1. 수력 발전소에서 갈수량(渴水量)이란?
① 1년(365 일간) 중 355일간은 이보다 낮아지지 않는 유량(流量)
② 1년(365 일간) 중 275일간은 이보다 낮아지지 않는 유량
③ 1년(365 일간) 중 185일간은 이보다 낮아지지 않는 유량
④ 1년(365 일간) 중 95일간은 이보다 낮아지지 않는 유량
(정답) ①
(해설) 1년 중 355일은 이것보다 내려가지 않는 유량 또는 수위를 갈수량(갈수위)이라 한다.
2. 저압 단상 3선식 배전 방식의 단점은?
① 절연이 곤란하다.
② 전압의 불평형이 생기기 쉽다.
③ 설비 이용률이 나쁘다.
④ 2종의 전압을 얻을 수 있다.
(정답) ②
(해설) 중성선 단선에 의한 전압 불평형이 생기기 쉽다(경부하측 전위 상승).
3. 기력 발전소에서 열손실이 가장 많은 곳은 (㉠)이며 그 손실량은 전 공급열량의 약(㉡)[%]이다.
① ㉠ 과열기 ㉡
② ㉠ 복수기 ㉡
③ ㉠ 보일러 ㉡
④ ㉠ 터빈 ㉡
(정답) ②
(해설) 발전소마다 각 손실의 비가 다르나 복수식 발전소에서는 복수기 냉각수에 의한 열량이 가장 크고 석탄 열량의 50~60[%]에 달한다. 다음에 큰 것은 굴뚝 배출 가스 손실로 10[%] 정도이다.
4. 전송 전력이 400[MW], 송전 거리가 200[km]인 경우의 경제적인 송전 전압은 몇 [kV]인가? 단, A. Still 식에 의하여 산정할 것
① 645
② 353
③ 173
④ 57
(정답) ②
(해설) Still 식

[kV]
5. 송전단 전압 3300[V]의 고압 3상 배전선에서 수전단 전압을 3150[V]로 유지하고자 한다. 부하 전력 1000[kW], 역률 0.8, 배전선의 길이 3[km]이며 선로의 리액턴스는 무시한다. 이에 적당한 경동선의 굵기[mm2]는?
① 100
② 125
③ 150
④ 200
(정답) ②
(해설)

[A]
전압 강하

에서 리액턴스를 무시하면,
선로 저항

[Ω]

[mm2]
6. 저항 20[Ω], 40[Ω], 80[Ω]을 그림과 같이 성형으로 접속하고 이것을 불평형 3상 전압 280[V], 280[V], 240[V]를 가할 경우 전 소비전력은?
① 2.263[kW]
② 2.063[kW]
③ 1.863[kW]
④ 1.663[kW]
(정답) ④
(해설)


[kW]
7. 20[kV] 미만의 옥내 변류기로 주로 사용되는 것은?
① 유입식 권선형
② 부싱형
③ 관통형
④ 건식 권선형
(정답) ④
(해설) 변류기의 종류
8. 변성기의 정격 부담을 표시하는 기호는?
① W
② s
③ dyne
④ VA
(정답) ④
(해설) 변성기 및 변류기의 정격 부담

이므로 단위는 [VA]이다.
9. 선간 거리

이고 반지름이

인 선로의 정전용량

는?
①

[

F/km]
②

[

F/km]
③

[

F/km]
④

[

F/km]
(정답) ④
(해설)

여기서,

: 반지름,

: 등가거리
10. 3상 단락 고장을 대칭 좌표법으로 해석할 경우 다음 중 필요한 것은?
① 정상 임피던스(diagram)
② 역상 임피던스
③ 영상 임피던스
④ 정상, 역상, 영상 임피던스
(정답) ①
(해설) 3상 단락 고장시의 전류

이므로 정상 임피던스만 필요하다.
11. 전력 설비의 과열개소 발견에 사용되는 장치와 관계 없는 것은?
① 적외선 카메라
② Thermovision
③ Hot spot detector
④ Heat proof cable
(정답) ④
(해설) 과열개소 발견 장치
① 적외선 카메라
② Thermovision
③ Hot spot detector
12. 비등수형 원자로의 특색이 아닌 것은?
① 방사능 때문에 증기는 완전히 기수분리를 해야 한다.
② 열 교환기가 필요하다.
③ 기포에 의한 자기 제어성이 있다.
④ 순환 펌프로서는 급수 펌프뿐이므로 펌프 동력이 작다.
(정답) ②
(해설) ① 열교환기가 필요없다.
② 증기는 기수분리, 급수는 양질의 것이어야 한다.
③ 출력변동에 대한 출력특성은 가압수형보다 못하다.
④ 펌프 동력이 적어도 된다.
13. 고장 전류와 같은 대전류를 차단할 수 있는 것은?
① 단로기(DS)
② 선로 개폐기(LS)
③ 유입 개폐기(OS)
④ 차단기(CB)
(정답) ④
(해설) 차단기(CB : circuit breaker)는 정상적인 부하전류의 개폐는 물론 고장 발생으로 흐르게 되는 과도한 고장전류도 개폐할 수 있어야 한다.
14. 터빈 발전기에서 수소 냉각 방식을 채택하는 이유가 아닌 것은?
① 수소의 열전도가 커서 발전기내 온도 상승이 저하한다.
② 코로나에 의한 손상이 제거된다.
③ 수소 부족시 공기와 혼합 사용이 가능하므로 경제적이다.
④ 수소 압력의 변화로 출력을 변화시킬 수 있다.
(정답) ③
(해설) 수소는 공기와 혼합 사용해서는 안 된다.
15. 중성점 비접지방식에서 가장 많이 사용되는 변압기의 결선방법은?
① △△
② △Y
③ YY
④ YV
(정답) ①
(해설) △△결선의 이점은 파형에 고조파를 포함하지 않으며 또한 1상분의 고장시에도 V결선으로 일부 송전이 가능하다.
16. 3000[kW], 역률 80[%](늦음)의 부하에 전력을 공급하고 있는 변전소의 역률을 90[%]로 향상시키는 데 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 [kVA]인가?
① 600
② 700
③ 800
④ 900
(정답) ③
(해설)

[kVA]에서 유효 전력

[kW]이므로
콘덴서 용량

[kVA]
17. 유황 곡선, 횡축, 종축으로 둘러싸인 부분의 면적은 무엇을 나타내는가?
① 연간 유출량
② 연간 강우량
③ 연간 발전량
④ 월평균 유출량
(정답) ①
(해설) 1년간 그 지점을 흘러 내려간 물의 총량을 나타낸다.
18. 다음의 배전 방식 중 선간전압 및 1선당의 전류가 같을 때 어느 조합이 같은 전력을 보낼 수 있는가?
① 단상 3선식3상 3선식
② 직류 3선식3상 3선식
③ 직류 2선식단상 2선식
④ 직류 3선식단상 2선식
(정답) ③
(해설) 직류 2선식단상 2선식이 가능하다.
19. 송전 계통에서의 안정도 증진과 관계없는 것은?
① 리액턴스 감소
② 재폐로 방식의 채용
③ 속응 여자 방식의 채용
④ 차폐선의 채용
(정답) ④
(해설) 차폐선은 유도 장해 방지 대책으로 채용된다.
20. 직류 송전방식에 비교할 때 교류 송전방식의 이점은?
① 선로의 리액턴스에 의한 전압강하가 없으므로 장거리 송전에 적합하다.
② 변압이 쉬워 고압송전을 하는데 유리하다.
③ 같은 절연에서는 송전전력이 크게 된다.
④ 지중송전의 경우 충전전류와 유전체손을 고려하지 않아도 되므로 절연이 쉽다.
(정답) ②
(해설) 교류 송전방식은 변압이 가능하므로 고압송전이 가능하다.
해당 게시물은 2019-12-16 04:37:06 에 운영자님에 의해 학습자료 에서 전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 으로 복사 되었습니다