1. 일반 회로 정수가 같은 평행 2회선에서

는 1회선인 경우의 몇 배로 되는가?
①
②
③
④
(정답) ③
(해설) 병렬인 경우 전압비와 전류비는 일정하다. 그러나 임피던스는

배가 되며 어드미턴스는 2배가 된다.
따라서,

는

배,

는 2배가 된다.
2. 중성점 직접 접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 지락시의 지락전류가 크다.
② 계통의 절연을 낮게 할 수 있다.
③ 지락고장시 중성점 전위가 높다.
④ 변압기의 단절연을 할 수 있다.
(정답) ③
(해설) 직접 접지방식의 장․단점
[장점]
① 1선 지락시에 건전상의 대지 전압이 거의 상승하지 않는다.
② 피뢰기의 효과를 증진시킬 수 있다.
③ 단절연이 가능하다.
④ 계전기의 동작이 확실해진다.
[단점]
① 송전 계통의 과도 안정도가 나빠진다.
② 통신선에 유도 장해가 크다.
③ 기기에 큰 영향을 주어 손상을 준다.
④ 대용량 차단기가 필요하다.
3. 네트워크 배전 방식의 장점이 아닌 것은?
① 정전이 적다.
② 전압 변동이 적다.
③ 인축의 접촉 사고가 적어진다.
④ 부하 증가에 대한 적응성이 크다.
(정답) ③
(해설) 네트워크 배전 방식의 장점
① 배전 신뢰도 높다.
② 기기 이용률 향상된다.
③ 전압 변동이 적다.
④ 적응성 양호하다.
⑤ 전력 손실이 감소한다.
⑥ 변전소 수를 줄일 수 있다.
4. 송전선로에서 코로나 임계 전압이 높아지는 경우는 다음 중 어느 것인가?
① 온도가 높아지는 경우
② 상대 공기밀도가 작을 경우
③ 전선의 직경이 큰 경우
④ 기압이 낮은 경우
(정답) ③
(해설) 기압이 낮아지거나 온도가 높아지면 임계전압이 저하한다.
5. 변전소 구내에서 보폭 전압을 저감하기 위한 방법으로서 잘못된 것은?
① 접지선을 얕게 매설한다.
② mesh식 접지 방법을 채용하고 mesh 간격을 좁게 한다.
③ 자갈 또는 콘크리트를 타설한다.
④ 철구, 가대 등의 보조 접지를 한다.
(정답) ①
(해설) 접지선을 깊게 매설해야 보폭 전압이 감소한다.
6. 그림과 같은 전선로의 이도[m]와 전선의 길이[m]는 얼마인가? 단, 장력

[kg]이고, 하중

[kg/m]이다.
①

,
②

,
③

,
④

,
(정답) ③
(해설)

[m]

[m]
7. 위상 비교 반송 방식과 관계 있는 것은?
① 일단에서 유입하는 전류와 타단에서 유출하는 전류의 위상각을 비교한다.
② 일단에서의 전압과 타단에서의 전압의 위상각을 비교한다.
③ 일단에서 유입하는 전류와 타단에서의 전압의 위상각을 비교한다.
④ 일단에서의 전압과 타단에서 유출되는 전류의 위상각을 비교한다.
(정답) ①
(해설) 위상 비교 방식은 두 선로의 위상각을 비교한다.
8. 변성기의 정격 부담을 표시하는 기호는?
① W
② s
③ dyne
④ VA
(정답) ④
(해설) 변성기 및 변류기의 정격 부담

이므로 단위는 [VA]이다.
9. 선간 단락 고장을 대칭 좌표법으로 해석할 경우 필요한 것은?
① 정상 임피던스도 및 역상 임피던스
② 정상 임피던스도
③ 정상 임피던스도 및 영상 임피던스도
④ 역상 임피던스도 및 영상 임피던스도
(정답) ①
(해설) 정상 상태에는 각 상이 정상적이다가 선간 단락 고장이 발생하면 한 상은 정상 전류, 다른 한 상은 역상 전류가 흐른다.
10. 축전지 용량(단위 : [Ah]) 계산에 고려되지 않는 사항은?
① 충전율
② 방전 전류
③ 보수율
④ 용량 환산 시간
(정답) ①
(해설) 축전지 용량 산출 일반식

[Ah]
단,

: 사용중의 경년용량 저하율(보수율)

: 용량 환산 시간[h]

: 방전 전류[A]
11. 송전계통의 안정도 향상책으로 적당하지 않은 것은?
① 직렬 콘덴서로 선로의 리액턴스를 보상한다.
② 기기의 리액턴스를 감소한다.
③ 발전기의 단락비를 작게 한다.
④ 계통을 연계한다.
(정답) ③
(해설) 발전기의 단락비가 커야 안정도가 향상된다.
12. 기력 발전의 기본 열 사이클인 랭킨 사이클에서 단열 압축 과정이 행하여지는 기기의 명칭은?
① 보일러
② 터빈
③ 복수기
④ 급수 펌프
(정답) ④
(해설) 급수 펌프에서 등적 단열 압축이 행해진다.
13. 최근 건설되는 대용량 수력 발전소의 수차 효율을 측정하는 경우 가장 적당한 수량 측정 방법은?
① 언측법
② 유속계법
③ 부자법
④ 깁슨법
(정답) ②
(해설) 수차 효율
이 중

의 측정이 가장 힘들어서 수차 효율 측정이라면

의 측정을 먼저 생각하여야 한다. 위의 4가지 유량 측정법 중 가장 정확한 결과를 얻는 것은 깁슨법이지만, 측정이 복잡하고 숙련을 요하므로 여기서는 비교적 간단하고 정확한 결과를 얻을 수 있는 유속계법을 택하기로 한다.
14. 다음 그림 (1), (2)와 같이 3상 4선식 및 3상 3선식 전선로에 의하여 평형 3상 부하에 전기를 공급할 때 전선로 내의 전력 손실의 비는? 단, 양자의 전선 도체의 총 중량은 같고 3상 4선식의 중성선에는 다른 3선과 동일 굵기인 것을 사용했다. 또한 전선로의 길이

과 수전단 전압

도 같다.
그림 1 그림 2
①
②
③
④
(정답) ③
(해설) 전선의 길이와 총 중량이 같으므로 각 전선의 단면적 합

도 같다. 4선식의 1선당 단면적

, 3선식의 1선당 단면적은

가 되고 1선당 저항은 각각

,

라 하고 저항률을

라 하면
1선당의 전류는
3상 4선식에서는 부하가 평형이므로 중성선에는 전류가 흐르지 않으므로 선로 손실을

,

라 하여 비를 구하면
15. 변전소에서 비접지 선로의 접지 보호용으로 사용되는 계전기에 영상 전류를 공급하는 계전
기는?
① C.T
② G.P.T
③ Z.C.T
④ P.T
(정답) ③
(해설) G.P.T는 영상 전압을 공급하며 영상 전류는 Z.C.T가 공급한다.
16. 수력 발전소에서 갈수량(渴水量)이란?
① 1년(365 일간) 중 355일간은 이보다 낮아지지 않는 유량(流量)
② 1년(365 일간) 중 275일간은 이보다 낮아지지 않는 유량
③ 1년(365 일간) 중 185일간은 이보다 낮아지지 않는 유량
④ 1년(365 일간) 중 95일간은 이보다 낮아지지 않는 유량
(정답) ①
(해설) 1년 중 355일은 이것보다 내려가지 않는 유량 또는 수위를 갈수량(갈수위)이라 한다.
17. 그림에서와 같이, 부하가 균일한 밀도로 도중에서 분기되어 선로전류가 송전단에 이를수록 직선적으로 증가할 경우 선로의 전압 강하는 이 송전단 전류와 같은 전류의 부하가 선로의 말단에만 집중되어 있을 경우의 전압 강하의 대략 몇 배인가? 단, 부하역률은 모두 같다고 한다.
①
②
③
④
(정답) ②
(해설) 말단 부하시 전압 강하
분포 부하시 전압 강하
18. 수용률 80[%], 부하율 60[%]일 때 설비 용량이 320[kW]인 최대 수용 전력[kW]은?
① 633
② 400
③ 256
④ 190
(정답) ③
(해설)

[%]

[kW]
19. 관류형 보일러의 장점이 아닌 것은?
① 급수의 불순물에 대한 적응력이 크다.
② 구조가 비교적 간단하다.
③ 전체의 중량이 가볍다.
④ 관의 배치가 비교적 자유롭다.
(정답) ①
(해설) 관류형 보일러의 장점
① 구조가 간단하다.
② 중량이 가볍다.
③ 관의 배치가 비교적 자유롭다.
20. 원자로에서 독작용이란 것을 설명한 것 중 옳은 것은?
① 열중성자가 독성을 받는다.
② 54X135와 62Sn149가 인체에 독성을 주는 작용이다.
③ 열중성자 이용률이 저하되고 반응도가 감소되는 작용을 말한다.
④ 방사성 물질이 생체에 유해 작용을 하는 것을 말한다.
(정답) ③
(해설) 원자로 운전 중 연료 내에 핵분열 생성 물질이 축적된다. 이 핵분열 생성물 중에서 열중성자의 흡수 단면적이 큰 것이 포함되어 있다. 이것이 원자로의 반응도를 저하시키는 작용을 한다. 이것을 독작용(poisoning)이라 하고 열중성자 흡수 단면적이 큰 핵분열 생성물을 독물질(poison)이라고 한다.
해당 게시물은 2019-12-16 04:37:06 에 운영자님에 의해 학습자료 에서 전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 으로 복사 되었습니다