수 김대호 2016-08-01 373 2549
31 [전체] Gapless 피뢰기 (0) 교수 김대호 2016-08-01 344 3274
30 [전체] EOCR의 회로도 (0) 교수 김대호 2016-08-01 333 3560
29 [전체] 전자식 과전류계전기(Electronic Overcurrent Relay ; EOCR) (0) 교수 김대호 2016-07-23 467 5603
추천
목록