섹쇼날라이저(sectionalizer) : 다중접지 특고압배전선로용 보호창치의 일종으로 주상에 설치 사용되나 고장전류를 직접 차단할 수 있는 능력이 없기 때문에 후비에 반드시 차단기(보호계전기 포함) 또는 recloser 등이 설치되어 있어야 보호장치의 기능을 발휘할 수 있다. 즉 선로의 고장기간 중 후비보호 장치가 동작하는 횟수를 sectionalizer가 기억하였다가 미리 정정한 횟수가 되면 후비보호 장치에 의하여 무전압이 된 순간에 접점을 개방한다. 따라서 sectionalizer는 한시동작 특성이 없으며 3회까지 조정가능한 동작회수 특성만으로서 보호장치의 기능을 수행한다. sectionalizer에는 단상과 3상형이 있으며 이의 제어를 유압에 의하는 것과 전자계수장치에 의하는 것이 있으나 3상의 전자식절연유형이 많이 사용되고 있다. sectionalizer를 설치할 때는 설치위치의 선정, 정격선정, 동작횟수의 조정, 기억시간의 선택 등을 설치지침에 의거 시행하여야 효과적인 보호협조를 기할 수 있다.
1. 동작기능 자동선로 구분개폐기는 부하전류 개폐능력은 있으나, 고장전류 차단능력은 없으므로 후비보호 장치 R/C와 직렬로 조합하여 사용한다.
○ 부하측 선로에 고장전류가 흐르면 이를 검출하고, 또한 후비보호장치(R/C)에 의한 차단동작 횟수를 기억하여 미리 정정된 동작횟수까지 계수되면, 후비보호장치에 의해 선로가 무전압이 된 상태에서 접점을 개방하여 고장구간을 분리한다.
○ 다음 후비보호장치(R/C)에 의해 건전구간을 재폐로 시키므로 정전구간을 축소시킨다.
※ 순간 고장시는 미리 정정된 횟수 이전에 고장이 제거되면 기억된 계수 횟수는 일정시간 경과 후 원상태로 복귀된다. (이때, 자동선로 구분개폐기의 접점은 분리되지 않음)
2. R-Sec의 Reclosing 기능 선로 사고시 전원측 보호기기의 동작에 의해 무전압 상태를 감지하여 자동 개방된 상태에서 전 원측 전원이 복귀되면 Reclosing timer 동작에 의해 일정시간 경과 후 자동 투입하고, 투입과 동시에 동작된 Lock out timer는 동작시간 중에 전원측이 다시 무전압이 되면 자동 Lock out 되고, 무전압이 아닐 경우는 정정시간 경과 후 Sequence를 복귀시키는 기능
- Reclosing timer의 동작시간 : 3 ~ 60초
- Lock out timer의 동작시간 : 1 ~ 60초
3. 구 조
○ 부속장치(Sec 및 R-Sec)
- 동작 표시기
-동작 계수기
-Dip stick 또는 유면을 측정할 수 있는 장치(유압기기)
- Oil sampling and Drain Valve(유압기기)
- Mounting Bracket
- 압력 유지 장치(oilless 기기)
- 원방제어용 장치
※ R-Sec는 제어용 전원을 갖는 oilless형임
○ R-Sec 제어함의 부속장치
- 개폐 표시등
- 수동조작 스위치
- 재폐로 시간 정정 장치
-축전지 충전장치
- 제어전원용 축전기(재충전형) : DC 24V