    케이블 차폐층의 접지방식

    케이블 차폐층의 접지방식에는 크게 일단 접지방식과 양단접지방식이 있다.

    2-1. 일단접지방식

    케이블 루트의 끝에서 차폐층을 접지하고 다른 쪽 끝은 접지하지 않는 방식이다. 이 경우 대지 ~차폐층~대지의 폐회로를 형성하지 않으므로 차폐층에는 전류가 흐르지 않아 차폐층에는 전력손실이 생기지 않는다. 단, 접지하지 않는 측의 종단 차폐층에는 항상 유기전압이 발생하며, 포설조건에 따라서는 종단부의 절연보강이나 심선 서지에 대한 시즈 피뢰기설치 등의 대책이 필요하다.

    - 케이블 길이에 비례해서

    2-2. 양단 접지방식

    케이블의 양쪽 끝에서 접지하는 방식으로 케이블의 양 끝이 접지되어 있기 때문에 일단접지방식과 같은 유기전압은 발생하지 않는다. 단 대지~치폐층~대지의 폐회로가 형성되므로, 차폐층에 전류가 흘러 전력손실(차폐층의 발열)이 생겨 케이블의 허용전류를 감소시킨다.

    2-3. 접지방식의 비교

    접지방식

    특징

    • 케이블의 길이에 비례하는 유기전압이 발생하며, 따라서 케이블 길이에 제약이 있다.
    • 회로가 구성되지 않으므로 순환전류가 흐르지 않는다.

    • 유기전압이 발생하지 않는다.
    • 각상의 차폐층을 회로로 하는 순환전류가 흘러 허용전류가 약간 저하된다.(발열로 인한 온도상승에 기인함)

    • 유기전압이 발생하지 않는다.
    • 각상의 차폐층을 회로로 하는 순환전류가 흘러 허용전류가 약간 저하된다.(발열로 인한 온도상승에 기인함)

    2-4. 접지방식의 선정

    상기의 두 방식 각각의 장점을 고려하여 채택하여야 하며, 또한 케이블의 지락보호를 위한 관통형 영상변류기를 채택하는 경우에는 보호계전기의 동작을 검토하여야 한다. 따라서 현재에는 유기전압이 50V를 넘지 않는 범위내에서의 일단접지방식의 채용이 일반적이다.
    단, 단심케이블에서 케이블의 길이가 긴(300m 초과) 때에는 비접지측의 차폐층에 유기되는 전압이 높아져서 사람이 접촉시 위험을 초래할 우려가 있으므로 별도 검토할 필요가 있다.

    - 3심케이블의 경우 양단접지
    - 단심케이블의 경우 편단접지
     

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
128 [실기문제] 3권선 변압기 (0) 교수 김대호 2016-12-06 365 3036
127 [실기문제] 축전지 (0) 교수 김대호 2016-12-06 314 2169
126 [실기문제] 발전기실 (0) 교수 김대호 2016-12-06 315 3917
125 [실기문제] 차단기의 규격(AT/AF) (0) 교수 김대호 2016-12-03 308 3438
124 [기사필기] 전기 기기에서 전류 밀도 및 자속 밀도를 변화시키지 않고 각 부분의 치수를 2배로 하였을 때 출... (1) 교수 김대호 2016-12-02 334 2797
123 [전체] 도로조명의 기능 (0) 김대호 2016-12-01 235 1717
122 [전체] 도로조명의 용어 (0) 김대호 2016-12-01 341 5322
121 [전체] 차단기 트립방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 361 5958
120 [기사실기] 축전지 화학반응식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 356 3880
119 [전체] 카르노맵 / 그룹은 최대로 묶어 간이화 (0) 교수 김대호 2016-11-30 308 2479
118 [전체] 캐스케이드차단방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 327 6013
117 [전체] 캣치 홀더 (0) 교수 김대호 2016-11-30 293 2226
116 [전체] 커버나이프 스위치 (0) 교수 김대호 2016-11-30 383 2380
115 [전체] 케이블 동상다조 포설의 전류 불평형 (0) 교수 김대호 2016-11-30 294 5496
114 [전체] 케이블 차폐층의 접지방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 343 2660
113 [전체] 콘덴서 뱅크의 자동제어 방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 294 2780
112 [전체] 콘덴서 보호방식 (0) 교수 김대호 2016-11-30 282 2075
111 [전체] 콘덴서 자동제어방식별 특징 (0) 교수 김대호 2016-11-30 276 2837
110 [전체] 콘덴서의 방전장치 설치 (0) 교수 김대호 2016-11-29 270 1936
109 [전체] 타이머의 동작 (0) 교수 김대호 2016-11-29 286 2213
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2026 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4