1. 노브애자의 전선의 굵기를 쓰시오.
2. 다음 철탑의 명칭을 쓰시오.
3. 가스차단기
4. 대용량의 변압기 내부고장을 보호할 수 있는 보호 장치 4가지만 쓰시오.
① 비율차동 계전기
② 과전류 계전기
③ 방압 안전장치
④ 브흐홀츠 계전기
⑤ 충격압력 계전기
5. 400V이하 전동기 보호장치를 3가지 쓰시오.
전동기용퓨즈
열동계전기
전동기보호용 배선용차단기
유도형계전기
정지형계전기
해설 : 내선규정
전동기는 소손방지를 위하여 전동기용퓨즈, 열동계전기(Thermal Relay), 전동기보호용 배선용차단기, 유도형 계전기, 정지형 계전기20)등의 전동기용 과부하 보호장치를 사용하여 자동적으로 회로를 차단가거나 과부하시에 경보를 내는 장치를 사용하여야 한다.
6. 어느 건물 내의 접지공사용 공량이 다음과 같다. 이때 직접노무비 소계, 간접노무비, 공구손료, 계를 구하시오. (단, 공구 손료는 3 [%], 간접노무비 15 [%]로 보고 계산한다. 노임단가내선 전공은 12,410원, 보통인부 6,520원이다. 인공을 산출한 후 이를 합계하여 노임단가를 적용하여 소수점 이하는 버린다.)
7. 단상 변압기의 병렬 운전 조건 4가지를 쓰고, 이들 각각에 대하여 조건이 맞지 않을 경우에 어떤 현상이 나타나는지 쓰시오.
① ․조건 : 극성이 일치할 것
․현상 : 큰 순환 전류가 흘러 권선이 소손
② ․조건 : 정격 전압(권수비)이 같은 것
․현상 : 순환 전류가 흘러 권선이 가열
③ ․조건 : %임피던스 강하(임피던스 전압)가 같을 것
․현상 : 부하의 분담이 용량의 비가 되지 않아 부하의 분담이 균형을 이룰 수 없다.
④ ․조건 : 내부 저항과 누설 리액턴스의 비가 같을 것
․현상 : 각 변압기의 전류간에 위상차가 생겨 동손이 증가