전기기사인강 추천 전력공학 20문제 <6>  |  전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 2019-12-14 03:27:19
작성자  김대호 조회  2044   |   추천  82
1. 그림과 같은 전선로의 이도[m]와 전선의 길이[m]는 얼마인가? 단, 장력[kg]이고, 하중[kg/m]이다.



① , 
② , 
③ , 
④ , 

(정답) ③ 
(해설) [m]

[m] 



2. 10000[kW]의 터빈 전용의 보일러가 있다. 이 보일러에 급수하기 위한 보급수가 전소비량의 5[%]라고 한다. 전부하 운전시 매시간당 보급수량은 몇 [m3]인가? 단, 1[kWh]의 증기 소비량은 7[kg]으로 본다.

① 2.6 
② 3.5 
③ 4.8 
④ 5.7 

(정답) ② 
(해설) ① 증기 소비량

   [kg/h][t/h]

② 보급 수량은 전소비량의 5[%]이므로

   [m3/h] 



3. 유효 낙차 100[m], 최대 사용 수량 20[m3/s], 설비 이용률 70[%]의 수력 발전소의 연간 발전 전력량[kWh]은 대략 얼마인가? 단, 수차 발전기의 종합 효율은 85[%]이다.

①  
②  
③  
④  

(정답) ③ 
(해설) 연간 발생 전력량[kWh]

 이므로

   [kWh] 



4. 고전압 송전계통의 중성점 접지목적이 아닌 것은?

① 보호계전기의 신속 확실한 동작 
② 전선로 및 기기의 절연비 경감 
③ 고장전류 크기의 억제 
④ 이상전압의 경감 및 발생방지 

(정답) ③ 
(해설) 중성점 접지의 목적

  ․이상전압의 경감 및 방지

  ․보호계전기의 신속 확실한 동작

  ․선로 및 기기의 절연 비용 경감 



5. 이상 전압의 파고값을 저감시켜 기기를 보호하기 위하여 설치하는 것은?

① 리액터 
② 아모 로드(Armour rod) 
③ 피뢰기 
④ 아킹 호온(Arcing horn) 

(정답) ③ 
(해설) 이상 전압에 대한

   ① 선로 보호 : 가공 지선

   ② 기계 기구 보호 : 피뢰기

   ③ 애자련 보호 : 아킹 호온 



6. 3상 3선식 송전선로에서 선전류가 144[A]이고, 1선당의 저항이 7.12[Ω]이라면 이 선로의 전력손실은 몇 [kW]인가? 단, 이 선로의 수전단 전압은 60[kV], 역률은 0.8이라 한다.

① 148 
② 296 
③ 443 
④ 587 

(정답) ③ 
(해설) [kW] 



7. 그림과 같이 2차 변전소에 따로 따로 전력을 공급하는 지중 전선로 방식은?



① 평행식 
② 다단식 
③ 방사식 
④ 환상식 

(정답) ③ 
(해설) 위 문제의 그림은 가지식(방사식)을 나타낸 것이다. 



8. 배전 선로의 부하율이일 때 손실 계수는?

① 와 같은 값 
② 의 역수 
③ 의 중간값 
④ 의 약 3제곱 

(정답) ③ 
(해설)  



9. 직류 제어 전원용으로 설치된 연축전지 55조가 있다. 부동 충전 방식으로 운전하던 중 충전기의 고장으로 연축전지가 부하에 직접 공급되고 있었다면 최종적으로 공급되는 연축전지의 전압은 약 몇 [V]가 되겠는가?

① 113.3 
② 110.0 
③ 106.5 
④ 99.0 

(정답) ② 
(해설) [V]

연축전지 : 1[cell]당 2[V] 



10. 거리 계전기의 기억 작용이란?

① 고장 후에도 건전 전압을 잠시 유지하는 작용 
② 고장 위치를 기억하는 작용 
③ 거리와 시간을 판별하는 작용 
④ 전압, 전류의 고장선 값을 기억하는 작용 

(정답) ① 
(해설) 거리 계전기의 기억작용이란 고장 후에도 고장전 전압을 잠시 유지하는 작용을 말한다. 



11. 송전 선로의 송전단 전압을, 수전단 전압을, 송수전단 전압 사이의 위상차를, 선로의 리액턴스를라 하고, 선로 저항을 무시할 때 송전 전력는 어떤 식으로 표시되는가? 



①  
②  
③  
④  

(정답) ③ 
(해설) 전력 계통은 고효율 전력 전송 목적으로 설계되므로 저항손과 대지 정전 용량은 극히 적으므로 무시한다. 그러므로 그림과 같이 등가로 나타낼 수 있다.



   

   

   

    



12. 송전선이 통신선에 미치는 유도 장해를 억제 제거하는 방법이 아닌 것은?

① 송전선에 충분한 연가를 실시한다. 
② 송전계통의 중성점 접지 개소를 택하여 중성점을 리액터 접지한다. 
③ 송전선과 통신선의 상호접근 거리를 크게 한다. 
④ 송전선 측에 특성이 양호한 피뢰기를 설치한다. 

(정답) ④ 
(해설) 통신선의 유도 장해 방지용 피뢰기는 통신선측에 설치한다. 



13. 인터록(interlock)의 설명으로 옳게 된 것은?

① 차단기가 열려 있어야만 단로기를 닫을 수 있다. 
② 차단기가 닫혀 있어야만 단로기를 닫을 수 있다. 
③ 차단기와 단로기는 제각기 열리고 닫힌다. 
④ 차단기의 접점과 단로기의 접점이 기계적으로 연결되어 있다. 

(정답) ① 
(해설) 단로기는 부하 전류를 개폐할 수 없다. 따라서 단로기는 차단기가 열려 있어야 열고 닫을 수 있다. 즉, 인터록 장치를 두어 부하 통전시 단로기를 열 수 없도록 하여야 한다. 



14. 정격 전압 66[kV], 1선의 유도 리액턴스 10[Ω]인 3상 3선식 송전선의 10000[kVA]를 기준으로 한 %리액턴스는 얼마인가?

① 3.1 
② 2.8 
③ 2.3 
④ 1.8 

(정답) ③ 
(해설) [%] 



15. 총 설비 용량 80[kW], 수용률 75[%], 부하율 80[%]인 수용가의 평균전력[kW]은?

① 36 
② 42 
③ 48 
④ 54 

(정답) ③ 
(해설) 최대 수용 전력 [kW]

평균 전력 [kW] 



16. 원자로의 제어제가 구비하여야 할 조건으로 틀린 것은?

① 중성자 흡수 단면적이 적을 것 
② 높은 중성자 속에서 장시간 그 효과를 간직할 것 
③ 열과 방사선에 대하여 안정할 것 
④ 내식성이 크고 기계적 가공이 용이할 것 

(정답) ① 
(해설) 원자로 내에서 핵 분열의 연쇄 반응을 제어하고 증배율을 변화시키기 위해서 제어봉을 노심에 삽입하고 이것을 넣었다 빼었다 할 수 있도록 한다. 붕소(B), Cd, Hf와 같이 중성자 흡수 단면적이 큰 재료로서 만들어진다. 



17. 기력 발전의 기본 열 사이클인 랭킨 사이클에서 단열 압축 과정이 행하여지는 기기의 명칭은?

① 보일러 
② 터빈 
③ 복수기 
④ 급수 펌프 

(정답) ④ 
(해설) 급수 펌프에서 등적 단열 압축이 행해진다. 



18. 연가의 효과가 아닌 것은?

① 작용 정전 용량의 감소 
② 통신선의 유도 장해 감소 
③ 각 상의 임피던스 평형 
④ 직렬 공진의 방지 

(정답) ① 
(해설) 연가의 효과

   ① 선로정수평형                           ② 임피던스평형

   ③ 소호리액터 접지시 직렬공진방지         ④ 유도장해감소 



19. 흡출관 출구에서의 경제적 유수 속도[m/s]는?

① 1~2 
② 0.1~0.2 
③ 3~4 
④ 0.3~0.4 

(정답) ① 
(해설) 수차의 폐기 속도 수두를 회수하는 면에서는 흡출관 출구에서의 물의 속도를 되도록 작게 하는 것이 유리하지만, 유출 속도가 너무 작으면 흡출관의 단면 등 구조가 너무 커져서 건설비가 증가할 뿐 아니라, 설치상의 문제도 따른다. 



20. 배전 방식에 있어서 저압 방사상식에 비교하여 저압 뱅킹 방식이 유리한 점 중에서 틀린 것은?

① 전압 동요가 작다. 
② 고장이 광범위하게 파급될 우려가 없다. 
③ 단상 3선식에서는 변압기가 서로 전압 평형 작용을 한다. 
④ 부하 증가에 대하여 융통성이 좋다. 

(정답) ② 
(해설) 저압 방사상식(나뭇가지식)에 비하여 저압 뱅킹 방식은 캐스케이딩 현상이 발생하므로 고장이 광범위하게 파급될 우려가 있다. 



해당 게시물은 2019-12-16 04:37:06 에 운영자님에 의해 학습자료 에서 전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 으로 복사 되었습니다
 18638372 보이는 도배방지키를 입력하세요.
비회원일 경우 패스워드를 입력하세요
추천
수정 삭제 목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2026 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4