한국전기설비규정 135 변압기 전로의 절연내력  |  전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 2020-10-07 23:44:43
작성자  김대호 조회  1559   |   추천  129

한국전기설비규정 135 변압기 전로의 절연내력

접지 방식

최대 사용 전압

시험 전압

(최대 사용 전압 배수)

최저 시험 전압

비접지

7[kV] 이하

1.5

500[V]

7[kV] 초과

1.25

10,500[V]

중성점접지

60[kV] 초과

1.1

75,000[V]

중성점직접접지

60[kV] 초과 170[kV] 이하

0.72

 

170[kV] 초과

0.64

중성점다중접지

25[kV] 이하

0.92

500[V]

중성점직접접지 60[kV] 초과 170[kV]이하를 적용한다.

시험 전압 161000×0.72115920[V]

 

전로에 케이블을 사용하는 경우에는 직류로 시험할 수 있으며, 시험 전압은 교류의 경우의 2배가 된다.

시험 전압 [V]

 

최대 사용 전압이 170000[V]를 넘는 중성점 접지식으로 접속되는 변압기의 절연 내력 시험은 최대 사용 전압의 0.64배를 적용한다.

시험 전압 345000×0.64220800[V] 