우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료 |
|
|
|

"전기스쿨은 우리나라에서 가장 많은 합격자를 배출하는 sns스터디모임 입니다."
http://전기기사.한국 | http://전기자격증.한국
|
|
|
|
|
| 한국전기설비규정 142.2 접지극의 시설 및 접지저항 | 전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 |
2020-10-07 23:44:43 |
|
|
|
한국전기설비규정 142.2 접지극의 시설 및 접지저항
지중에 매설되어 있고 대지와의 전기저항 값이 3 Ω 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로가 다음에 따르는 경우 접지극으로 사용이 가능하다.
(1) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속은 안지름 75 ㎜ 이상인 부분 또는 여기에서 분기한 안지름 75 ㎜ 미만인 분기점으로부터 5 m 이내의 부분에서 하여야 한다. 다만, 금속제 수도관로와 대지 사이의 전기저항 값이 2 Ω 이하인 경우에는 분기점으로부터의 거리는 5 m을 넘을 수 있다.
(2) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속부를 수도계량기로부터 수도 수용가 측에 설치하는 경우에는 수도계량기를 사이에 두고 양측 수도관로를 등전위본딩 하여야 한다.
(3) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속부를 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 설치하는 경우에는 손상을 방지하도록 방호장치를 설치하여야 한다.
(4) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속에 사용하는 금속제는 접속부에 전기적 부식이 생기지 않아야 한다.
해당 게시물은 2020-10-07 23:44:43 에 운영자님에 의해 정회원 자료 에서 전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 으로 복사 되었습니다
|
|
|
|
|
|
|
|
|