문제 1
특고 가공전선이 사용 전압 35kV 이하로 건조물 상부 조영재 위쪽으로 접근하는 경우, 이격거리로 옳은 것은? ① 0.5m ② 1.5m ③ 2.0m ④ 2.5m
정답: ④ 2.5m
해설: 사용 전압 35kV 이하의 특고 가공전선이 건조물 상부 조영재 위쪽으로 접근할 때의 이격거리는 2.5m입니다. 이와 달리 케이블을 사용할 때는 1.2m, 건조물 옆쪽이나 아래쪽으로 접근할 때는 1.5m(케이블 사용 시 0.5m)의 이격거리를 유지해야 합니다.
문제 2
사용 전압이 35kV를 초과하는 특고 가공전선이 도로 등과 접근하거나 교차할 때의 이격거리에 대한 설명으로 옳은 것은? ① 3m에 만볼트 단수마다 12cm를 가산한다. ② 3m에 만볼트 단수마다 15cm를 가산한다. ③ 2.5m에 만볼트 단수마다 12cm를 가산한다. ④ 2.5m에 만볼트 단수마다 15cm를 가산한다.
정답: ② 3m에 만볼트 단수마다 15cm를 가산한다.
해설: 특고 가공전선이 도로 등과 접근하거나 교차할 때, 사용 전압이 35kV 이하일 경우 3m의 이격거리를 유지해야 합니다. 하지만 사용 전압이 35kV를 초과할 경우에는 3m를 기본으로 하고 만볼트 단수마다 15cm씩을 가산해야 합니다. 이는 '3 + n * 0.15' (n은 35kV를 초과하는 10kV 단위의 단수) 공식으로 표현될 수 있습니다.
문제 3
특고 가공전선이 도로 등과 접근하거나 교차할 때 시설하는 보호망에 대한 설명으로 틀린 것은? ① 보호망의 가로세로 간격은 1.5m 이하로 구성한다. ② 특고 가공전선 바로 아래에 있는 보호망의 금속선은 지름 5mm 이상의 경동선을 사용한다. ③ 보호망은 접지 공사를 해야 한다. ④ 그 밖의 부분에 사용되는 보호망의 금속선은 지름 3mm 이상의 경동선을 사용한다.
정답: ④ 그 밖의 부분에 사용되는 보호망의 금속선은 지름 3mm 이상의 경동선을 사용한다.
해설: 특고 가공전선이 도로 등과 접근하거나 교차할 때에는 보호망을 구성해야 합니다. 이 보호망의 가로세로 간격은 1.5m 이하로 해야 하며, 특고 가공전선 바로 아래에 있는 보호망의 금속선은 지름 5mm 이상의 경동선을 사용해야 합니다. 그 외의 부분에 사용되는 금속선은 지름 4mm 이상의 경동선을 사용해야 합니다. 또한, 보호망은 반드시 접지 공사를 해야 합니다. 따라서 지름 3mm는 틀린 설명입니다.
문제 4
특고 가공전선이 삭도 등과 제1차 접근 상태로 접근할 때의 이격거리에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 절연전선 또는 케이블 사용 예외규정은 고려하지 않는다.) ① 60kV 이하일 경우 1.5m, 60kV 초과 시 만볼트 단수마다 12cm 가산 ② 60kV 이하일 경우 2m, 60kV 초과 시 만볼트 단수마다 12cm 가산 ③ 60kV 이하일 경우 2m, 60kV 초과 시 만볼트 단수마다 15cm 가산 ④ 35kV 이하일 경우 2.5m, 35kV 초과 시 만볼트 단수마다 15cm 가산
정답: ② 60kV 이하일 경우 2m, 60kV 초과 시 만볼트 단수마다 12cm 가산
해설: 특고 가공전선이 삭도 등과 제1차 접근 상태로 접근할 때에는 제3종 특고 보안 공사를 해야 합니다. 이때 60kV 이하의 전압에서는 2m의 이격거리를 유지해야 하며, 60kV를 초과할 경우에는 만볼트 단수마다 12cm씩을 가산합니다. 이는 건조물이나 도로와의 이격거리에서 15cm를 가산하는 것과는 다른 점입니다. 참고로, 35kV 이하의 절연전선은 1m, 케이블은 0.5m의 예외 규정이 있으나 문제에서 고려하지 않도록 명시되었습니다.
문제 5
특고 가공전선과 특고 가공전선이 서로 접근하거나 교차하는 경우, 사용 전압 35kV 이하에서 특고 절연전선과 특고 케이블을 사용하는 경우의 이격거리로 옳은 것은? ① 0.5m ② 1.0m ③ 1.5m ④ 2.0m
정답: ① 0.5m
해설: 특고 가공전선 상호 간에 접근하거나 교차할 때, 60kV 이하일 경우 2m의 이격거리를 유지해야 합니다. 60kV를 초과할 경우에는 만볼트 단수마다 12cm씩을 가산합니다. 하지만 단서 조항으로, 사용 전압 35kV 이하에서 양쪽 모두 특고 절연전선과 특고 케이블을 사용하는 경우의 이격거리는 0.5m입니다. 만약 양쪽 모두 특고 절연전선만 사용하는 경우에는 이격거리가 1m가 됩니다. 이는 케이블이 포함되면 0.5m, 케이블이 포함되지 않으면 1m로 기억할 수 있습니다.