SGR 과 DGR차이  |  학습자료 2019-04-17 01:26:10
작성자  김대호 조회  8298   |   추천  366
첨부파일 : 1555432284-56.pdf
 SGR과 DGR은 똑같이 방향성 지락계전기인데 다른 점이 무엇이며, 설치 장소별로는 어느 곳에 각각 적용하는지요?


 SGR : 비접지 계통에 사용합니다.
예를 들어 비접지 계통의 분기회로가 10개가 있습니다. 10개중 1곳에서 1상 지락 발생시 10군데 모두 영상전압이 검출됩니다(GPT에서 검출함).
GOVR 이라는 계전기를 차단용으로 사용시 10곳 모두 차단기를 트립시킬 수 있습니다.
따라서 영상전류도 검출하여 해당 사고지점 차단기만 트립시킴으로써 다른 선로에 피해를 주지 않는 것이 목적입니다.
비접지 계통의 지락전류(영상전류)가 매우 적기 때문에 ZCT(200mA/1.5mA)로 검출하게 됩니다.
SGR 계전기 뒤 단자를 보면 전압소스(GPT에서 영상전압 검출), 전류소스(ZCT 에서 영상전류 검출), 트립 출력단자가 있습니다.
따라서 SGR은 최대 감도각이 크고(충전전류 크므로 30° 이상), DGR은 감도각이 작습니다(30° 이하).

DGR : 저압 직접접지, 고압계통 저항 접지에 사용합니다.
저항접지 방식은 중성점을 직접 접지하지 않고 저항을 거쳐서 접지함으로써 지락전류의 크기를 저항의 크기에 의해 결정합니다(중성점 직접접지보다 지락전류가 적음.
대부분 수십A에서 수백A 미만으로 설계함).
따라서 지락전류 검출은 CT로 하게 됩니다.
방법으로는 Ring CT를 접지선에 직접 끼우는 방법과 각상에 CT를 3개 끼우고 CT 잔류회로를 이용하는 방법이 있습니다(잔류회로라고도 함).
즉, 영상전압 소스는 GPT에서 영상전류 소스는 CT에서 받습니다.
중성점 직접접지 방식은 OCGR로 대부분 설계하고 비접지 방식은 SGR로 설계하며 저항접지계통은 DGR이나 OCGR로 설계합니다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
829 [기사실기] SGR 과 DGR차이 (0) 김대호 2019-04-17 366 8298
828 [기사실기] 콜라우시 브리지 (0) 김대호 2019-04-16 280 2864
827 [기사실기] 기동보상기법과 리액터기동법 (0) 김대호 2019-04-08 375 9668
826 [기사실기] 내선규정 연속부하가 있는 경우 분기회로의 용량산정 (0) 김대호 2019-04-03 302 3096
825 [기사실기] 내선규정 분기회로 산정시 부하용량의 산정방법 / 전용분기회로 처리사항 (0) 김대호 2019-04-03 349 3618
824 [기사실기] 스트랍(스트랩)과 랙크의 용도 (0) 김대호 2019-04-02 298 3522
823 [기사필기] 점전하가 만드는 자기장 (0) 김대호 2019-03-25 432 5799
822 [기사실기] 조상설비(調相設備, Phase Modifying Equipment) (0) 김대호 2019-03-23 303 6314
821 [기사실기] 초전도 현상이란? (0) 김대호 2019-03-23 324 3487
820 [기사필기] 삼각함수 적분공식 총정리 (0) 김대호 2019-03-19 449 9271
819 [기사실기] NVS (0) 김대호 2019-03-11 288 2950
818 [기사실기] 접지극 붙이 콘센트와 접지단자 붙이 콘센트 (0) 김대호 2019-03-09 308 6731
817 [기사실기] 역률개선의 원리 (0) 김대호 2019-03-05 308 3567
816 [기사실기] 섹쇼널라이저 (자동 선로 구분 개폐기) (0) 김대호 2019-03-04 327 3803
815 [기사실기] 단상3선식 변압기 (0) 김대호 2019-02-28 279 3348
814 [기사실기] 위험장소의 분류(Classification of locations) (0) 김대호 2019-02-28 319 6046
813 [기사실기] 내선규정 방폭구조의 종류(Type of explosion proof) (0) 김대호 2019-02-28 365 3559
812 [기사실기] 반발전동기 (0) 김대호 2019-02-14 303 3290
811 [기사필기] 지수함수의 미분과 적분 (0) 김대호 2019-02-05 332 3666
810 [기사실기] 평행 두 도선사이의 정전용량 증명 / 선로정수중 작용정전용량의 증명 (0) 김대호 2019-02-01 319 3877
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2025 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4