기술기준 제52조 (저압 전로의 절연 성능)
|
전로의 사용전압
V
|
DC시험전압
V
|
절연저항
MΩ
|
|
SELV 및 PELV
|
250
|
0.5
|
|
FELV, 500V 이하
|
500
|
1.0
|
|
500V 초과
|
1,000
|
1.0
|
|
[주] 특별저압(extra low voltage : 2차 전압이 AC 50V, DC 120V 이하)으로 SELV(비접지회로 구성) 및 PELV(접지회로 구성)은 1차와 2차가 전기적으로 절연된 회로, FELV는 1차와 2차가 전기적으로 절연되지 않은 회로
|