스폿네트워크 수전방식의 동작특성  |  학습자료 2016-11-19 12:24:02
작성자  김대호 조회  1658   |   추천  255
 

동작특성 

    1. 역전력 차단

    배전선 수전변압기 1차측의 사고 또는 전원측 정전에 의해 전원측으로 전력 유출시 차단기를 차단시키고 네트워크측의 사고에는 트립하지 않는 특성. 
     

    • 배전사고가 발생되면 전력회사의 송출단 차단기가 우선 동작한다.
    • 변압기가 수용가 모선에서 역 여자되어 역방향전류가 흐르면 역 전력계전기 검출해서 보안차단기를 차단한다.
    • 각 수용가는 부하제한 없이 건전 회선으로 무 정전 전력공급이 가능하다.(2시간정도) 

    2. 차 전압투입

    전원측의 전압이 네트워크측보다 전압이 높을 때 차단기를 자동투입하는 특성  
     

    • 사고제거 및 작업 완료 후 송출단 차단기를 투입하면 각 수용가 변압기 2차측에는 전압이 발생
    • 이 전압과 모선전압을 계전기로 비교 판단하여 병렬투입에 적합한 조건이면 차단기 자동투입. 

    3. 무 전압 투입

    네트워크측이 무 전압(정전)이고 변압기 1차측의 전원이 확립되었을 때 차단기를 자동투입하는 특성.
     

    • 전 배전선이 개로 상태에 있으면 수용가의 차단기는 모두 개방되며 모선은 정전상태임.
    • 송출단 차단기를 1대 투입해 배전선을 1회선만 살리면 해당회선 변압기의 2차측에 전압이 나타나서 차단기는 자동투입.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
108 [전체] 점착과 접착 테이프.pdf (0) 교수 김대호 2016-11-29 250 1965
107 [전체] 컷아웃스위치의 정격전류 (0) 김대호 2016-11-29 224 1589
106 [전체] 퓨즈의 전차단특성 (0) 김대호 2016-11-29 290 8923
105 [전체] ■ 플리커 현상 경감대책 전원측과 수용가측 대책 (0) 김대호 2016-11-29 289 9287
104 [전체] 피뢰기의 제한전압 (0) 김대호 2016-11-29 265 2643
103 [전체] 피뢰기의 단로장치 (0) 김대호 2016-11-29 190 1839
102 [전체] 한국전력 기본공급약관과 세칙 (0) 김대호 2016-11-29 229 1543
101 [전체] 한류저항기 (0) 김대호 2016-11-29 222 12194
100 [전체]   답변 : 한류저항기 (0) 김대호 2016-11-29 214 2654
99 [전체] 항공장애표시등과 항공장애주간표지의 설치 및 관리기준 (0) 김대호 2016-11-29 245 5373
98 [전체] 현수애자 결합 (0) 김대호 2016-11-29 236 1816
97 [전체] 형광등 (0) 김대호 2016-11-29 209 2631
96 [전체] 활선공구 및 장비 (0) 김대호 2016-11-29 277 2879
95 [전체] 회복전압 (0) 김대호 2016-11-29 201 1461
94 [전체] 회복충전 (0) 김대호 2016-11-29 225 1748
93 [전체] ■ Spot Network 수전방식 이란 (0) 김대호 2016-11-29 226 4579
92 [전체] 구의 표면적 유도 (0) 김대호 2016-11-28 264 1792
91 [전체] 차단기의 정격사항 (0) 교수 김대호 2016-11-22 454 3330
90 [전체] 피뢰설비 기초이론 (1) 관리자 2016-11-19 261 1738
89 [전체] 스폿네트워크 수전방식이란? (0) 김대호 2016-11-19 268 2458
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 0505-233-3315 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4