배전선 전압조정방법  |  전기스쿨 APP 게시판 / 자료실 2017-07-27 19:22:03
작성자  김대호기술사 조회  9534   |   추천  249
 배전선 전압조정방법

1) 배전용 변전소의 변압기 탭 제어를 통한 송출전압 조정

일반적으로 배전용 변전소의 주변압기는 복수의 고압 배전선에 일괄하여 전력을 공급하고 있으므로, 배전선의 부하 상황에 따라 변압기의 탭을 제어하여 송출함으로써 전압을 일괄적으로 조정하고 있다.

 

①선로전압강하 보상기방식(LDC방식 : Line voltage Drop Compensator)

배전용 변전소의 변압기를 통과하는 전류의 크기에 다라 송출하는 전압을 자동적으로 제어하는 방식을 말한다. 즉 변압기에 흐르는 전류가 큰 경우는 배전선의 전압강하가 큰 것으로 보고 이를 보상하여 송출 전압을 증가시킨다.

 

② 타임스케줄 방식(프로그램 컨트롤러 방식)

배전선 전체의 1일 패턴을 기반으로 하여 시각별로 미리 송출 전압을 프로그래밍 하여 이를 기준으로 자동적으로 탭을 조정하여 송출전압을 제어하는 방식을 말한다.

 

2. 배전선로의 전압조정

① 자동전압조정기(SVR : Step Voltage Regulator)

선로 길이가 긴 경우 등의 전압강하가 큰 고압 배전선에는 선로 도중에 단권변압기와 탭 전환기구로 구성된 자동전압조정기를 설치하여 선로말단의 공급전압을 유지하고 있다. 부하측 선로말단의 전압과 통과 전류를 감시하여 이들의 수치에 따라 자동적으로 탭을 전환하여 전압을 제어한다.

 

② 주상변압기에 의한 전압조정

고압 배전선의 전압강하를 감안하면서 저압의 수용가로 공급되는 공급전압이 적정 전압범위 내가 되도록 각 주상변압기에서 탭을 조정한다. 탭의 설정은 통상 주상변압기설치시 수동으로 실시한다.