1. 그림에서 통신선

에 유도되는 정전 유도 전압은? 단, 전력선의 대칭은 전압을

,

,

라 하고 상순은 abc라 한다.
①
②
③
④
(정답) ①
(해설)
그림에서

이고 전력선과 통신선 사이 각 상의 정전 용량과 각 선의 대지 전압이 동일하므로
2. 수(數) 10기압의 압축 공기를 소호실 내의 아크에 급부(扱附)하여 아크 흔적을 급속히 치환하며 차단 정격 전압이 가장 높은 차단기는 다음 중 어느 것인가?
① MBB
② ABB
③ VCB
④ ACB
(정답) ②
(해설) 공기 차단기(Air)
3. 3상 3선식 배전 선로에 역률 0.8, 출력 120[kW]인 3상 평형 유도 부하가 접속되어 있다. 부하단의 수전 전압이 3000[V], 배전선 1조의 저항이 6[Ω], 리액턴스가 4[Ω]라고 하면 송전단 전압은 대략 몇 [V]인가?
① 3360
② 3340
③ 3120
④ 3420
(정답) ①
(해설)

에서

[A]
송전단 전압

[V]
4. 그림에 표시하는 무부하 송전선의 S점에 있어서 3상 단락이 일어났을 때의 단락 전류[A]는? 단,

: 15[MVA], 11[kV],

[%]

: 15[MVA], 11[kV],

[%]
T : 30[MVA], 11[kV]/154[kV],

[%]
송전선 TS 사이 50[km],

[Ω/km]
① 12.7
② 151.3
③ 273
④ 383.3
(정답) ③
(해설) 정격 전류
송전선의 단락점까지

는

[%]
발전기에서 단락점까지의 총

는(30[MVA] 기준)

[%]
∴ 단락 전류

[A]
5. 배전선에 부하 분포가 그림과 같을 때 배전선 말단에서의 전압 강하는 전 부하가 집중적으로 배전선 말단에 연결되어 있을 때의 몇 [%]가 되는가?
① 100
② 50
③ 33
④ 20
(정답) ②
(해설) 말단 부하시 전압 강하
분포 부하시 전압 강하
6. 그림과 같은 회로의 일반 회로 정수로서 옳지 않은 것은?
①
②
③
④
(정답) ②
(해설)

,
7. 역률 80[%]인 5000[kVA]의 3상 유도 부하가 있다. 여기에 병렬로 동기 조상기를 접속시켜 합성 역률을 95[%]로 개선하려고 한다. 조상기의 소요 용량은 몇 [kVA]인가? 단, 조상기의 전력 손실은 무시한다.
① 1500
② 1700
③ 1900
④ 2000
(정답) ②
(해설) 조상기 용량
8. 원자로에서 고속 중성자를 열중성자로 만들기 위하여 사용되는 재료는?
① 제어재
② 감속재
③ 냉각재
④ 반사재
(정답) ②
(해설) 열중성자로에서 핵분열로 발생한 고속 중성자는 즉시 열중성자로 되어야 한다. 때문에 고속 중성자가 1회 충돌에 의해 많은 운동 에너지를 잃을 수 있도록 하는 감속재를 사용해야 한다.
9. 가공 전선로에 사용되는 전선의 구비 조건으로 틀린 것은?
① 도전율이 높아야 한다.
② 기계적 강도가 커야 한다.
③ 전압 강하가 적어야 한다.
④ 허용 전류가 적어야 한다.
(정답) ④
(해설) 전선의 구비 조건
① 도전율이 클 것 ② 기계적 강도가 클 것
③ 유연성이 클 것 ④ 내구성이 있을 것
⑤ 비중이 작을 것 ⑥ 값이 쌀 것
10. 종축에 절대온도

, 횡축에 엔트로피(entropy)

를 취할

선도에 있어서 단열변화를 나타내는 것은?
①
②
③
④
(정답) ④
(해설) 엔트로피는 어느 기체(양은 1[mol] 또는 1[kg])가 온도

의 상태에서

의 열량을 얻었을 때 그 기체의 엔트로피의 증가,

로 정의된다. 이 문제에서는 단열 변화이므로 열량의 출입은 없고

이다. 따라서 단열 변화에 대해서는

이므로 그 간의 엔트로피의 변화는 없고 온도에 관계없이 일정하다.
11. 피뢰기가 역할을 잘하기 위하여 구비하여야 할 조건으로 옳지 않은 것은?
① 시간 지연(time lag)이 적을 것
② 속류를 차단할 것
③ 제한 전압은 피뢰기의 정격 전압과 같게 할 것
④ 내구력이 많을 것
(정답) ③
(해설) 정격 전압 : 속류 차단이 되는 교류의 최고 전압
제한 전압<정격 전압
12. 송전선에 복도체(또는 다도체)를 사용할 경우 같은 단면적의 단도체를 사용하였을 경우에 비하여 다음 표현 중 적합하지 않는 것은?
① 전선의 인덕턴스는 감소되고 정전용량은 증가된다.
② 고유 송전용량이 증대되고 정태 안정도가 증대된다.
③ 전선 표면의 전위 경도가 증가한다.
④ 전선의 코로나 개시전압이 높아진다.
(정답) ③
(해설) 복도체의 장점 : 인덕턴스의 감소, 정전용량 증가, 송전용량 증가, 안정도 증가, 코로나 개시전압 증가
13. 저압 뱅킹(banking) 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 깜빡임(light flicker) 현상이 심하게 나타난다.
② 저압간선의 전압강하는 줄여지나 전력손실은 줄일 수 없다.
③ 캐스케이딩(cascading) 현상의 염려가 있다.
④ 부하의 증가에 대한 융통성이 없다.
(정답) ③
(해설) 저압 뱅킹 방식은 캐스케이딩 현상이 발생하므로 고장이 광범위하게 파급될 염려가 있다.
14. 송전 선로의 수전단을 개방할 경우, 송전단 전류

는 어떤 식으로 표시되는가? 단, 송전단 전압을

, 선로의 임피던스를

, 선로의 어드미턴스를

라 한다.
①
②
③
④
(정답) ①
(해설)

,

에서 수전단을 개방할 경우

이므로

,

,

를 대입하면
15. 고낙차 소수량 발전에 쓰이는 수차의 입구 밸브로서 적당한 것은?
① 슬루스 밸브
② 존슨 밸브
③ 로터리 밸브
④ 버터플라이 밸브
(정답) ①
(해설) 고낙차 소수량인 경우는 보통 슬루스 밸브(sluice valve)를 사용하고 고낙차 대수량인 경우는 존슨밸브(니들 밸브)를 사용하는 경향이 있다. 존슨 밸브는 구조가 복잡하고 가격이 비싸다. 버터플라이 밸브는 중낙차용이다. 로터리 밸브는 어떤 낙차에도 사용할 수 있으나 일반 수력 발전소에서는 잘 사용하지 않는다.
16. 고압 수용가 내에 지락 보호용으로 비방향성의 지락 과전류 계전기가 설치되어 있다. 공급 배전 선로의 지락 사고로써 불요동작(不要動作)을 하지 않도록 하기 위한 계전기 정정(整定 : setting) 값으로 할 수 있는 것은? 단, 수전 전압 : 6300[V], 주파수 : 60[Hz], 수용가 내의 케이블의 길이 : 200[m], 수용가의 케이블의 3상 일괄 대지 정전 용량 : 1.0[

F/km]이며, 기타 임피던스는 무시한다.
① 약 138[mA]
② 약 177[mA]
③ 약 235[mA]
④ 약 275[mA]
(정답) ④
(해설)

[mA]

[mA]
17. 1대의 주상 변압기에 역률(늦음)

, 유효 전력

[kW]의 부하와 역률(늦음)

, 유효 전력

[kW]의 부하가 병렬로 접속되어 있을 경우 주상 변압기에 걸리는 피상 전력은 몇 [kVA]인가?
①
②
③
④
(정답) ③
(해설)
합성 피상 전력
18. 유효 낙차가 30[%] 저하되면 수차의 효율이 10 [%] 저하된다고 할 경우 이 때의 출력은 원래의 몇 [%]가 되는가? 단, 안내 날개의 열림 및 기타는 불변인 것으로 한다.
① 52.7
② 63.0
③ 72.7
④ 83.0
(정답) ①
(해설) 출력

, 낙차

, 효율을

라 하면

이므로

[%]
19. 변류기 개방시 2차측을 단락하는 이유는?
① 2차측 절연 보호
② 2차측 과전류 보호
③ 측정 오차 방지
④ 1차측 과전류 방지
(정답) ①
(해설) PT(병렬연결)는 개방상태가 무방하지만 CT(직렬연결)는 개방하면 부하전류로 인하여 소손되므로 CT를 점검할 경우에는 반드시 2차측을 단락한다.
20. 관류형 보일러의 장점이 아닌 것은?
① 급수의 불순물에 대한 적응력이 크다.
② 구조가 비교적 간단하다.
③ 전체의 중량이 가볍다.
④ 관의 배치가 비교적 자유롭다.
(정답) ①
(해설) 관류형 보일러의 장점
① 구조가 간단하다.
② 중량이 가볍다.
③ 관의 배치가 비교적 자유롭다.