조상설비(調相設備, Phase Modifying Equipment)  |  학습자료 2019-03-23 19:39:43
작성자  김대호 조회  5659   |   추천  226
 조상설비(調相設備, Phase Modifying Equipment)


양질의 전력을 공급하기 위하여 적정 전압을 유지하고, 전력설비의 효율적 이용을 위해서는 전력계통에서의 무효전력 조정이 필요한데 이를 위해 사용되는 설비를 조상설비라고 한다. 또한 조상설비는 전압 조정 이외에도 역률개선에 의한 송전손실의 경감, 송전망 안정도 향상 등의 기능을 갖고 있다. 조상설비에는 회전기와 정지기로 구분 할 수 있으며, 회전기로 동기조상기, 정지기로는 분로리액터(Shunt Reactor), 전력용콘덴서(Static Condenser), SVC 등이 많이 사용되고 있다.

▶ 동기조상기(同期調相器, Synchronous Compensator) 전력계통에 연결되어 무부하로 운전하면서 단지 무효전력만을 생산하여 계통에 공급하는 회전기기를 동기조상기라고 한다. 동기조상기는 무효전력의 공급을 통해 전압을 조정하거나 역률을 개선함으로써 전력손실을 경감시키기 위해 사용된다. 현재 우리나라에선 제주도에 가스터빈 발전기를 동기조상기로 사용하고 있다.

▶ 분로리액터(Shunt Reactor) 무효전력의 양을 적정수준으로 조정하기 위한 조상설비(調相設備)의 일종으로 전력용 콘덴서와 반대기능을 수행한다. 분로리액터는 무효전력의 증가를 흡수(상쇄)함으로써 전압을 낮추는 역할을 한다. 경부하 시간대에는 부하측의 유도성 리액턴스가 감소하나 송전선로에선 용량성 리액턴스가 증가하여 계통전압이 상승하기 때문에 이를 억제하기 위하여 장거리 초고압 송전선로나 지중선로가 집중되어 있는 지점에 분로리액터를 설치하여 운영하고 있다.

▶ 전력용콘덴서(Static Condenser) 무효전력을 발생하여 전압을 높여주는 역할을 하는 설비이다. 콘덴서는 전압보다 90° 위상이 빠른 진상무효전류를 공급함으로써 역률의 개선, 송전손실의 감소, 전압조정의 기능을 수행하며 주로 무효전력 소비가 많은 변전소의 모선에 설치하여 운영하고 있다.

▶ 정지형무효전력보상장치(停止型無效電力補償裝置,StaticVar Compensator) 무효전력을 조정하여 전압 불안정을 해소하기 위한 장치를 말한다. 전력계통에서의 전압은 무효전력의 과부족에 따라 변화되는데 무효전력의 소비는 주로 부하와 송전계통(송전설비, 변압기 등)에서 이루어지고, 무효전력의 생산은 발전기와 송전선로에서 이루어진다. 무효전력을 계통에 공급하면 전압은 상승하고 반대로 이를 흡수하면 전압이 낮아지게 된다. 리액터는 무효전력을 흡수하며, 커패시터는 무효전력을 공급하는 역할을 한다. 정지형 무효전력 보상장치는 종래의 커패시터 및 리액터를 고속스위칭 소자(Thyristor)와 결합한 것이며 지상, 진상 무효전력의 연속적인 조정이 가능하며 전압변동에 대해 매우 빠른 동작을 할 수 있어 전압 불안정을 완화시키기 위해 적용된다. 송전계통에서 전압안정도, 과도안정도 저하와 같은 문제는 전압동요에 의해 일어나므로 전압이 변동되는 지점에 정지형 무효전력 보상장치를 설치하면 불안정이 감소된다.
번호 제목 등록인 등록일 추천수 조회수 비고
825 [기사실기] 스트랍(스트랩)과 랙크의 용도 (0) 김대호 2019-04-02 224 3170
824 [기사필기] 점전하가 만드는 자기장 (0) 김대호 2019-03-25 312 5245
823 [기사실기] 조상설비(調相設備, Phase Modifying Equipment) (0) 김대호 2019-03-23 226 5659
822 [기사실기] 초전도 현상이란? (0) 김대호 2019-03-23 247 3124
821 [기사필기] 삼각함수 적분공식 총정리 (0) 김대호 2019-03-19 340 8887
820 [기사실기] NVS (0) 김대호 2019-03-11 224 2649
819 [기사실기] 접지극 붙이 콘센트와 접지단자 붙이 콘센트 (0) 김대호 2019-03-09 240 6082
818 [기사실기] 역률개선의 원리 (0) 김대호 2019-03-05 236 3195
817 [기사실기] 섹쇼널라이저 (자동 선로 구분 개폐기) (0) 김대호 2019-03-04 247 3343
816 [기사실기] 단상3선식 변압기 (0) 김대호 2019-02-28 216 3000
815 [기사실기] 위험장소의 분류(Classification of locations) (0) 김대호 2019-02-28 244 5330
814 [기사실기] 내선규정 방폭구조의 종류(Type of explosion proof) (0) 김대호 2019-02-28 267 3085
813 [기사실기] 반발전동기 (0) 김대호 2019-02-14 237 2943
812 [기사필기] 지수함수의 미분과 적분 (0) 김대호 2019-02-05 246 3360
811 [기사실기] 평행 두 도선사이의 정전용량 증명 / 선로정수중 작용정전용량의 증명 (0) 김대호 2019-02-01 258 3469
810 [기사실기] 연립방정식 행렬로 풀기 / 가우스 소거법 / 크래머 방식 (0) 김대호 2019-01-30 277 9928
809 [기사실기] 삼각함수 (0) 김대호 2018-12-20 435 23288
808 [기사실기] CTT의 연결 / 전류시험단자 연결 (0) 김대호 2018-11-23 224 3078
807 [기사실기] 견적 / 설계서의 단위 / 견적의 단위 (0) 김대호 2018-11-22 251 3051
806 [기사필기] 벡터공식 / 벡터방정식 / 벡터연산 (2) 김대호 2018-11-22 270 3603
추천
목록
회사소개 이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단 수집거부 광고문의 도서배송 관리자쪽지 찾아오시는길
사이트 이용문의 : 0505-233-3314 FAX : 02-6442-6402 이메일주소 : pekor@naver.com 대표 : 강명아
주소 : 서울특별시 서초구 효령로 41, 1층 통신판매등록번호 : 2010-서울서초-0491
사업자등록번호 : 114-90-85522 스카이미디어(교육청 평생교육시설) 개인정보관리책임자 : 강명아

Since2004, Copyright ⓒ 2024 스카이미디어 / 전기스쿨 All Rights Reserved. Ver 3.4