대한전기협회의 공식 해석에 따르면, "전선 1조"에 해당하는 기준이므로 단상2선식의 경우 전선을 일괄하여 계산할 때는 다음과 같이 적용됩니다:
누설전류 허용값 계산
- 단상 2선식: 최대 공급전류 × (1/2,000) × 2
- 단상 3선식: 최대 공급전류 × (1/2,000) × 3
- 삼상 3선식: 최대 공급전류 × (1/2,000) × 3
왜 2를 곱하는가?
조문에서 말하는 "1/2,000"은 전선 1조(1선) 기준입니다. 하지만 단상2선식은 2선이 함께 사용되므로, 전선을 일괄하여 대지와의 사이에 사용전압을 가했을 경우 누설전류 허용값은 2배가 됩니다.
따라서 단상2선식에서 2선 일괄 측정 시:
- 1/2,000 × 2 = 1/1,000