쿠폰등록
모바일모드
전기스쿨인강 나의 강의실 커뮤니티 고객센터 동영상강의 USB강의 쇼핑몰 유료회원제
OFF
우리들의 이야기 / 정보공유 / 무료학습자료
트위터로 보내기 싸이월드 공감
2025년 제2회 전기기사 실기 복원  |  복원/모의고사 2025-07-20 18:54:25
작성자  김대호 조회  241   |   추천  40

 

1. 권상기 문제

 

  • 문제 유형: 권상기의 권상 하중, 속도, 효율이 주어졌을 때 필요한 전동기 용량(KW)을 묻는 문제이다.

  • 해설:

    • 권상기용 공식 P = (M * V) / (6.12 * η) 또는 P = (G * V) / (6.12 * η)를 사용한다.

    • M(하중)의 단위가 톤일 경우 6.12를 사용하고, kg일 경우 6120을 사용한다.

    • 주어진 값(하중 80톤, 속도 2m/min, 효율 75%)을 대입하여 계산한다.

    • 계산식: P = (80 * 2) / (6.12 * 0.75) = 34.86 KW

    • 핵심: 권상기, 펌프, 송풍기, 엘리베이터, 에스컬레이터 등 동력 설비의 기본 공식이다.


 

2. 지선 가닥수 문제

 

  • 문제 유형: 전선의 장력, 지선과 지표면 사이의 각도, 지선의 인장 하중, 안전율이 주어졌을 때 소선의 최소 가닥수를 구하는 문제이다.

  • 해설:

    • 지선이 받는 수평 장력(1000kg)을 이용하여 지선의 실제 장력(t)을 구한다. (t = 1000 / cos 30°)

    • 한 가닥의 장력은 인장 하중을 안전율로 나눈 값이다.

    • 총 장력을 한 가닥의 장력으로 나누어 가닥수를 계산한다.

    • 계산식: (1000 / cos 30°) / (430 / 2.5) = 7.87 가닥

    • 소수점 이하는 무조건 절상하므로 최종 답은 8가닥이다.


 

3. 단락 전류 문제

 

  • 문제 유형: 퍼센트 임피던스, 용량, 전압이 주어졌을 때 단락 전류(kA)를 구하는 문제이다.

  • 해설:

    • 단락 전류 공식 IS = (100 / %Z) * In을 사용한다.

    • 기준 전류 In은 3상 용량과 전압을 이용하여 계산한다. (In = P / (√3 * V))

    • 주어진 값(%Z = 2.34, 용량 100MVA, 전압 154kV)을 대입하여 계산한다.

    • 계산식: IS = (100 / 2.34) * (100 * 10^6 / (√3 * 154 * 10^3)) = 16020A = 16.02 kA


 

4. 서지 보호 장치 명칭 문제

 

  • 문제 유형: 과도 과전압을 제한하고 서지 전류를 분류하기 위한 장치의 명칭을 묻는 문제이다.

  • 해설:

    • 답변: 서지 보호기 또는 서지 보호 장치이다.


 

5. 부등률 문제

 

  • 문제 유형: 여러 수용가의 개별 최대 수용 전력과 합성 최대 수용 전력이 주어졌을 때 부등률을 구하는 문제이다.

  • 해설:

    • 부등률 공식 = (개별 최대 수용 전력의 합) / (합성 최대 수용 전력)을 사용한다.

    • 표에 주어진 개별 최대 수용 전력(A: 400kW * 0.6, B: 500kW * 0.7, C: 500kW * 0.78)을 합산한다.

    • 합성 최대 수용 전력(700kW)을 분모에 대입한다.

    • 계산식: (240 + 350 + 390) / 700 = 1.4

    • 핵심: 부등률, 부하율, 종합 부하율, 변압기 용량 계산은 기본적인 문제이다.


 

6. 전력 기술 관리법 관련 용어 문제

 

  • 문제 유형: 전력 기술 관리법에 따른 공사 감리 및 감리원 배치 관련 괄호 채우기 문제이다.

  • 해설:

    • 공사 감리는 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부 장관에게 신청하여 감리원 자격을 인정받은 사람이어야 한다.

    • 감리업자는 소속 감리원을 배치한 경우 그 배치 현황을 배치일로부터 30일 이내에 시도지사에게 신고해야 한다.


 

7. 송전선로 인덕턴스 및 정전 용량 문제

 

  • 문제 유형: ACSR 도체의 면적, 반지름, 간격이 주어졌을 때 등가 성강 거리, 인덕턴스, 정전 용량을 구하는 문제이다.

  • 해설:

    • 등가 성강 거리 (D): ³√(8.5 * 8.5 * (8.5 * 2)) = 10.71m

    • 인덕턴스 (L): L = 0.05 + 0.4605 * log10(D/r)

      • r(반지름)은 mm를 m로 환산하여 대입한다. (14.6mm = 0.0146m)

      • 계산식: L = 0.05 + 0.4605 * log10(10.71 / 0.0146) = 1.37 mH/km

    • 정전 용량 (C): C = 0.02413 / log10(D/r)

      • 계산식: C = 0.02413 / log10(10.71 / 0.0146) = 0.0084 μF/km


 

8. 형광등 수량 문제

 

  • 문제 유형: 실내 작업장의 가로, 세로, 광속, 조도, 조명률, 감광 보상률이 주어졌을 때 필요한 등기구 수를 구하는 문제이다.

  • 해설:

    • 조도 공식 E = (F * n * U * M) / A를 사용한다. (n은 등기구 수)

    • 주어진 값(조도 200럭스, 면적 12m * 18m, 광속 3600lm, 조명률 50%, 감광 보상률 1.3)을 대입하여 n을 구한다.

    • 계산식: n = (200 * 12 * 18) / (3600 * 0.5 * (1/1.3)) = 31.2개

    • 소수점 이하는 절상하므로 최종 답은 32개이다.


 

9. 논리 회로 및 시퀀스 회로 문제

 

  • 문제 유형: 주어진 논리 회로를 보고 논리식을 작성하고, 미완성된 시퀀스 회로를 완성하는 문제이다.

  • 해설:

    • 논리식:

      • MC = (PB1 + MC) * PB2바

      • RL = MC

      • GL = MC바

    • 시퀀스 회로 완성: PB1과 MC가 병렬로 연결되고, PB2(b접점)가 직렬로 연결되어 MC 코일을 제어한다. RL은 MC와 직렬, GL은 MC의 b접점과 직렬로 연결된다.


 

10. 전기 안전 관리자 직무 고시 관련 문제

 

  • 문제 유형: 전기 설비 점검의 종류 중 평상시 점검하여 이상 유무를 확인하는 점검의 명칭과 용량별 점검 횟수 및 간격을 묻는 문제이다.

  • 해설:

    • 점검 명칭: 일상 점검

    • 계측 장비 권장 교정 및 시험 주기: ① 20일 ② 3회 ③ 6회


 

11. Y-델타 등가 변환 문제

 

  • 문제 유형: Y 결선 저항값이 주어졌을 때 델타 결선으로 등가 변환 시 각 저항값을 구하는 문제이다.

  • 해설:

    • RAB = (R1R2 + R2R3 + R3*R1) / R3

    • RBC = (R1R2 + R2R3 + R3*R1) / R1

    • RCA = (R1R2 + R2R3 + R3*R1) / R2

    • 주어진 Y 결선 저항값(R1=2옴, R2=6옴, R3=2옴)을 대입하여 계산한다.

    • 계산 결과: RAB = 4.67옴, RBC = 14옴, RCA = 14옴


 

12. 고장 보호 기준 문제

 

  • 문제 유형: 한국 전기 설비 규정에서 고장 보호 기준 두 가지를 작성하는 문제이다.

  • 해설:

    • 인축의 몸을 통해 고장 전류가 흐르는 것을 방지하는 것

    • 인축의 몸에 흐르는 고장 전류를 위험하지 않는 값 이하로 제한하는 것

    • 인축의 몸에 흐르는 고장 전류의 지속 시간을 위험하지 않는 시간으로 제한하는 것

    • 답변: 위 세 가지 중 두 가지를 작성한다.


 

13. 접지 저항 측정 문제

 

  • 문제 유형: 세 개의 접지봉 상호간의 저항 측정값이 주어졌을 때 특정 접지봉(G3)의 접지 저항값을 구하는 문제이다.

  • 해설:

    • R3 = (R13 + R23 - R12) / 2

    • 주어진 값(R12=30옴, R13=40옴, R23=50옴)을 대입하여 계산한다.

    • 계산식: R3 = (40 + 50 - 30) / 2 = 30옴


 

14. 심벌 명칭 문제

 

  • 문제 유형: 주어진 전기 심벌의 명칭을 쓰는 문제이다.

  • 해설:

    • 심벌 명칭: 누전 경보기, 누전 화재 경보기, 배선용 차단기


 

15. 정역 운전 회로 완성 문제

 

  • 문제 유형: 미완성된 정역 운전 시퀀스 회로를 완성하는 문제이다.

  • 해설:

    • 주회로 결선과 제어회로의 자기 유지 접점, 인터록 접점, 정지 접점 등을 완성한다.


 

16. 펌프 운전 시간 문제

 

  • 문제 유형: 지하수 양수량, 양정, 전동기 용량, 효율, 여유 계수가 주어졌을 때 하루 중 몇 분만 운전하면 되는지 구하는 문제이다.

  • 해설:

    • 펌프 동력 공식 P = (γQH) / (η * K)를 변형하여 운전 시간(t)을 구한다.

    • 주어진 값(양수량 18m³/h, 양정 5m, 전동기 5kW, 효율 70%, 여유 계수 1.1)을 대입하여 t를 구한다.

    • 계산식: t = (9.8 * 18 * 5 * 1.1) / (5 * 0.7 * 60) = 4.314분

    • 최종 답: 4.31분


 

17. 역률 개선에 따른 전압 강화 및 전력 손실 문제

 

  • 문제 유형: 배전 선로의 임피던스, 부하 전력, 역률이 주어졌을 때 역률 개선 전후의 전압 강화 및 전력 손실 변화율을 묻는 문제이다.

  • 해설:

    • 전압 강화: 전압 강화는 r + x tanθ에 비례한다. 개선 후 전압 강화는 개선 전의 **50%**이다.

    • 전력 손실: 전력 손실은 역률의 제곱에 반비례한다. 개선 후 전력 손실은 개선 전의 **64%**이다.


 

18. 영상 전류 검출 방법 문제

 

  • 문제 유형: 지락 사고 시 영상 전류를 검출하는 방법 세 가지를 쓰는 문제이다.

  • 해설:

    • 영상 변류기를 이용하는 방법

    • 잔류 회로를 이용하는 방법 (CT 3대를 Y 결선)

    • 삼권선 CT를 이용하는 방법 (영상 블로 방식)

    • 중성선 CT를 이용하는 방법

    • 접지 콘덴서와 누전 차단기 조합에 의한 방법

    • 답변: 위 방법들 중 세 가지를 작성한다.


 

19. 역률 개선에 따른 콘덴서 용량 및 증가 부하 문제

 

  • 문제 유형: 변압기 정격 용량, 개선 전후 역률이 주어졌을 때 콘덴서 용량과 증가 부하를 구하는 문제이다.

  • 해설:

    • 콘덴서 용량 (Qc): Qc = P_a* (sinθ1 - sinθ2)  = 43.59kVA

    • 증가 부하 (ΔP): ΔP = P_a * (cosθ2 - cosθ1) = 1000 * (0.9 - 0.6) = 30kW

전기스쿨2025-07-20 18:54:46 답글
오타가 있을 수 있으니 이상한 점은 질문하시기 바랍니다.
 69735090 보이는 도배방지키를 입력하세요.
비회원일 경우 패스워드를 입력하세요