 SGR과 DGR은 똑같이 방향성 지락계전기인데 다른 점이 무엇이며, 설치 장소별로는 어느 곳에 각각 적용하는지요?


 SGR : 비접지 계통에 사용합니다.
예를 들어 비접지 계통의 분기회로가 10개가 있습니다. 10개중 1곳에서 1상 지락 발생시 10군데 모두 영상전압이 검출됩니다(GPT에서 검출함).
GOVR 이라는 계전기를 차단용으로 사용시 10곳 모두 차단기를 트립시킬 수 있습니다.
따라서 영상전류도 검출하여 해당 사고지점 차단기만 트립시킴으로써 다른 선로에 피해를 주지 않는 것이 목적입니다.
비접지 계통의 지락전류(영상전류)가 매우 적기 때문에 ZCT(200mA/1.5mA)로 검출하게 됩니다.
SGR 계전기 뒤 단자를 보면 전압소스(GPT에서 영상전압 검출), 전류소스(ZCT 에서 영상전류 검출), 트립 출력단자가 있습니다.
따라서 SGR은 최대 감도각이 크고(충전전류 크므로 30° 이상), DGR은 감도각이 작습니다(30° 이하).

DGR : 저압 직접접지, 고압계통 저항 접지에 사용합니다.
저항접지 방식은 중성점을 직접 접지하지 않고 저항을 거쳐서 접지함으로써 지락전류의 크기를 저항의 크기에 의해 결정합니다(중성점 직접접지보다 지락전류가 적음.
대부분 수십A에서 수백A 미만으로 설계함).
따라서 지락전류 검출은 CT로 하게 됩니다.
방법으로는 Ring CT를 접지선에 직접 끼우는 방법과 각상에 CT를 3개 끼우고 CT 잔류회로를 이용하는 방법이 있습니다(잔류회로라고도 함).
즉, 영상전압 소스는 GPT에서 영상전류 소스는 CT에서 받습니다.
중성점 직접접지 방식은 OCGR로 대부분 설계하고 비접지 방식은 SGR로 설계하며 저항접지계통은 DGR이나 OCGR로 설계합니다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
863 [기사실기] 내선규정 3상 유도전동기의 기동장치 (0) 김대호 2019-06-26 158 2073
862 [기사실기] 내선규정 간선 보호용 과전류차단기 정격 (0) 김대호 2019-06-26 147 2319
861 [기사실기] 내선규정 전동기용 간선의 굵기 / 전등 전동기 병용하는 경우 간선의 굵기 / 간선의 과전류차단... (0) 김대호 2019-06-26 154 2434
860 [기사실기] 내선규정 전동기용 보호장치의 시설 (0) 김대호 2019-06-26 140 1916
859 [기사실기] 내선규정 전동기용 분기개폐기 및 분기과전류차단기 시설 / 2.75배 (0) 김대호 2019-06-26 157 1983
858 [기사실기] 내선규정 케이블의 굴곡반경 (0) 김대호 2019-06-26 166 2888
857 [기사실기] 내선규정 금속관의 굵기선정 (0) 김대호 2019-06-26 173 2839
856 [기사실기] 내선규정 400V 미만 시설장소와 배선방법 / 400V 이상 시설장소와 배선방법 (0) 김대호 2019-06-26 158 2808
855 [기사실기] 내선규정 22.9 완금의 길이 / 지지물의 시설 (0) 김대호 2019-06-26 167 2392
854 [기사실기] 내선규정 지중전선의 종류 (0) 김대호 2019-06-26 178 2512
853 [기사실기] 내선규정 지선의 시공방법 (0) 김대호 2019-06-26 162 2629
852 [기사실기] 내선규정 누전차단기의 시설예 (0) 김대호 2019-06-26 159 2706
851 [기사실기] 내선규정 저압간선을 분기하는 과전류차단기의 시설 / 55% / 35% / 과전류차단기 생략 (0) 김대호 2019-06-26 161 2895
850 [기사실기] 내선규정 전선을 보호하는 과전류차단기의 정격전류 / 2.5배 (1) 김대호 2019-06-26 167 1741
849 [기사실기] 내선규정 피뢰침용 접지선과의 거리 / 2m (0) 김대호 2019-06-25 172 1959
848 [기사실기] 내선규정 접지공사의 공용 / 접지선의 공용 / 접지선의 색별 (0) 김대호 2019-06-25 178 3024
847 [기사실기] 내선규정 과전류차단기의 시설제한 (0) 김대호 2019-06-25 152 1789
846 [기사실기] 내선규정 저압전로의 중성점접지 (0) 김대호 2019-06-25 140 1657
845 [기사실기] 내선규정 절연저항 2019개정 / 저압전로의 절연성능 (0) 김대호 2019-06-25 161 4240
844 [기사실기] 내선규정 전선절연물의 허용온도 (0) 김대호 2019-06-25 154 2253
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4