한국전기설비규정 142.2 접지극의 시설 및 접지저항  |  전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 2020-10-07 23:44:43
작성자  김대호 조회  1017   |   추천  118
첨부파일 : 1602081761-41.jpg

한국전기설비규정 142.2 접지극의 시설 및 접지저항

접지극의 매설은 다음에 의한다.

. 접지극은 매설하는 토양을 오염시키지 않아야 하며, 가능한 다습한 부분에 설치한다.

. 접지극은 지표면으로부터 지하 0.75 m 이상으로 하되 동결 깊이를 감안하여 매설 깊이를 정해야 한다.

. 접지도체를 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우에는 접지극을 철주의 밑면으로부터 0.3 m 이상의 깊이에 매설하는 경우 이외에는 접지극을 지중에서 그 금속체로부터 1 m 이상 떼어 매설하여야 한다.