위험장소의 분류(Classification of locations)
폭발성분위기가 존재하는 시간과 빈도에 따라 0 종, 1 종, 2 종 장소로 분류하고 있다. (NFPA 와 API 에서는 0, 1 종장소를 Division 1 장소로, 2 종장소를 Division 2 장소로 분류 한다.)
위험장소를 3 등분으로 분류하는 목적은 적정한 방폭전기설비를 선정, 설치하기 위함이다.
이러한 분류방법의 기준은 폭발성농도에 따라 하는 것이 아니고, 농도가 폭발 한계에 달할 확률에 따라 하는 것이다. 따라서 그 확률을 수치로 표시하고, 그 수치에 따 라 3 단계로 분류하는 것이 바람직 하지만 확률은 정량적으로 결정하는 것이 곤란하기 때문에 이를 개념적으로 표시하고 분류한 것이다.
1) 0 종장소(Zone 0)
0 종장소란 폭발성분위기가 보통의 상태에서 계속해서 발생하거나 또는 발생할 염려가 있는 장소로서 폭발성농도가 연속적으로 또는 장시간 계속해서 폭발하한치 이상이 되 는 인화성액체의 용기 또는 탱크내 액면상부 공간, 가연성가스의 용기내부, 가연성액체 내의 액중펌프 등과 같은 장소를 말한다.
2) 1 종장소(Zone 1)
1 종장소란 보통상태에서 폭발성분위기를 발생할 통상태에서 집적해서 위험한 농도가 될 우려가 있는 장소와 수선, 보수 또는 누설 때문에 자주 폭발성가스가 집적해서 위험 농도로 될 우려가 있는 장소이다.
1 종장소로 판정되는 경우는 대상이 되는 장소에 대해서 폭발성분위기가 발하는 정도를 검토하여 보통상태에서 집적해서 위험이 될 염려가 있는 탱크로리, 드럼관 등이 인화성 액체를 충전하고 있는 경우의 개구부 부근, 릴리프밸브가 가끔 작동하여 가연성 가스 또 는 증기를 방출하는 경우 그 부근, 탱크류 벤트의 개구부 주위, 수치작업에서 가연성가 스 또는 증기가 방출되는 경우, 실내에서 가연성가스 또는 증기가 방출될 염려가 있는 경우, 위험한 장소에 노출할 우려가 있는 장소로서 피트와 같이 가스가 축적하는 장소, 플로팅 루프 탱크(Floationg roof tank)상의 쉘(Shell)의 내부 등의 장소 이다.
3) 2 종장소(Zone 2)
2 종장소는 이상상태에서 폭발성분위기를 발생할 우려가 있는 부분을 말하며, 지진과 같이 이상상태의 발생확률이 희박할 때는 포함되지 않는다. 이상상태에 대한 예는 용기류가 부식, 열화로 파손하여 가스 또는 액체가 누설할 우려가 있는 경우, 장치운전원의 오조작으로 가스 또는 액체가 분출하거나 이상반응 으로 고온, 고압이 되어 장치를 파곤케 해서 가스나 액체가 분출할 우려가 있는 경우, 강제 환기설 비의 불량으로 위험한 가스 또는 증기가 외부로부터 침입해서 폭발성분위기를 조성할 우려가 있는 경우 등이다
|
|
|
|
|
|
822 |
[기사실기]
초전도 현상이란? (0)
|
김대호 |
2019-03-23 |
247 |
3124 |
|
|
|
820 |
[기사실기]
NVS (0)
|
김대호 |
2019-03-11 |
224 |
2649 |
|
|
|
818 |
[기사실기]
역률개선의 원리 (0)
|
김대호 |
2019-03-05 |
236 |
3195 |
|
|
|
816 |
[기사실기]
단상3선식 변압기 (0)
|
김대호 |
2019-02-28 |
216 |
2999 |
|
|
|
|
813 |
[기사실기]
반발전동기 (0)
|
김대호 |
2019-02-14 |
237 |
2943 |
|
|
|
|
|
809 |
[기사실기]
삼각함수 (0)
|
김대호 |
2018-12-20 |
435 |
23288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|