2025년 3회 전기기사 필기 전기설비 기술기준 문제 풀이

  1. 주택 등 저압 수용 장소에서 고정 전기 설비가 TNCS 접지 방식일 경우 중성선 겸용 보호도체(PEN 도체)를 알루미늄으로 사용하는 경우 단면적은 몇 mm² 이상이어야 하는가?

  1. 6

  2. 10

  3. 12

  4. 16

해설: 한국전기설비규정(KEC)에 따라 주택 등 저압 수용 장소의 중성선 겸용 보호도체(PEN 도체)는 구리(Cu)를 사용할 경우 10mm², 알루미늄(Al)을 사용할 경우 16mm² 이상의 단면적을 가져야 한다. 문제에서 알루미늄 사용을 명시하였으므로 정답은 16mm²이다.

답: 4

  1. 최대 사용 전압이 22,900V인 3상 4선식 중성선 다중 접지식 전로와 대지 사이의 절연 내력 시험 전압은 몇 V인가?

  1. 21,068

  2. 25,190

  3. 34,350

  4. 57,250

해설: 절연 내력 시험 전압은 전로의 종류 및 접지 방식에 따라 결정된다. 최대 사용 전압이 7kV를 초과하고 중성선 다중 접지식인 전로의 경우, 시험 전압은 최대 사용 전압에 0.92배를 곱하여 계산한다. 계산식: 22,900V TIMES 0.92 = 21,068V

답: 1

  1. 사용 전압이 400V 이하인 저압 보안 공사 시 시설하는 전선은 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 몇 mm 이상의 경동선인가?

  1. 2.6

  2. 3.2

  3. 4.0

  4. 5.0

해설: 저압 보안 공사 시 사용되는 전선의 굵기는 사용 전압에 따라 다르다. 400V 이하의 저압 보안 공사에서는 지름 4.0mm 이상의 경동선을 사용해야 한다. 이는 일반 저압 가공전선 규정(절연전선 2.6mm, 나전선 3.2mm)보다 강화된 기준이다.

답: 3

  1. 고압 가공 전선이 철도를 횡단하는 경우, 전선의 노면상의 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

  1. 6.5

  2. 6.0

  3. 5.0

  4. 3.5

해설: 가공 전선의 높이 규정은 횡단하는 대상에 따라 다르다. 도로 횡단: 6.0m 이상 철도 횡단: 6.5m 이상 횡단보도교 위: 3.5m 이상 문제에서 철도 횡단을 물었으므로 정답은 6.5m이다.

답: 1

  1. 교통 신호등 회로의 사용 전압이 몇 V를 초과하는 경우에는 지락 발생 시 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

  1. 150

  2. 200

  3. 300

  4. 400

해설: 소세력 회로의 최대 사용 전압 규정에 따라 교통 신호등 회로의 사용 전압은 300V 이하로 제한된다. 따라서 300V를 초과하는 경우 지락 차단 장치를 설치해야 한다. 참고로 전기 울타리의 사용 전압은 250V 이하이다.

답: 3

  1. 다음 중 옥내 배선 공사를 함에 있어 반드시 절연 전선을 사용하지 않아도 되는 공사 방법은?

  1. 합성수지관 공사

  2. 버스덕트 공사

  3. 금속관 공사

  4. 케이블 공사

해설: 옥내 배선에서는 기본적으로 절연 전선 사용이 원칙이나, 일부 공사 방법에서는 나전선(절연 피복이 없는 전선) 사용이 가능하다. 나전선 사용이 가능한 공사에는 애자 사용 공사(조건부), 버스덕트 공사, 라이팅 덕트 공사, 접촉 전선 공사가 있다.

답: 2

  1. 욕조나 샤워시설이 있는 욕실 또는 화장실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설할 경우, 인체 감전 보호용 누전 차단기의 정격 감도 전류는 몇 mA 이하인가?

  1. 15

  2. 20

  3. 30

  4. 32

해설: 물기가 많은 장소에 설치되는 콘센트는 감전 사고 예방을 위해 인체 감전 보호용 누전 차단기(정격 감도 전류 15mA 이하, 동작 시간 0.03초 이하)를 설치해야 한다.

답: 1

  1. 급전선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 급전선은 변전소로부터 다른 변전소 또는 전차선에 이르는 전선을 말한다.

  2. 가공식 나전선의 전선은 접속기로 사용하여 직접 접속을 할 수 없다.

  3. 급전선에는 그 길이에 따라 적당한 개소에 개폐기를 시설해야 한다.

  4. 급전선은 그 전압의 종별, 전류의 종별, 전기 방식 및 단면적 등을 표시해야 한다.

해설: 급전선은 변전소에서 전차선에 전력을 공급하는 선로이다. 가공식 나전선의 경우, 장력을 받지 않도록 시설한다면 접속기를 사용하여 직접 접속할 수 있다.

답: 2

  1. 귀선로에 대한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 귀선로는 낮은선 사용을 원칙으로 한다.

  2. 단가면 중성점과 단독 접지로 접속한다.

  3. 레일 근접 병행 통신선에 대한 유도 장해 방지 시설을 해야 한다.

  4. 비절연 귀선은 수도관, 가스관 등과 접근 교차 시 전식 방지를 위해 이격거리를 유지해야 한다.

해설: 귀선로는 변전소로 되돌아오는 전류가 흐르는 선로로, 레일을 사용하는 경우가 많다. 귀선로는 단독 접지가 아닌 공통 접지 또는 통합 접지 방식으로 시공하여야 한다.

답: 2

  1. 직류 750V인 전차선과 건조물 간의 최소 절연 이격 거리는 몇 mm 이상인가?

  1. 25

  2. 35

  3. 45

  4. 60

해설: 직류 750V 전차선의 경우, 건조물 및 차량과의 최소 절연 이격 거리는 25mm이다.

답: 1

  1. 사용 전압이 저압인 임시 전설로의 가공 전선이 건조물의 상부 조영재 위쪽에서 접근하는 경우, 저압 절연 전선 또는 이와 동등 이상의 절연 효력이 있는 전선을 사용했을 때 이격 거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

  1. 0.3

  2. 0.5

  3. 1

  4. 2

해설: 임시 전설로의 경우, 저압 가공 전선이 방호구에 넣어져 있거나 저압 절연 전선 등을 사용할 때 건조물 상부 조영재와의 이격 거리는 1m이다. 일반적인 이격 거리 규정과 차이가 있어 주의가 필요하다.

답: 3

  1. 사용 전압이 22.9kV인 특고압 전선과 그 지지물인 완금류, 지주 또는 지선 사이의 이격 거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

  1. 15

  2. 20

  3. 25

  4. 30

해설: 특고압 전선과 지지물 간의 이격 거리는 전압에 따라 정해진다. 15kV 이하: 15cm 25kV 이하(22.9kV 포함): 20cm 35kV 이하: 30cm

답: 2

  1. 다음 중 지중 전설로의 매설 방식이 아닌 것은?

  1. 직접 매설식

  2. 관로식

  3. 전력구식(암거식)

  4. 압축식

해설: 지중 전설로는 땅에 케이블을 매설하는 방식으로, 직접 매설식, 관로식, 전력구식(암거식)이 대표적이다. 압축식은 지중 전설로 매설 방식에 해당하지 않는다.

답: 4

  1. 사용 전압이 300V인 저압 지중 전선과 지중 약전류 전선이 접근하는 경우, 상호 간의 이격 거리는 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 양 전선 사이에 견고한 내화성 격벽이 없는 경우)

  1. 10

  2. 15

  3. 20

  4. 30

해설: 지중 전선과 약전류 전선 간의 이격 거리는 전압에 따라 다르다. 저압 또는 고압 지중 전선과 약전류 전선: 30cm 이상 특고압 지중 전선과 약전류 전선: 60cm 이상

답: 4

  1. 사용 전압이 35kV를 초과하는 특고압 가공 전선과 저압 또는 고압 가공 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공 전선과 저압 또는 고압 가공 전선 사이의 수평 이격 거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전선이 케이블이 아닌 나전선 기준)

  1. 1.2

  2. 1.5

  3. 1.8

  4. 2.0

해설: 특고압 가공 전선과 저고압 가공 전선을 동일 지지물에 병가할 때, 수평 이격 거리는 나전선 기준으로 2.0m 이상 확보해야 한다.

답: 4

  1. 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳의 울타리, 담 등의 시설 기준으로 옳은 것은?

  1. 높이는 1.5m 이상으로 한다.

  2. 지표면과 울타리, 담 등의 하단 사이의 간격은 0.15m 이하로 한다.

  3. 출입구에는 출입 금지 표지를 하고 자물쇠 장치를 생략한다.

  4. 울타리, 담 등과 충전 부분까지의 거리는 전압에 따라 결정된다.

해설: 발전소 등의 울타리, 담 시설 기준은 다음과 같다. 높이: 2m 이상 지표면과 하단 간격: 0.15m 이하 출입구: 출입 금지 표지 부착 및 자물쇠 장치 설치

답: 2

  1. 특고압용 개폐기, 차단기, 피뢰기 기타 이와 유사한 기구로서 동작 시에 아크가 생기는 것은 목재의 벽 또는 천장 기타의 가연성 물체로부터 몇 m 이상 떼어야 하는가?

  1. 0.5

  2. 1

  3. 2

  4. 3

해설: 아크(전기 불꽃)를 발생시키는 기구는 화재 예방을 위해 가연성 물체로부터 일정 거리 이상 이격해야 한다. 고압용 기구: 1m 이상 특고압용 기구: 2m 이상

답: 3

  1. 옥외에 시설하는 변압기의 절연유 유출 방지 설비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 절연유가 유출되지 아니하는 구조여야 한다.

  2. 배유관은 절연유가 침투하지 않는 구조여야 한다.

  3. 집유조는 용량의 50% 이상을 수용할 수 있어야 한다.

  4. 자동적으로 기름을 분리하는 장치를 갖추어야 한다.

해설: 변압기 절연유 유출 방지 설비에서 배유관 및 집유조는 절연유가 외부로 스며들지 않는 불침투성 구조여야 한다. 문제의 보기 2번은 "액체가 침투하도록 버무려져야 한다"고 되어 있어 잘못된 설명이다.

답: 2

  1. 저압 가공 전선과 도로 등의 접근 또는 교차 시, 저압 가공 전선과 다른 시설물 또는 식물 사이의 이격 거리는 몇 m 이상인가?

  1. 0.3

  2. 0.6

  3. 0.8

  4. 1.0

해설: 저압 가공 전선과 지지물(다른 시설물 포함) 간의 이격 거리는 0.3m(30cm)이다. 고압의 경우는 0.6m(60cm)이다.

답: 1

  1. 사용 전압 66kV 특고압 가공 전선과 사용 전압 6kV 고압 가공 전선을 동일 지지물에 병가하는 경우, 특고압 가공 전선은 안전율 2.5의 아연도강연선을 사용한다면 단면적은 몇 mm² 이상이어야 하는가?

  1. 38

  2. 50

  3. 55

  4. 100

해설: 서로 다른 종류의 전압(특고압과 고압)을 동일 지지물에 함께 설치(병가)하는 경우, 안전을 위해 제2종 특고압 보안 공사를 적용해야 한다. 이때 100kV 미만의 특고압 가공 전선 굵기는 50mm² 이상이어야 한다. (2024년 5월부터 50mm²로 개정됨)

답: 2

 73584979 보이는 도배방지키를 입력하세요.
비회원일 경우 패스워드를 입력하세요
추천
수정 삭제 목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4