1. 송전선의 코로나손과 가장 관계가 깊은 것은?
① 상대 공기 밀도
② 송전선의 정전 용량
③ 송전 거리
④ 송전선의 전압 변동률
(정답) ①
(해설) Peek의 식

[kW/km/선]

: 상대 공기 밀도
2. 총낙차 80.9[m], 사용 수량 30[m3/sec]인 발전소가 있다. 수로의 길이가 3800[m], 수로의 구배가

, 수압 철관의 손실 낙차를 1[m]라고 하면 이 발전소의 출력은 약 몇 [kW]인가? 단, 수차 및 발전기의 종합 효율은 85[%]라 한다.
① 15000
② 19000
③ 24000
④ 28000
(정답) ②
(해설) ① 손실 수두

[m]
② 수두
③ 출력

[kW]
3. 유효접지 계통에서 피뢰기의 정격 전압을 결정하는 데 가장 중요한 요소는?
① 선로 애자련의 충격 섬락 전압
② 내부 이상 전압 중 과도 이상 전압의 크기
③ 유도뢰의 전압의 크기
④ 1선 지락 고장시 건전상의 대지전위, 즉 지속성 이상 전압
(정답) ④
(해설) 피뢰기 정격 전압이란 선로단자와 접지단자간에 인가할 수 있는 상용주파 최대 허용 전압으로 그 크기 결정은

[V]로 표시하며 여기서

:접지계수,

:유도계수,

:공칭 전압
4. 수전용 차단기의 정격 차단 용량을 결정하는 중요한 요소는?
① 수전점 단락 전류
② 수전 변압기 용량
③ 부하 설비 용량
④ 최대 부하 전류
(정답) ①
(해설)
여기서,

: 정격 전압,

: 수전점 단락 전류
5. 발전기, 변압기, 선로 등의 단락 보호용으로 사용되는 것으로서 보호할 회로의 전류가 정정치(整定値)보다 커질 때 동작하는 계전기는?
① O.C.R
② O.V.R
③ S.G.R
④ U.C.R
(정답) ①
(해설) O.C.R → 과전류 계전기 O.V.R → 과전압 계전기
S.G.R → 선택 접지 계전기 U.C.R → 부족 전류 계전기
6. 자기 차단기의 특징 중 옳지 않은 것은?
① 화재의 위험이 적다.
② 보수, 점검이 비교적 쉽다.
③ 전류 절단에 의한 와전류가 발생되지 않는다.
④ 회로의 고유 주파수에 차단 성능이 좌우된다.
(정답) ④
(해설) 자기 차단기의 특징
① 화재 위험이 없다. ② 보수 점검이 비교적 쉽다.
③ 압축 공기 설비가 필요 없다. ④ 전류 절단에 의한 과전압을 발생하지 않는다.
⑤ 회로의 고유 주파수에 차단 성능이 좌우되는 일이 없다.
7. 선로 전압 강하 보상기(LDC)는?
① 분로 리액터로 전압 상승을 억제하는 것
② 선로의 전압 강하를 고려하여 모선 전압을 조정하는 것
③ 승압기로 저하된 전압을 보상하는 것
④ 직렬 콘덴서로 선로 리액턴스를 보상하는 것
(정답) ②
(해설) 선로 전압 강하 보상기는 선로 전압 강하를 고려하여 모선 전압을 조정한다.
8. 직류 송전방식에 비교할 때 교류 송전방식의 이점은?
① 선로의 리액턴스에 의한 전압강하가 없으므로 장거리 송전에 적합하다.
② 변압이 쉬워 고압송전을 하는데 유리하다.
③ 같은 절연에서는 송전전력이 크게 된다.
④ 지중송전의 경우 충전전류와 유전체손을 고려하지 않아도 되므로 절연이 쉽다.
(정답) ②
(해설) 교류 송전방식은 변압이 가능하므로 고압송전이 가능하다.
9. 그림과 같이 4단자 정수가

인 송전선로의 양단에

의 임피던스를 갖는 변압기가 연결된 경우의 합성 4단자 정수 중

의 값은?
①
②
③
④
(정답) ③
(해설)
10. 송전 계통에서의 안정도 증진과 관계없는 것은?
① 리액턴스 감소
② 재폐로 방식의 채용
③ 속응 여자 방식의 채용
④ 차폐선의 채용
(정답) ④
(해설) 차폐선은 유도 장해 방지 대책으로 채용된다.
11. 최대 출력 500[MW], 소내 전력 15[MW]의 화력 발전소에서 발열량 9000[kcal/kg]의 중유를 사용하고, 발전단 열효율이 40[%]이다. 이 발전소가 최대 출력으로 발전하는 경우 중유 소비량은 몇 [kg/h]인가?
①
②
③
④
(정답) ②
(해설)

[kg/h]
12. 다음의 배전 방식 중 선간전압 및 1선당의 전류가 같을 때 어느 조합이 같은 전력을 보낼 수 있는가?
① 단상 3선식3상 3선식
② 직류 3선식3상 3선식
③ 직류 2선식단상 2선식
④ 직류 3선식단상 2선식
(정답) ③
(해설) 직류 2선식단상 2선식이 가능하다.
13. 증식비가 1보다 큰 원자로는?
① 경수로
② 고속 증식로
③ 중수로
④ 흑연로
(정답) ②
(해설) 고속 증식로의 증식비는 1.1~1.4 정도로 추정된다.
14. 그림과 같은 전선로의 이도[m]와 전선의 길이[m]는 얼마인가? 단, 장력

[kg]이고, 하중

[kg/m]이다.
①

,
②

,
③

,
④

,
(정답) ③
(해설)

[m]

[m]
15. 수용률이란?
①
②
③
④
(정답) ③
(해설)

[%]
배전 변압기의 용량계산의 척도가 된다.
16. 다음 중 그 값이 1 이상인 것은?
① 전압 강하율
② 부하율
③ 수용률
④ 부등률
(정답) ④
(해설)
17. A, B 및 C상 전류를 각각

,

,

라 할 때

,


으로 표시되는

는 어떤 전류인가?
① 정상 전류
② 역상 전류
③ 영상 전류
④ 역상 전류와 영상 전류의 합계
(정답) ②
(해설) 대칭 좌표법의 대칭 전류를 보면
정상 전류
역상 전류
영상 전류
18. 고압(176[kg/cm2g]), 고온(570[℃])급인 신예 기력 발전소에서 열손실이 많은 순서로 배열된 것은?
① 발전기 손실, 굴뚝의 대기 방산 손실, 소내 동력에 의한 손실, 복수기 손실
② 굴뚝의 대기 방산 손실, 복수기 손실, 소내 동력에 의한 손실, 발전기 손실
③ 복수기 손실, 굴뚝의 대기 방산 손실, 소내 동력에 의한 손실, 발전기 손실
④ 소내 동력에 의한 손실, 발전기 손실, 복수기 손실, 굴뚝의 대기 방산 손실
(정답) ③
(해설) 연료를 연소시켜서 발생한 열에너지로, 물을 증기로 바꾸고 증기가 갖는 에너지로 증기 터빈 발전기를 회전시켜서 전기를 발생하는데, 증기 터빈이라는 원동기를 사용하고 있으므로 이것을 기력 발전이라고 한다.
19. 부하 역률이 0.8인 선로의 저항 손실은 부하 역률이 0.9인 선로의 저항 손실에 비하여 약 몇 배인가?
① 0.7
② 1.0
③ 1.3
④ 1.8
(정답) ③
(해설)
20. 수차의 무구속시 속도의 상승률이 최대인 것은?
① 카플란 수차
② 프란시스형 가역 펌프 수차
③ 펠톤 수차
④ 프란시스 수차
(정답) ①
(해설) 특유 속도가 큰 것일수록 무구속 속도의 상승률이 커지므로 특유 속도가 가장 큰 카플란 수차이다.
해당 게시물은 2019-12-16 04:37:06 에 운영자님에 의해 학습자료 에서 전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 으로 복사 되었습니다