전압별 식물과의 이격거리는 다음과 같다.


 

1. 저압 (Low Voltage)

 

  • 저압 가공전선

    • 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설하여야 한다.

    • 예외: 저압 가공절연전선을 방호구에 넣어 시설하거나 절연내력 및 내마모성이 있는 케이블을 시설하는 경우는 제외한다.

  • 저압 옥측전선로 (애자공사)

    • 전선과 식물 사이의 간격은 0.2 m 이상이어야 한다.

    • 예외: 전선이 고압 절연전선 또는 특고압 절연전선인 경우, 그 전선을 식물에 접촉하지 않도록 시설하는 경우에는 적용하지 아니한다.


 

2. 고압 (High Voltage)

 

  • 고압 가공전선

    • 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설하여야 한다.

    • 예외: 고압 가공절연전선을 방호구에 넣어 시설하거나 절연내력 및 내마모성이 있는 케이블을 시설하는 경우는 제외한다.


 

3. 특고압 (Extra-High Voltage)

 

  • 특고압 가공전선

    • 원칙:

      • 60 kV 이하: 2.0 m 이상.

      • 60 kV 초과: 2.0 m에 60 kV를 초과하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m를 더한 값 이상.

    • 예외 (사용전압이 35 kV 이하인 경우):

      • 고압 절연전선을 사용하는 경우: 0.5 m 이상.

      • 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 경우: 식물에 접촉하지 않도록 시설.

      • 특고압 수분 침투 방지형 케이블을 사용하는 경우: 식물과의 접촉에 관계없이 시설 가능.


 

4. 기타 (Others)

 

  • 전기철도 교류 전차선

    • 충전부와 식물 사이의 간격은 5 m 이상이어야 한다.

    • 예외: 5 m 이상 확보가 곤란한 경우, 현장 여건을 고려하여 방호벽 등 안전조치를 하여야 한다.

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
1008 [기사실기] 전기설비기술기준 제27조 제3항의 해석: 최대공급전류에 의한 절연저항해석 (0) 김대호 2025-07-21 110 821
1007 [기사실기] KEC 전압별 전선의 최소 굵기는 시설 종류에 따라 다음과 같이 규정됩니다. (0) 김대호 2025-07-19 88 982
1006 [기사실기] KEC 다음은 지지물 종류별 안전율을 정리한 내용입니다. (0) 김대호 2025-07-19 93 718
1005 [기사실기] KEC 식물과의 이격거리 전압별 정리 (0) 김대호 2025-07-19 92 928
1004 [기사필기] 핵심: 나이퀴스트 안정도 판별법 (Nyquist Stability Criterion) (0) 김대호 2025-07-18 73 949
1003 [기사필기] 라플라스 변환은 ? (0) 김대호 2025-07-07 90 643
1002 [기사실기] 소방설비 축전지 용량 계산 (0) 김대호 2025-07-03 87 1388
1001 [기사실기] 변류기 예상문제 (0) 김대호 2025-06-25 97 711
1000 [기사실기] 변류기(CT) 변류비, 너무 높게 선정하면 어떤 문제가 발생할까? (0) 김대호 2025-06-25 88 830
999 [기사실기] 전압강화와 전력손실 (0) 김대호 2025-06-25 94 607
998 [기사실기] 복도체와 코로나 (0) 김대호 2025-06-25 94 581
997 [기사실기] 계기용 변성기류 (0) 김대호 2025-06-25 84 634
996 [기사실기] 피뢰기 (0) 김대호 2025-06-25 85 643
995 [기사실기] 자동고장구분개폐 (0) 김대호 2025-06-25 81 578
994 [기사실기] 전기기기에서 π (파이)를 3.14 또는 180으로 대입하는 경우 설명 (0) 김대호 2025-06-18 96 650
993 [기사필기] 애자의 종류 (0) 김대호 2025-06-02 95 910
992 [기사필기] 주파수응답의 정의 (0) 김대호 2025-05-29 105 826
991 [기사필기] 라플라스변환의 정의 (0) 김대호 2025-05-29 88 815
990 [기사실기] 고유저항 (0) 전기스쿨 2025-04-08 128 902
989 [기사실기] ASS의 기능 (0) 김대호 2025-03-26 189 1271
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4