PF와  COS의 차이점 

 

​1. 외관상의 차이점

 

1) 뚜렷한 구별을 보이는데 파워퓨즈의 외형 크기가 COS에 비하여 크다.

2) 조작봉을 걸고자 하는 고리(Pull Ring)를 보면 COS는 원형이나 PF는 원형이 아닌 경우가 대부분이다.

3) 퓨즈를 교체할 시에는 COS는 퓨즈선만 교체를 하지만 PF는 Fuse Unit 전체를 교체하여야 한다.​

712. 고압 컷 아웃 (PCS, COS) : 네이버 블로그



2. 기능상의 차이점

1) COS는 변압기의 과전류 보호와 선로의 개폐가 주목적이며 PF는 특고압기기의 단락전류 차단과

   역시 선로 개폐가 주목적 이다.

2) 일반적인 경우 COS는 주로 소용량에 PF는 대용량에 채용된다.​

3) PF는 한류형과 비한류형으로 구별되는데 이 또한 외형상으로 구별이 된다.

   수변전설비의 PF는 비한류형이다.

3. 고압이상 변압기 과부하 보호장치 적용방법

1) 변압기 1차측에 보호장치로 비한류형퓨즈 또는 COS퓨즈를 사용한 경우

 - 과부하영역 보호를 위해서 변압기 1차 정격전류에 가까운 최소 정격전류의 퓨즈를 선정한 경우에는

   변압기 과부하 보호장치로 적용 가능하다.

2) 변압기 1차 정격전류에 비해 과대정격전류의 비한류형퓨즈 또는 COS퓨즈를 사용한 경우이거나

   한류형 퓨즈를 사용한 경우

 - 과부하 영역의 보호가 충분하지 않으므로 변압기 2차측 MCCB 등의 ​정격이 변압기 2차 정격전류에

   가까운 정격전류의 MCCB를 시설하여 전력퓨즈와 보호협조를 취하는 경우에는 과부하 영역에 대한

   보호가 가능한 것으로 적용한다

번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
963 [기사실기] 단산3선식용 변압기를 이용한 3상결선(델타, V결선) (0) 김대호 2021-09-06 99 2486
962 [기사실기] 탭 절환기 / Tap Changer (0) 김대호 2021-09-01 129 1913
961 [기사실기] Trip / 트립 (0) 김대호 2021-09-01 103 3007
960 [기사실기] 비대칭계수 (0) 김대호 2021-08-27 96 2952
959 [기사실기] 교류 서보전동기 전달함수 (3) 김대호 2021-07-27 101 1762
958 [기사실기] 전기기기 직류분권전동기 출력과 효율 (0) 김대호 2021-06-28 87 2063
957 [기사실기] 자화곡선 (0) 전기스쿨 2021-06-28 100 2007
956 [기사필기] 진상보상기 (0) 전기스쿨 2021-06-26 111 1969
955 [기사필기] 지상보상기 (0) 전기스쿨 2021-06-26 106 1696
954 [기사실기] 차단기 스위치 약호 (0) 전기스쿨 2021-06-22 113 2466
953 [기사실기] 계전기 약호 (0) 전기스쿨 2021-06-22 119 3205
952 [기사실기] 계기 약호 (0) 전기스쿨 2021-06-22 107 1907
951 [기사실기] 보호계전기 동작별 분류 (0) 전기스쿨 2021-06-19 98 1942
950 [기사실기] TR의 동작원리 (트랜지스터) (0) 김대호 2021-05-11 98 2139
949 [기사실기] PN 접합 다이오드 원리 (0) 김대호 2021-05-11 112 1866
948 [기사실기] 비중과 밀도의 차이 (0) 전기스쿨 2021-04-29 126 3876
947 [기사실기] 배선용차단기 규격참고자료 (0) 김대호 2021-04-20 97 2285
946 [기사실기] 고조파 방지 / 리액터설치 / 단락용량 증대 (0) 김대호 2021-04-18 102 2037
945 [기사실기] 절연협조 (0) 김대호 2021-04-15 119 3992
944 [기사실기] 변압기용량(유입) (0) 김대호 2021-04-15 95 2671
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4