1. 단상 2선식(110[V]) 저압 배전 선로를 단상 3선식(110/220[V])으로 변경하고 부하 용량 및 공급 전압을 변경시키지 않고 부하를 평형시켰을 때의 전선로의 전압 강하율은 변경 전에 비해서 몇 배가 되는가?
①

배
②

배
③

배
④ 변하지 않는다.
(정답) ①
(해설)
전압이 2배가 되면 전류는

이 되므로
2. 고압 수용가 내에 지락 보호용으로 비방향성의 지락 과전류 계전기가 설치되어 있다. 공급 배전 선로의 지락 사고로써 불요동작(不要動作)을 하지 않도록 하기 위한 계전기 정정(整定 : setting) 값으로 할 수 있는 것은? 단, 수전 전압 : 6300[V], 주파수 : 60[Hz], 수용가 내의 케이블의 길이 : 200[m], 수용가의 케이블의 3상 일괄 대지 정전 용량 : 1.0[

F/km]이며, 기타 임피던스는 무시한다.
① 약 138[mA]
② 약 177[mA]
③ 약 235[mA]
④ 약 275[mA]
(정답) ④
(해설)

[mA]

[mA]
3. 접지봉을 사용하여 희망하는 접지 저항값까지 줄일 수 없을 때 사용하는 선은?
① 차폐선
② 가공지선
③ 크로스본드선
④ 매설지선
(정답) ④
(해설)
체류조법
4. 3상 송전선로에 변압기가 그림과 같이

△로 결선되었고, 1차측에는 중성점이 접지되어 있다. 이 경우 영상전류가 흐르는 곳은?
① 2차측 선로
② 2차측 선로 및 접지선
③ 1차측 선로, 접지선 및 △회로 내부
④ 1차측 선로, 접지선, △회로 내부 및 2차측 선로
(정답) ③
(해설)
5. 총 설비 용량 80[kW], 수용률 75[%], 부하율 80[%]인 수용가의 평균전력[kW]은?
① 36
② 42
③ 48
④ 54
(정답) ③
(해설) 최대 수용 전력

[kW]

평균 전력

[kW]
6. 다음 그림이 나타내는 배전 방식은 다음 중 어느 것인가?
① 정전압 병렬식
② 정전류 직렬식
③ 정전압 직렬식
④ 정전류 병렬식
(정답) ①
(해설) 정전압 병렬식
7. 중성자의 수명이란?
① 확산 시간
② 핵분열시 생긴 중성자가 열중성자까지 감속되는 시간
③ 감속 시간과 확산 시간의 합계
④ 반감기
(정답) ③
(해설) 중성자의 수명은 핵분열시 생긴 중성자가 열중성자까지 감속되는 데 요하는 시간과 열중성자가 핵연료에 흡수되어 핵분열을 일으키기까지의 시간(확산 시간)의 합이다.
8. 송전 선로에서 역섬락을 방지하는 유효한 방법은?
① 가공 지선을 설치한다.
② 소호각을 설치한다.
③ 탑각 접지 저항을 작게 한다.
④ 피뢰기를 설치한다.
(정답) ③
(해설) 탑각 접지 저항이 충분히 낮지 않으면 가공 지선이 포착한 직격뢰는 대지로 흐를 수 없고, 철탑 전위가 상승하여 철탑부가 애자를 통하여, 또는 경간 내에서 가공 지선과 전력선간의 공기를 통하여, 전력선에 방전하는 역섬락을 일으킨다.
9. 유효 낙차 81[m], 출력 10000[kW], 특유 속도 164[rpm]인 수차의 회전 속도는 약 몇 [rpm]인가?
① 185
② 215
③ 350
④ 400
(정답) ④
(해설)

[rpm]

[rpm]
10. 그림은 어떤 열 사이클을

선도로 나타낸 것인가?
① 랭킨 사이클
② 재열 사이클
③ 재생 사이클
④ 카르노 사이클
(정답) ④
(해설) 위 문제의 그림은 카르노 사이클을 나타낸 것이다.
11. 고낙차 소수량 발전에 쓰이는 수차의 입구 밸브로서 적당한 것은?
① 슬루스 밸브
② 존슨 밸브
③ 로터리 밸브
④ 버터플라이 밸브
(정답) ①
(해설) 고낙차 소수량인 경우는 보통 슬루스 밸브(sluice valve)를 사용하고 고낙차 대수량인 경우는 존슨밸브(니들 밸브)를 사용하는 경향이 있다. 존슨 밸브는 구조가 복잡하고 가격이 비싸다. 버터플라이 밸브는 중낙차용이다. 로터리 밸브는 어떤 낙차에도 사용할 수 있으나 일반 수력 발전소에서는 잘 사용하지 않는다.
12. 3상 3선식 가공 송전선로의 선간 거리가 각각

,

,

일 때 등가 선간거리는?
①
②
③
④
(정답) ②
(해설)
13. 4단자 정수가

인 송전선로의 등가

회로를 그림과 같이 하면

의 값은?
①
②
③
④
(정답) ①
(해설) 4단자 정수

는
14. 송전선 현수 애자련의 연면 섬락과 가장 관계가 없는 것은?
① 철탑 접지 저항
② 현수 애자련의 개수
③ 현수 애자련의 오손
④ 가공 지선
(정답) ④
(해설) 가공 지선은 유도뢰, 직격뢰 등으로부터 피해를 줄일 수 있도록 송전선 위에 나란히 설치하는 것이다.
15. 보일러 및 절탄기의 부식을 방지하기 위한 목적의 장치는?
① 증발기
② 복수기
③ 시라우딩(Shrouding)
④ 공기 분리기
(정답) ③
(해설) Shrouding : 보일러 부식 방지
16. 피상 전력

[kVA], 역률

인 부하를 역률 100[%]로 개선하기 위한 전력용 콘덴서의 용량은 몇 [kVA]인가?
①
②
③
④
(정답) ①
(해설) 역률을 100[%]로 하기 위한 콘덴서의 용량은 무효 전력의 크기와 같으므로
17. 변전소 구내에서 보폭 전압을 저감하기 위한 방법으로서 잘못된 것은?
① 접지선을 얕게 매설한다.
② mesh식 접지 방법을 채용하고 mesh 간격을 좁게 한다.
③ 자갈 또는 콘크리트를 타설한다.
④ 철구, 가대 등의 보조 접지를 한다.
(정답) ①
(해설) 접지선을 깊게 매설해야 보폭 전압이 감소한다.
18. 송전선의 안정도를 증진시키는 방법으로 맞는 것은?
① 발전기의 단락비를 작게 한다.
② 선로의 회선수를 감소시킨다.
③ 전압 변동을 작게 한다.
④ 리액턴스가 큰 변압기를 사용한다.
(정답) ③
(해설) 단락비가 크고, 리액턴스를 적게, 회선수는 증가, 고장 전류는 신속 차단, 전압 변동을 적게 하는 것이 안정도를 증진시키는 방법이다.
19. 차단기 절연유를 여과한 후 절연 내력을 시험하였을 때 절연 내력은 최소 몇 [kV] 이상이면 양호한 것으로 판단하는가? 단, 절연유 시험기기는 구 직경 12.5[mm]로 간격 2.5[mm]에서 내압 시험을 하였을 경우임.
① 20
② 30
③ 60
④ 100
(정답) ②
(해설) ① 교류 전압 인가시 : 30[kV] 이상
② 직류 전압 인가시 :

[kV] 이상
20. 다음 중 그 값이 1 이상인 것은?
① 전압 강하율
② 부하율
③ 수용률
④ 부등률
(정답) ④
(해설)
해당 게시물은 2019-12-16 04:37:06 에 운영자님에 의해 학습자료 에서 전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 으로 복사 되었습니다