1. 저수지의 이용 수심이 클 때 사용하면 유리한 조압 수조는 어느 것인가?
① 차동 조압 수조
② 단동 조압 수조
③ 수실 조압 수조
④ 제수공 조압 수조
(정답) ③
(해설) 이용 수심이 큰 경우에는 조압 수조의 높이가 증가하므로 상하 부분에 수실을 두며, 중간은 단면적이 비교적 작은 샤프트(shaft)로 두수실을 연결하는 수실 조압 수조가 좋다.
2. 전선의 굵기가 균일하고 부하가 균등하게 분산 분포되어 있는 배전 선로의 전력 손실은 전체 부하가 송전단으로부터 전체 전선로 길이의 어느 지점에 집중되어 있는 손실과 같은가?
①
②
③
④
(정답) ③
(해설) 말단에 단일 부하인 경우의 전력 손실
균등한 부하 분포의 경우 전력 손실
3. 증기 터빈을 열사이클의 형식에 의하여 분류한 것은?
① 충동 터빈
② 반동 터빈
③ 추기 터빈
④ 축류 터빈
(정답) ③
(해설) 증기의 사용 조건, 즉 증기의 열사이클에 따라 터빈을 분류하면
① 복수 터빈
② 배압식 터빈
③ 추기 터빈
4. 전력계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은?
① 발전기의 유효 전력 조정
② 부하의 유효 전력 조정
③ 계통의 주파수 조정
④ 계통의 무효 전력
(정답) ④
(해설) 계통의 무효전력을 동기조상기나 전력용 콘덴서를 이용하여 조정함으로써 전력 계통의 전압을 조정할 수 있다.
5. 어떤 공장의 소모 전력이 100[kW]이며, 이 부하의 역률이 0.6일 때, 역률을 0.9로 개선하기 위하여 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 몇 [kVA]인가?
① 30
② 60
③ 85
④ 90
(정답) ③
(해설) 콘덴서 용량

[kVA]
6. 왕복선의 저항 2[Ω], 유도 리액턴스 8[Ω]의 단상 2선식 배전 선로의 전압 강하를 보상하기 위하여 용량 리액턴스 6[Ω]의 콘덴서를 선로에 직렬로 삽입하였을 때 부하단 전압은 몇 [V]인가? 단, 전원은 6900[V], 부하 전류는 200[A], 역률은 80[%](뒤짐)라 한다.
① 6340
② 6000
③ 5430
④ 5050
(정답) ①
(해설) 수전단 전압

[V]
7. 전력용 콘덴서용 차단기의 표준 동작 책무로 옳은 것은?
① O-0.3초-CO-3분-CO
② CO-0.3초-O-3분-O
③ O-15초-O
④ CO-15초-CO
(정답) ④
(해설) 차단기의 표준 동작 책무
일반용
고속도 재투입용
8. 전력선과 통신선 사이에 그림과 같이 차폐선을 설치하며, 각선 사이의 상호 임피던스를 각각

,

,

라 하고 차폐선 자기 임피던스를

라 할 때 저감계수를 나타낸 식은?
①
②
③
④
(정답) ①
(해설)
9. 무압 수로의 일반적인 설계 유속[m/s]은?
① 1
② 3
③ 5
④ 0.7
(정답) ②
(해설) 무압 수로의 일반적인 설계 유속은 2~3[m/s]이다.
10. 송전 선로의 고장 전류계산에서 변압기의 결선상태(△△, △Y, Y△, YY)와 중성점 접지상태(접지 또는 비접지, 접지시에는 접지 임피던스 값)를 알아야 할 경우는?
① 3상 단락
② 선간 단락
③ 1선 접지
④ 3선 단선
(정답) ③
(해설) 지락 고장 해석의 경우 변압기 결선 및 접지 상태를 알아야 해석이 가능하다.
11. 보호 계전기의 필요한 특성으로 옳지 않은 것은?
① 동작을 느리게 하여 다른 건전부의 송전을 막을 것
② 고장 상태를 식별하여 정도를 판단할 수 있을 것
③ 고장 개소를 정확히 선택할 수 있을 것
④ 동작이 예민하고 오동작이 없을 것
(정답) ①
(해설) 보호 계전기의 기본 기능
① 확실성 ② 선택성 ③ 신속성 ④ 경제성 ⑤ 취급의 용이성
12. 배전 선로의 전기 방식 중 전선의 중량(전선 비용)이 가장 적게 소요되는 전기 방식은? 단, 배전 전압, 거리, 전력 및 선로 손실 등은 같다고 한다.
① 단상 2선식
② 단상 3선식
③ 3상 3선식
④ 3상 4선식
(정답) ④
(해설)
|
단상 2선식 |
단상 3선식 |
3상 3선식 |
3상 4선식 |
소요 전선량 전력 손실비 |
24 |
9 |
18 |
8 |
13. 송전 선로의 중성점을 직접 접지할 경우 관계가 없는 것은?
① 과도 안정도 증진
② 기기의 절연 수준 저감
③ 계전기 동작 확실
④ 단절연 변압기 사용 가능
(정답) ①
(해설) 직접 접지방식은 지락 전류가 가장 많이 흐르므로 과도 안정도가 나쁘다.
14. 기력 발전소에서 연도의 맨 끝에 설치하는 장치는?
① 연실
② 보일러
③ 공기 예열기
④ 절탄기
(정답) ③
(해설) 공기 예열기는 절탄기를 나온 연소 가스의 열을 회수하여 공기를 예열하고 이것을 화로로 보내어 연소 효율을 높여서 보일러 효율을 높이기 위한 장치이다.
15. 피뢰기의 설명으로 옳지 않은 것은?
① 충격방전 개시 전압이 낮을 것
② 상용 주파 방전 개시 전압이 낮을 것
③ 제한 전압이 낮을 것
④ 속류 차단능력이 클 것
(정답) ②
(해설) 피뢰기 구비 조건
․충격 방전 개시 전압이 낮을 것
․상용 주파 방전 개시 전압이 높을 것
․제한 전압이 낮을 것
․속류 차단성능이 클 것
16. 현수 애자에 대한 설명이 아닌 것은?
① 애자를 연결하는 방법에 따라 클래비스형과 볼 소켓형이 있다.
② 2~4층의 갓 모양의 자기편을 시멘트로 접착하고 그 자기를 주철재 base로 지지한다.
③ 애자의 연결개수를 가감함으로써 임의의 송전 전압에 사용할 수 있다.
④ 큰 하중에 대하여는 2련 또는 3련으로 하여 사용할 수 있다.
(정답) ②
(해설) ②항은 핀 애자에 대한 설명이다.
17. 3상 3선식 1회선의 가공 송전선로에서

를 선간거리,

을 전선의 반지름이라고 하면 1선당 정전용량

는?
①

에 비례한다.
②

에 반비례한다.
③

에 비례한다.
④

에 비례한다.
(정답) ②
(해설)

[

F/km]이므로 정전 용량은

에 반비례한다.
18. 열중성자 흡수 단면적이 가장 큰 것은?
① 94Pu239
② 92U235
③ 92U238
④ 92U233
(정답) ①
(해설) 94Pu239 : 1029 92U239 : 2.75
92U235 : 687 92U233 : 583
19. 저압 단상 3선식 배전 방식의 단점은?
① 절연이 곤란하다.
② 전압의 불평형이 생기기 쉽다.
③ 설비 이용률이 나쁘다.
④ 2종의 전압을 얻을 수 있다.
(정답) ②
(해설) 중성선 단선에 의한 전압 불평형이 생기기 쉽다(경부하측 전위 상승).
20. 송전 선로의 송전단 전압을

, 수전단 전압을

, 송수전단 전압 사이의 위상차를

, 선로의 리액턴스를

라 하고, 선로 저항을 무시할 때 송전 전력

는 어떤 식으로 표시되는가?
①
②
③
④
(정답) ③
(해설) 전력 계통은 고효율 전력 전송 목적으로 설계되므로 저항손과 대지 정전 용량은 극히 적으므로 무시한다. 그러므로 그림과 같이 등가로 나타낼 수 있다.
해당 게시물은 2019-12-16 04:37:06 에 운영자님에 의해 학습자료 에서 전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 으로 복사 되었습니다