1. 그림과 같은 전선로의 이도[m]와 전선의 길이[m]는 얼마인가? 단, 장력

[kg]이고, 하중

[kg/m]이다.
①

,
②

,
③

,
④

,
(정답) ③
(해설)

[m]

[m]
2. 10000[kW]의 터빈 전용의 보일러가 있다. 이 보일러에 급수하기 위한 보급수가 전소비량의 5[%]라고 한다. 전부하 운전시 매시간당 보급수량은 몇 [m3]인가? 단, 1[kWh]의 증기 소비량은 7[kg]으로 본다.
① 2.6
② 3.5
③ 4.8
④ 5.7
(정답) ②
(해설) ① 증기 소비량

[kg/h]

[t/h]
② 보급 수량은 전소비량의 5[%]이므로

[m3/h]
3. 유효 낙차 100[m], 최대 사용 수량 20[m3/s], 설비 이용률 70[%]의 수력 발전소의 연간 발전 전력량[kWh]은 대략 얼마인가? 단, 수차 발전기의 종합 효율은 85[%]이다.
①
②
③
④
(정답) ③
(해설) 연간 발생 전력량

[kWh]

이므로

[kWh]
4. 고전압 송전계통의 중성점 접지목적이 아닌 것은?
① 보호계전기의 신속 확실한 동작
② 전선로 및 기기의 절연비 경감
③ 고장전류 크기의 억제
④ 이상전압의 경감 및 발생방지
(정답) ③
(해설) 중성점 접지의 목적
․이상전압의 경감 및 방지
․보호계전기의 신속 확실한 동작
․선로 및 기기의 절연 비용 경감
5. 이상 전압의 파고값을 저감시켜 기기를 보호하기 위하여 설치하는 것은?
① 리액터
② 아모 로드(Armour rod)
③ 피뢰기
④ 아킹 호온(Arcing horn)
(정답) ③
(해설) 이상 전압에 대한
① 선로 보호 : 가공 지선
② 기계 기구 보호 : 피뢰기
③ 애자련 보호 : 아킹 호온
6. 3상 3선식 송전선로에서 선전류가 144[A]이고, 1선당의 저항이 7.12[Ω]이라면 이 선로의 전력손실은 몇 [kW]인가? 단, 이 선로의 수전단 전압은 60[kV], 역률은 0.8이라 한다.
① 148
② 296
③ 443
④ 587
(정답) ③
(해설)

[kW]
7. 그림과 같이 2차 변전소에 따로 따로 전력을 공급하는 지중 전선로 방식은?
① 평행식
② 다단식
③ 방사식
④ 환상식
(정답) ③
(해설) 위 문제의 그림은 가지식(방사식)을 나타낸 것이다.
8. 배전 선로의 부하율이

일 때 손실 계수

는?
①

와 같은 값
②

의 역수
③

와

의 중간값
④

의 약 3제곱
(정답) ③
(해설)
9. 직류 제어 전원용으로 설치된 연축전지 55조가 있다. 부동 충전 방식으로 운전하던 중 충전기의 고장으로 연축전지가 부하에 직접 공급되고 있었다면 최종적으로 공급되는 연축전지의 전압은 약 몇 [V]가 되겠는가?
① 113.3
② 110.0
③ 106.5
④ 99.0
(정답) ②
(해설)

[V]
연축전지 : 1[cell]당 2[V]
10. 거리 계전기의 기억 작용이란?
① 고장 후에도 건전 전압을 잠시 유지하는 작용
② 고장 위치를 기억하는 작용
③ 거리와 시간을 판별하는 작용
④ 전압, 전류의 고장선 값을 기억하는 작용
(정답) ①
(해설) 거리 계전기의 기억작용이란 고장 후에도 고장전 전압을 잠시 유지하는 작용을 말한다.
11. 송전 선로의 송전단 전압을

, 수전단 전압을

, 송수전단 전압 사이의 위상차를

, 선로의 리액턴스를

라 하고, 선로 저항을 무시할 때 송전 전력

는 어떤 식으로 표시되는가?
①
②
③
④
(정답) ③
(해설) 전력 계통은 고효율 전력 전송 목적으로 설계되므로 저항손과 대지 정전 용량은 극히 적으므로 무시한다. 그러므로 그림과 같이 등가로 나타낼 수 있다.
12. 송전선이 통신선에 미치는 유도 장해를 억제 제거하는 방법이 아닌 것은?
① 송전선에 충분한 연가를 실시한다.
② 송전계통의 중성점 접지 개소를 택하여 중성점을 리액터 접지한다.
③ 송전선과 통신선의 상호접근 거리를 크게 한다.
④ 송전선 측에 특성이 양호한 피뢰기를 설치한다.
(정답) ④
(해설) 통신선의 유도 장해 방지용 피뢰기는 통신선측에 설치한다.
13. 인터록(interlock)의 설명으로 옳게 된 것은?
① 차단기가 열려 있어야만 단로기를 닫을 수 있다.
② 차단기가 닫혀 있어야만 단로기를 닫을 수 있다.
③ 차단기와 단로기는 제각기 열리고 닫힌다.
④ 차단기의 접점과 단로기의 접점이 기계적으로 연결되어 있다.
(정답) ①
(해설) 단로기는 부하 전류를 개폐할 수 없다. 따라서 단로기는 차단기가 열려 있어야 열고 닫을 수 있다. 즉, 인터록 장치를 두어 부하 통전시 단로기를 열 수 없도록 하여야 한다.
14. 정격 전압 66[kV], 1선의 유도 리액턴스 10[Ω]인 3상 3선식 송전선의 10000[kVA]를 기준으로 한 %리액턴스는 얼마인가?
① 3.1
② 2.8
③ 2.3
④ 1.8
(정답) ③
(해설)

[%]
15. 총 설비 용량 80[kW], 수용률 75[%], 부하율 80[%]인 수용가의 평균전력[kW]은?
① 36
② 42
③ 48
④ 54
(정답) ③
(해설) 최대 수용 전력

[kW]

평균 전력

[kW]
16. 원자로의 제어제가 구비하여야 할 조건으로 틀린 것은?
① 중성자 흡수 단면적이 적을 것
② 높은 중성자 속에서 장시간 그 효과를 간직할 것
③ 열과 방사선에 대하여 안정할 것
④ 내식성이 크고 기계적 가공이 용이할 것
(정답) ①
(해설) 원자로 내에서 핵 분열의 연쇄 반응을 제어하고 증배율을 변화시키기 위해서 제어봉을 노심에 삽입하고 이것을 넣었다 빼었다 할 수 있도록 한다. 붕소(B), Cd, Hf와 같이 중성자 흡수 단면적이 큰 재료로서 만들어진다.
17. 기력 발전의 기본 열 사이클인 랭킨 사이클에서 단열 압축 과정이 행하여지는 기기의 명칭은?
① 보일러
② 터빈
③ 복수기
④ 급수 펌프
(정답) ④
(해설) 급수 펌프에서 등적 단열 압축이 행해진다.
18. 연가의 효과가 아닌 것은?
① 작용 정전 용량의 감소
② 통신선의 유도 장해 감소
③ 각 상의 임피던스 평형
④ 직렬 공진의 방지
(정답) ①
(해설) 연가의 효과
① 선로정수평형 ② 임피던스평형
③ 소호리액터 접지시 직렬공진방지 ④ 유도장해감소
19. 흡출관 출구에서의 경제적 유수 속도[m/s]는?
① 1~2
② 0.1~0.2
③ 3~4
④ 0.3~0.4
(정답) ①
(해설) 수차의 폐기 속도 수두를 회수하는 면에서는 흡출관 출구에서의 물의 속도를 되도록 작게 하는 것이 유리하지만, 유출 속도가 너무 작으면 흡출관의 단면 등 구조가 너무 커져서 건설비가 증가할 뿐 아니라, 설치상의 문제도 따른다.
20. 배전 방식에 있어서 저압 방사상식에 비교하여 저압 뱅킹 방식이 유리한 점 중에서 틀린 것은?
① 전압 동요가 작다.
② 고장이 광범위하게 파급될 우려가 없다.
③ 단상 3선식에서는 변압기가 서로 전압 평형 작용을 한다.
④ 부하 증가에 대하여 융통성이 좋다.
(정답) ②
(해설) 저압 방사상식(나뭇가지식)에 비하여 저압 뱅킹 방식은 캐스케이딩 현상이 발생하므로 고장이 광범위하게 파급될 우려가 있다.
해당 게시물은 2019-12-16 04:37:06 에 운영자님에 의해 학습자료 에서 전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 으로 복사 되었습니다