자동고장구분개폐  |  학습자료 2025-06-25 13:02:30
작성자  김대호 조회  577   |   추천  81

자동고장구분개폐기(ASS: Automatic Section Switch)는 다음과 같습니다.

  • 개요 및 역할

    • ASS는 전력사업자의 배전선로나 공급 변전소에 설치된 차단기가 동작하여 사고가 파급되는 것을 예방하기 위해 설치됩니다.
    • 1,000 [kVA] 이하의 특별고압 간이수전설비에서는 인입구 개폐기로서 의무적으로 설치하도록 규정되어 있습니다.
    • ASS는 과부하 시 자동으로 개폐할 수 있는 고장 구분개폐기입니다.
    • 주요 설치 장소는 전기사업자측 공급선로 분기점, 수전실 구내 인입구, 자가용 선로입니다.


  • 주요 기능 및 특성

    • 계수 기능: 고장 전류 발생 시 후비보호장치와의 협조를 위해 동작 횟수를 기억합니다.
    • 과부하 보호 기능: 과부하 발생 시 자동으로 개폐하여 설비를 보호합니다.
    • 축세트립 기능: 후비보호장치의 순시 동작과 협조하거나 LOCK 전류(800A) 이상의 고장 전류에 대해 후비보호장치에 의해 고장 전류가 차단된 뒤에 동작할 수 있도록 1회 또는 2회 계수 축세트립 기능을 가집니다.
    • 돌입전류에 의한 오동작 방지 기능: 다른 수용가 또는 전원측 선로의 고장으로 후비보호장치가 동작할 때 무전압이 되기 직전 고장 전류의 유무를 판단함으로써 선로 재가압 시 발생하는 돌입 전류로 인한 오동작을 방지하며, 전위 보호장치 투입 시 발생하는 돌입 전류에 대해서는 2회 계수 기능을 통해 방지합니다.
    • 과전류 LOCK 기능: 정격 차단 전류(900A) 이상의 고장 발생 시 개폐기를 보호하며 고장을 제거할 수 있도록 과전류 LOCK(800±10%) 기능을 가집니다.
    • 순간적인 무전압 개방이 가능합니다.
    • 재폐로 기능이 있습니다.


  • 유사 인입 관계 기기와의 비교

    • 인터럽터 스위치 (Interrupter Switch): ASS와 달리 수동 조작만 가능하며, 과부하 시 자동으로 개폐할 수 없고, 돌입 전류 억제 기능이 없습니다.
    • 섹셔널라이저 (Sectionalizer): 보안상 책임 분계점에서 보수 점검 시 전로를 개폐하기 위해 시설하며 반드시 무부하 상태에서 개방해야 합니다. ASS는 과부하 시에도 자동으로 개폐할 수 있는 차이점이 있습니다.
    • 전력 퓨즈 (PF):
      • 장점: 가격이 저렴하고, 소형 경량이며, 릴레이나 변성기가 필요 없고, 고속 차단이 가능합니다.
      • 단점: 재투입이 불가능하며, 과도전류에 용단되기 쉽고, 동작 특성 조절이 어렵습니다. 또한, 비보호영역이 존재하며 사용 중 열화 시 결상을 일으킬 우려가 있고, 차단 시 과전압을 발생시킬 수 있습니다.
    • 차단기 (CB): 부하 전류 및 사고 전류의 차단을 목적으로 하며, 정상 전류 통전, 개폐, 투입, 차단이 모두 가능합니다.
    • 단로기 (DS): 무부하 전류 개폐, 회로 접속 변경, 기기를 전로로부터 개방하는 데 사용됩니다. 부하 전류를 차단하거나 개폐할 수 없으며, 차단기를 먼저 차단시킨 후 조작해야 합니다.
    • 일반 개폐기: 정상 전류 통전 및 개폐는 가능하나, 이상 전류 투입은 때에 따라 가능하고 이상 전류 차단은 불가능합니다. 이는 ASS가 가진 자동 차단 기능과 구분됩니다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
1008 [기사실기] 전기설비기술기준 제27조 제3항의 해석: 최대공급전류에 의한 절연저항해석 (0) 김대호 2025-07-21 110 819
1007 [기사실기] KEC 전압별 전선의 최소 굵기는 시설 종류에 따라 다음과 같이 규정됩니다. (0) 김대호 2025-07-19 88 980
1006 [기사실기] KEC 다음은 지지물 종류별 안전율을 정리한 내용입니다. (0) 김대호 2025-07-19 92 716
1005 [기사실기] KEC 식물과의 이격거리 전압별 정리 (0) 김대호 2025-07-19 91 924
1004 [기사필기] 핵심: 나이퀴스트 안정도 판별법 (Nyquist Stability Criterion) (0) 김대호 2025-07-18 73 938
1003 [기사필기] 라플라스 변환은 ? (0) 김대호 2025-07-07 90 642
1002 [기사실기] 소방설비 축전지 용량 계산 (0) 김대호 2025-07-03 87 1386
1001 [기사실기] 변류기 예상문제 (0) 김대호 2025-06-25 96 710
1000 [기사실기] 변류기(CT) 변류비, 너무 높게 선정하면 어떤 문제가 발생할까? (0) 김대호 2025-06-25 88 828
999 [기사실기] 전압강화와 전력손실 (0) 김대호 2025-06-25 94 606
998 [기사실기] 복도체와 코로나 (0) 김대호 2025-06-25 94 580
997 [기사실기] 계기용 변성기류 (0) 김대호 2025-06-25 84 633
996 [기사실기] 피뢰기 (0) 김대호 2025-06-25 85 642
995 [기사실기] 자동고장구분개폐 (0) 김대호 2025-06-25 81 577
994 [기사실기] 전기기기에서 π (파이)를 3.14 또는 180으로 대입하는 경우 설명 (0) 김대호 2025-06-18 96 649
993 [기사필기] 애자의 종류 (0) 김대호 2025-06-02 95 909
992 [기사필기] 주파수응답의 정의 (0) 김대호 2025-05-29 104 825
991 [기사필기] 라플라스변환의 정의 (0) 김대호 2025-05-29 88 813
990 [기사실기] 고유저항 (0) 전기스쿨 2025-04-08 128 901
989 [기사실기] ASS의 기능 (0) 김대호 2025-03-26 189 1271
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4